« Odpověď #3 kdy: 19.08.2017, 08:26 » |
|
Jak se tak dívám na tu pravou pojistku, už je opravovaná, původní vodič je nahrazen mědí! Měď má jiné vlastnosti jako původní drátek! Pokud dáte novou původní (neopravovanou) pojistku a bude měření OK....NO.....m ožná.. Pokud není neporušená původní pojiostka k mání, už musí být provedena rekonstrukce! Jinak kolem a kolem, životnost el. instalací se udává zhruba 30-40 let maximálně!! Udějte si z toho vlastní obrázek. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2017, 09:08 » |
|
... - kontaktovat, nejlépe, projektanta který je i revizním technikem a ten zhodnotí situaci na místě ...
Tohle je v mnoha případech nejsprávnější řešení. Protože platí pravidlo, že "elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu, pokud to není nebezpečné". A to se dálku jen odhaduje, ale zodpovědně se posoudit nedá
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2017, 09:37 » |
|
Jak se tak dívám na tu pravou pojistku, už je opravovaná, původní vodič je nahrazen mědí! Měď má jiné vlastnosti jako původní drátek!
Tento typ pojistek byl opravitelný, je to na obrázku dobře vidět. Dal se koupit pojistkový drátek. Byl ovšem kalibrovaný na daný proud, což ta měď na L3 bude asi stěží. Kvůli mizerné zkratové odolnosti se už opravitelné pojistky dávno nevyrábí.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Milan Hudec

Online
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2017, 11:59 » |
|
Tohle je v mnoha případech nejsprávnější řešení. Protože platí pravidlo, že "elektrické rozvody a zařízení se provozují podle norem platných v době uvedení do provozu, pokud to není nebezpečné". A to se dálku jen odhaduje, ale zodpovědně se posoudit nedá
Dobrá, budeš na místě, provedeš prohlídku a měření, vše bude dle starých předpisů v pořádku, jak bude znít závěr zprávy?
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2017, 22:02 » |
|
Dobrá, budeš na místě, provedeš prohlídku a měření, vše bude dle starých předpisů v pořádku, jak bude znít závěr zprávy?
Zajímavý dotaz Milane... já jakožto nepamětník bych v revizi napsal něco v tomto smyslu: Vzhledem k tomu, že instalace je provedena v době xxx (nevím jestli např specifikovat 60. 70. láta atp.) a ke svým zkušenostem a znalostem není revizní technik schopen potvrdit, zda-li tato instalace odpovídá předpisům platných v době vzniku. Ale vzhledem k současným požadavkům na provedení instalace se RT domnívá, že toto zařízení nelze bezpečně provozovat a doporučuje provést rekonstrukci. Neumím posoudit, zda-li z právního hlediska je to možné takto formulovat, a pokud by došlo po vydání revize s takovým to posudkem k nějakém průseru, jak moc bych jako RT byl zodpovědný... PS: Ale jsem si celkem jistý, že když nic jinýho tak isolační odpory budou pod normou požadovaným minimem.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Milan Hudec

Online
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 19.08.2017, 22:30 » |
|
Já jsem i u hodně starých instalací naměřil většinou izolační odpor velice vyhovující. Další niance-měříš odpor jen konkrétního koncového obvodu, nebo instalace objektu coby celku? K vyhodnocení- právně existují dva pouze stavy, je či není z hlediska bezpečnosti... ......, pokud použiješ "změkčovadla" dle svého návrhu vyhodnocení, budeš v háji na 100%, jelikož jsi v zásadě podepsal skutečnost žes vykonal činnost posouzení bezpečnosti se skutečností uvědomění si nedostatečných zkušeností k takovému rozhodnutí, to bych fakt nedoporučoval 
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.08.2017, 06:19 » |
|
Milane! Opět jsi mně donutil k zamyšlení 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.08.2017, 14:57 » |
|
Já jsem i u hodně starých instalací naměřil většinou izolační odpor velice vyhovující.
Ten, kto sa pozrie detailnejšie na stav 40-50 ročného hliníkového kábla v poctivej izolácii v stene, nie v miestach prerušení a ukončení, ten vám dá určite za pravdu. Čo som videl, poväčšine pri normálnom používaní sú vnútorná izolácia a jadro kábla ako nové. Další niance-měříš odpor jen konkrétního koncového obvodu, nebo instalace objektu coby celku?
Mohol by ste to prosím rozvinúť trochu viac? Napríklad pre administratívn u budovu so stovkami žiarivkových svietidiel by mohlo byť meranie izo celej inštalácie ako celku jedným meraním dosť problematické. Tak z hľadiska výrazných obmedzení v prevádzke, zložitej prípravy na jedno meranie ako i výsledkov.
|
|
|
|
|
|
|
|
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 21.08.2017, 22:55 » |
|
Obávám se, že při změně odběru z 1f na 3f bude vyžadována revizní zpráva Vašeho bytu a poplatek za každý ampér nového jističe. Pokud byly trubkou protaženy jen dva vodiče, nejspíš tam nový třífázový kabel CYKY4x10 neproleze. Snad by ještě šly protáhnout 4 izolované vodiče. Hlavně aby trubka někde nezahýbala nebo nebyla promáčknutá od zedníků. Elektrikář při obhlídce zjistí stav stoupaček, stav elektroinstala ce v bytě, možnost protažení kabelu trubkou a navrhne další postup. Nejspíš projekt, s ním na PRE pro povolení práce na neměřené části, oznámení o přerušení dodávky elektřiny na nezbytnou dobu, samotná realizace. Když to půjde dobře, bude odpojení trvat několik hodin.
Jestli budete některé z těch historických skvostů likvidovat, nabídněte je prosím na aukru sběratelům. Nepřetržitý provoz od roku 1935 svědčí o dobré práci tehdejších výrobců. Kde asi bude současná elektroinstala ce za 80 let?
|
|
|
|
|