Autor Téma: Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?  (Přečteno 18353 krát)
wraper
« kdy: 25.07.2011, 11:35 »

Na našem panelovém domě bylo provedeno zateplení a rekonstrukce střechy, při této akci byl kompletně demontován bleskosvod (zůstaly pouze zemniče s vývody pro připojení lan).
Po dokončení prací byla provedena revize stanovená jako pravidelná, což mne docela zarazilo.
Pokud zvážím, že byla provedena i rekonstrukce střechy na které je bleskosvod instalován, přijde mi to dosti zvláštní.
Neví tedy někdo, do jakého rozsahu lze stanovit provedenou práci jako opravu, nikoliv rekonstrukci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.07.2011, 23:36 »

Oprava by měla být něco jako uvedení do funkčního stavu srovnatelného s původním stavem, do stavu, pro jaký to bylo vyrobeno, postaveno,...
Definici, podle které by se dala určit hranice, kdy to je ještě oprava a kdy to je již rekonstrukce a kdy to je již zřízení nového zařízení nebo jeho části, tu nenajdete v normách ani zákonech.

Jestli se zateplil dům, muselo se měnit uložení svodů, je pod nimi jiný, inak hořlavý materiál, někdo měl posoudit provedení svodů, vzdálenosti,...
Ten "někdo" by měl být projektant.
Byl na stavbu projekt? A bylo jeho součástí jen zateplení, nebo i další činnosti, které bylo nutno provést? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2011, 23:39 »

To co popisujete je sice běžná a většinou tolerovaná  praxe, ale mělo by se vše předělat podle platné normy.
Viz. : http://elektrika.cz/data/clanky/zakladni-rozdil-mezi-rekonstrukci-a-opravou-elektrickych-rozvodu/view?searchterm=valena
Pro laiky je orientací, jestli se jedná o podstatný zásah do vzhledu a využití budovy  např. požární zpráva. Rekonstrukce s novou požární zprávou = realizace nových opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.07.2011, 23:45 »

Odpovím za tazatele, stejně jako by dokázala odpovědět většina z nás. Byl udělanej projekt pro stavební povolení jenom na stavařinu, maximálně bylo někde napsáno, že v souvislosti se stavebními pracemi bude demontován hromosvod a montován zpět v původním provedení. To jaksi na získání zelené (nebo panelu) stačí, tak proč vyhazovat další peníze, dyť nejde o peníze, ale jen lidské zdraví a životy.....a ještě by se těch peněz utratilo....U nás na domu to samý, vzhledem k tomu, že to mám ke střeše asi 6 pater, tak doufám, že když k nám do domu švácne do Vodafouních antén, že toho dost "sežerou" a zbytek se tak nějak co nejrovnoměrněj i rozdělí do armování domu.... No chabá útěcha, ale aspoň něco

No a za druhé hledám nějak domek, kde si udělám hromosvod podle svejch představ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
wraper
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2011, 12:18 »

Všem velice děkuji za reakci. Poměrně podstatné mi přijde to co píše p.Schwarz:

Oprava by měla být něco jako uvedení do funkčního stavu srovnatelného s původním stavem, do stavu, pro jaký to bylo vyrobeno, postaveno,...
Definici, podle které by se dala určit hranice, kdy to je ještě oprava a kdy to je již rekonstrukce a kdy to je již zřízení nového zařízení nebo jeho části, tu nenajdete v normách ani zákonech.

Jestli se zateplil dům, muselo se měnit uložení svodů, je pod nimi jiný, inak hořlavý materiál, někdo měl posoudit provedení svodů, vzdálenosti,...
Ten "někdo" by měl být projektant.
Byl na stavbu projekt? A bylo jeho součástí jen zateplení, nebo i další činnosti, které bylo nutno provést? 

Kromě zemničů je nové uplně všechno a pod svody je na zdi polystyren s perlinkou a omítkou, takže oproti betonu diametrálně jiná hořlavost. To samé střecha, na které je místo asfaltové lepenky PVC folie a pod ní opět polystyren. Dle mého názoru se během demontáže a opětovné montáže tímto výrazně změnily parametry zabezpečovanéh o objektu a zásah na hromosvodu nebyl navíc zapříčiněn závadou. Zde je zjevná vazba na rekonstrukci fasády a střechy. Bohužel tápu v otázce, na jaký předpis / normu se odkázat při jednání s dodavatelem  Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.07.2011, 19:51 »

...Bohužel tápu v otázce, na jaký předpis / normu se odkázat při jednání s dodavatelem...
Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2011, 21:19 »

Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?
Ťuk hřebíček na hlavičku  Úsměv

P.S.
Nemyslel jste "...zda je do ní zakalkulována. .."?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.07.2011, 10:56 »

Ovšem že myslel  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
wraper
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2011, 13:35 »

Aha, tady je skryto to čertovo kopýtko.
Vy jste si vysoutěžili dodavatele se sympatickou cenou, a zapomněli si pohlídat, že je do ní zakalkulována (a do smlouvy zanesena) rekonstrukce hromosvodu dle platných norem.
Co máte napsáno ve smlouvě?

