Upozornění! Odpovědi na témata nejsou právně závazné! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!
Vše se dočtete v ČSN 33 2000-7-71,ČL.701.413.1.6.a ČSN 33 2000-4-41čl.413.1.6.
Pokud se jedná o starou instalaci v provedení TN-C (dvouvodičová), musí být kolík zásuvky v koupelně připojený k ochrannému pospojování..
Pokud se jedná o novou instalaci v TN-S (třívodičová) stačí pospojování připojit do bytové rozvodnice. U nové instalace je dále předepsaný proudový chránič 30mA.