« Odpověď #2 kdy: 18.05.2009, 16:51 » |
|
Na toto neexistuje jednoznačná odpověď. Jestliže budeme uvažovat, že se majitel do budoucna rozhodne pro přepěťovou ochranu a jí předřazený pojistkový odpínač a pořídí si nějaká další zařízení, která vyžadují samostatná jištění, no pak můžete počítat s rezervou např. 20. modulů. Osobně to dělám tak, že vždy jedno pole nechávám pro hl. vypínač, poj. odpínač a přepěťovku, další si pak dle log. myšlení navrhnu tak aby dobře navazovali chrániče na jističe a poslední řadu nechávám vždy na napájecí zdroj DT. Vždy nechávám volné rezervy (10A, 16A ) dle uvážení, podle obsáhlosti elektroinstala ce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2009, 18:05 » |
|
Podle nepsaných pravidel by se měla v rozvodnici ponechat prostorová rezerva minimálně 20%. 36M pro RD je opravdu dost málo. I když budu hodně minimalistický, musíte tam nacpat alespoň hlavní vypínač, min. 2 chrániče (raději více), min. 10 (spíše více) jednofázových okruhů, dva třífázové okruhy (sporák a zás. 400V). A to je velmi jednoduchý RD, bez el topení, boileru, bez svodičů přepětí, bez napaječe pro DT atd. Osobně mám pro RD svého favorita : Rozvodnici BF-U 3/72 (3 řady, 72 modulů) od firmy MOELLER. Existují i ekvivalenty od jiných výrobců. Rozvodnice je oceloplechová, po montáži je velice plochá (nevyčnívá) a má jednoduchý, střízlivý desing. Rozvodnici je vhodné osadit do obvodové stěny, vzhledem k větší montážní hloubce (cca 12 cm). Tam se také snadněji připraví rezervní trubky nahoru (do půdního prostoru) a dolů (ven z objektu, do země). Pak by vás nic nemělo překvapit ... Kdo jednou zkusil, nechce už jinak ... 
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2009, 18:54 » |
|
Tak pokud se jedná o dvoupatrový RD,kde se elektřina používá pro ohřev vody,vytápění,vaření a každá místnost má svůj jistič pro zásuvky(  ) a vedle v domě je ještě malá dílna se zásuvkama pro 400V,tak tolik modulů samozdřejmě pochopím. Jedná-li se však o RD 3+1 kde se nachází běžné el.spotřebiče a elektřina není používána pro vytápění ani ohřev TUV, tak 72?  Samozdřejmě musíme rozlišit jedná-li se o novostavbu a nebo rekonstrukci. Jedná-li se např. o rekonstrukci RD kde má má investor navrhnutých 8 jističů(6zásuvek,2světla) tak vtěsnávat mu tam rozvodnici se 72modulama  Pokud se samozdřejmě jedná o novostavbu,tak záleží na počtu samostatných obvodů,rozlehlosti budovy.....atd . Co novostavba to jiná situace
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2009, 18:54 » |
|
Asi bude jednodušší to ukázat : Jde o malý RD, v podstatě 3 + kk, s garáží. V tomto případě jsou použité čtyři chrániče, z toho jeden pro světla, druhý pro kuchyň, třetí pro zásuvky v pokojích, čtvrtý pro méně důležité okruhy jako např. koupelna, garáž, rolety atd. Bez chrániče je připojen okruh pro EZS a okruh pro tepelné čerpadlo. Stykač v levé části rozvaděče slouží pro centrální vypínání světel. Není zde zatím osazen svodič přepětí a ani napaječ pro domácí telefony. Za hlavním vypínačem, bez dalšího jištění je připojen kabel pro zásuvkovou skříň, ta má svůj chránič a jističe jednotlivých okruhů. V horní i spodní části jsou vidět trubky, jak jsem popisoval v předchozím příspěvku. Jak je ale vidět, moc volného místa už nezbývá ... Stvořil jsem už i jinou, vylepšenou verzi, ta má světelné okruhy jištěné kombinovanými chrániči s jističem (3ks, 2x vnitřní osvětlení + 1x venkovní osvětlení).