To není zcela přesné. Upřímně řečeno jednalo se o kompletní dodávku rekonstrukce a hromosvod byl pouze jednou z položek označenou:"Demontáž + montáž hromosvodu". Přiznám se, že při uzavírání smlouvy se hromosvod nijak neřešil a když na to tak koukám, je v rozpočtu v podstatě jen sundání a navrácení. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud firma dodává celé řešení od projektu po revizi, má povinnost zvolit takové řešení, které je v souladu s platnými předpisy. I kdyby jsme vyžadovali provedení nevyhovující platným předpisům nebylo by minimálně možné na něj vystavit revizi. Pokud by toto hrálo roli, mohla by se elektrika v rekonstruovaný ch nemovitostech dělat postaru, jen by ve smlouvě nestálo "rekonstrukce elektro instalace",  ale "demontáž a montáž". Když už tu elektriku vytrhám ze zdi, nemůžu jí přeci znovu nainstalovat podle staré normy. Nebo se snad mýlím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.07.2011, 13:53 »

Zajímejte se o kompetenci dotyčné firmy pro montáž hromosvodů - je to vyhrazené technické zařízení a nemůže ho montovat každý Franta.
Zjevně pochybili, že vás na nutnost rekonstrukce hromosvodu vč. projektové přípravy neupozornili, a že provedli pouze demontáž a zpětnou montáž. A pokud k tomu nemají oprávnění, tak i nezákonně.
Na druhou stranu vás ale neošidili - účtovali jen to, co skutečně provedli (rekonstrukce by byla o docela jiných penězích).
Takže doporučuji, abyste se s nimi dohodli, že nebudou fakturovat tu zpětnou montáž, zdarma na vyzvání znova zdemontují ten starý hromosvod a necháte si vyprojektovat a udělat nový, specializovano u odbornou firmou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.07.2011, 14:01 »

Upřímně řečeno jednalo se o kompletní dodávku rekonstrukce a hromosvod byl pouze jednou z položek označenou:"Demontáž + montáž hromosvodu".

Ano, to je běžné a firmy to dělají z ekonomických důvodů. Pokud by totiž do rozpočtu dali projekt a realizaci hromosvodu dle nových pravidel tak by práci nedostali a umřeli by hlady.

Zkuste si vyžádat v pár firmách rekonstrukci hromosvodu na panelovém domě s tím že požadujete striktně realizaci dle souboru ČSN EN 62305 a kontrolu dokumentace a provedení že bude provádět externě a nezávisle např.pracovník příslušného oblastního inspektorátu práce aby byla zajištěna kvalita dodávky. Když už vás neodmítnou tak určitě budete překvapeni nabídnutou cenou. No a tu si přičtěte k vybrané nabídce na vybranou firmu a zjistíte že byste ji nikdy nevybrali.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J.Patúc
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2011, 15:24 »

Zkuste si vyžádat v pár firmách rekonstrukci hromosvodu na panelovém domě s tím že požadujete striktně realizaci dle souboru ČSN EN 62305 a kontrolu...
 
Realizovala sa už niekde rekonštrukcia hromozvodu na panelovom dome podla novej normy? Čo som sledoval na diskusiach elektrika.cz, tak demontaž a montaž hromozvodu a potom revizia podla starej normy je možná. Nám idú zateplovať panelák a kvôli hromozvodu by sme sa zateplenia len tak lahko nedočkali. Inak si neviem predstaviť tie rozkopávky možno nerealizovatel né, aby sa naplnili požiadavky podla novej normy. Čo už, na starých budovách to musíme vydržať.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.07.2011, 17:37 »

Přísně vzato:

Pokud někdo sundá příchytky a lana a zase zpět namontuje stejné příchytky a stejná lana: je to demontáž - montáž.
Když někdo sundá staré příchytky a stará lana a pak nainstaluje nové příchytky (jiný typ) a nová lana je to nová instalace.

Ano, to je běžné a firmy to dělají z ekonomických důvodů. Pokud by totiž do rozpočtu dali projekt a realizaci hromosvodu dle nových pravidel tak by práci nedostali a umřeli by hlady.
Přesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
J.Patúc
« Odpověď #13 kdy: 30.07.2011, 19:21 »

Když někdo sundá staré příchytky a stará lana a pak nainstaluje nové příchytky (jiný typ) a nová lana je to nová instalace.
Žeby?
Sú prípady so skrytými zvodmi. O tom je nasledujúca diskusia:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12093.msg83034.html#msg83034

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.