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2009, 19:56 » |
|
:oNa RD 3+kk se mi zdá tě jističů nějak zbytečně moc  A proboha 4 chrániče? To se musí investorovi pěkně protáčet panenky. A to má každá zásuvka svůj jistič? Asi jo. Použitím 4 chráničů nevidím vyšší bezpečnost,jako kdyby se namontoval pouze jeden. Já jsem asi holt ze staré školy no
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2009, 20:09 » |
|
:oNa RD 3+kk se mi zdá tě jističů nějak zbytečně moc  Tak schválně, který jistič je " zbytečný" ? Popisy okruhů by měly být čitelné ... Použitím 4 chráničů nevidím vyšší bezpečnost,jako kdyby se namontoval pouze jeden.
Vyšší bezpečnost určitě ne, to vyjde na stejno ... Jde však také o "provozní spolehlivost" a tu s jedním centrálním chráničem těžko docílíte ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2009, 20:58 » |
|
Osobně jsem zvyklý nechávat v rozvaděči rezervu 30 %, pro budounost se to vyplatí. Koukám, že hodně z nás používá navlékací bužírky - znáte také jiný systém? Zkoušel jsem používat nacvakávací čísla, ale přišlo mi to po čase nepraktické. To Hasala: Všiml jsem si, že označujete popisy L a N, PE necháváte bez popisu-minule mi náš RT vytýkal, že by měly být označeny i PE, tak je raději značím také.Co si myslíte Vy, značit, či neznačit PE?
|
|
|
|
Dz
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2009, 21:07 » |
|
Tak to dopadá, když se dělají malé rezervy. Přibyly svodiče přepětí a je to plné. Elektroinstala ce za 15 000 
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2009, 21:25 » |
|
... PE necháváte bez popisu-minule mi náš RT vytýkal, že by měly být označeny i PE, tak je raději značím také.Co si myslíte Vy, značit, či neznačit PE?
Ochranné vodiče musí být označeny dle příslušnosti k obvodům a shodně s ostatními vodiči L+N příslušného obvodu.  Pokud se vodiče urovnají tak, že je zřejmá a viditelná příslušnost ke kabelu, stačí označení na kabelu v souladu s dokumentací zapojení rozvaděče.  Další požadavek na zapojení vodičů v rozvaděči, na který se zapomíná, je, že stření vodiče N musí být umístěny v blízkosti fázových svorek a musí být ve stejném sledu jako vodiče fázové. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 18.05.2009, 21:29 » |
|
Co si myslíte Vy, značit, či neznačit PE?
Můj názor vyplývá z provedení toho rozvaděče ...  Ale zcela vážně, nenapadá mě žádná situace, kdy by bylo nutné odpojovat PE vodiče. Hlavně z tohoto důvodu na popisu PE vodičů netrvám (jako RT). Ale jiní kolegové RT mohou mít rozdílný názor na věc a z pohledu montážníka je jednodušší vyjít těmto požadavků vstříc, než se pouštět do sporů.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2009, 21:41 » |
|
Můj názor vyplývá z provedení toho rozvaděče ...  Ale zcela vážně, nenapadá mě žádná situace, kdy by bylo nutné odpojovat PE vodiče. Hlavně z tohoto důvodu na popisu PE vodičů netrvám (jako RT). Ale jiní kolegové RT mohou mít rozdílný názor na věc a z pohledu montážníka je jednodušší vyjít těmto požadavků vstříc, než se pouštět do sporů. Jednou, před lety, jsem si vyslechl dlouhé kázání od inspektora tehdejšího IBP, že jsem vastavil VRZ a nebyly popsány právě PE vodiče !  Souhlasím, že je jistě mnoho daleko důležitějších věcí, které je zapotřebí sledovat než popisy PE vodičů, ale to, co uvádí kol. Beláň jsou prostě fakta. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 18.05.2009, 21:52 » |
|
Uvedené články se týkají označení svorek a popis vodičů z toho jednoznačně nevyplývá. Běžné domovní rozvodnice žádné svorky nemají, vodiče jsou připojené přímo na jističe, popř. na sběrnice.
Co se týká požadavku na zapojení vodičů v rozvaděči - "střední vodiče N musí být umístěny v blízkosti fázových svorek a musí být ve stejném sledu jako vodiče fázové" - to je také docela sporné a u třířadové rozvodnice, kde jsou vodiče připojeny přímo na jističe dost obtížně realizovatelné .
Rozhodně je nutné říci, že popisem PE vodičů se zcela určitě nic nezkazí. Osobně jsem k rozhodnutí nepopisovat PE vodiče dospěl po zapojování některých rozvodnic, kde jsou sběrnice N a PE těsně nad sebou, bužírky na PE vodičích překážely a stejně byly nečitelné ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|