Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #18 kdy: 04.04.2008, 10:33 » |
|
Typické provedení stykačeTypické provedení reléPřipomínám, že relé mohou být i velmi sofistikovaná zařízení, například časová relé nebo relé pro bezpečnostní aplikace. Zvláštní skupinou jsou programovateln á relé (PLC), to jsou už ale spíš malé průmyslové počítače.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #19 kdy: 04.04.2008, 10:39 » |
|
A co pomocný stykač nebo třeba výkonové relé? Ať je v tom trošku chaos  . Jednou větou bych to zhruba rozdělil takto: Stykač slouží ke spínání zátěže, relé se používá k ovládání. Abych to ještě trošku zkomplikoval - existují pomocná relé, sloužící k rozmnožení kontaktů stykačů (pro spínání zátěže)  Viz např. Elko VS316K. Jak říká p@n Doležal - když to výrobce nazve stykač, tak je to stykač, a když to nazve relé, tak je to relé.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #20 kdy: 04.04.2008, 10:50 » |
|
Já mám největší mentální problém s tím, kdy tomuhle říkat relé a kdy stykač.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #22 kdy: 04.04.2008, 12:02 » |
|
Moeller to nazývá instalační relé a je to v podstatě jednopólový stykač  No právě  A pak tady někdo chce jednovětnou, výstižnou a univerzální definici 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #25 kdy: 04.04.2008, 19:05 » |
|
Hlavní rozdíl bych viděl v tom, že:
1) U relé se mechanická pohyblivá část magnetického obvodu nejčastěji pohybuje po kružnici, u stykače po přímce
2) U stykače se proud spíná v každém obvodu dvakrát - pro každý obvod je pár kontaktů. U relé se proud přerušuje jen v jednom místě, proto je možná jednoduché provedení přepínacího kontaktu.
Z toho vyplývá i možná vyšší spínací schopnost stykače jak napěťová tak i proudová, ale pravidlem to není. U stykače se daleko lépe vyrábí nuceně vedené kontakty, většina moderních stykačů je má. Proto se také používá termín pomocný ministykač - to je malý stykač s kontakty výkonově na úrovni relé, ale proud je spínaný párem kontaktů a většinou nuceně vedených kontaktů. To znamená možnost použití ministykače v bezpečnostních obvodech zastavení strojů kategorie 0 a podobně. (To už si rozmyslíte, jakým prvkem spínat proud 3A do pneumatického ventilu Herion spouštějícího spojku 1600 tunového kovacího lisu, pod jehož beran se vejde půlka člověka)
Dnes se konstrukce a názvosloví v oblasti proudů 1-80A stírá, mnoho instalačních stykačů jsou vlastně výkonová relé, polovodičová SSR (solid state relay) či polovodičové stykače nejsou ani stykače, ani relé ale obecně prvky malým příkonem spínající příkon velký. Pokrok a tím zmatek v názvosloví nezastavíš.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
Martin Hinner

Offline
|
 |
« Odpověď #29 kdy: 14.10.2024, 12:34 » |
|
Nechci zakladat nove tema, muj dotaz sem docela pasuje: tusite jaka je bezna vnitrni konstrukce toho, co vyrobci nazyvaji "instalační relé" ? Abych predesel zmatku, jde mi hlavne nn do 10A. Videl jsem jedno takove, k memu uzasu tam v krabicce byl plosny spoj, na nem obycejne uzke SMD relatko, ovladaci svorkovnice pouze pres nejake odpory do ovladaci civky, a k tomu pres odpor LEDka na indikaci.
Muzete sem pripadne dat nejakou fotku (+presne oznaceni), jestli mate nejake rozebrane?
Cekal jsem neco sofistikovanej siho, alespon nejaky L/C obvod na nn casti.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #30 kdy: 14.10.2024, 16:46 » |
|
Cekal jsem neco sofistikovanej siho, alespon nejaky L/C obvod na nn casti.
A důvod vašeho očekávání? Přece čím jednodušší, tím levnější a spolehlivější. V principu se dnes uvnitř používají relé se stejnosměrnou cívkou, kvůli tiššímu provozu relé (nevrní) Tedy se před cívku zařadí nějaký odpor a dioda (zjednodušeně pro představu). Takové relé pak trošku více topí (vidět krásně termokamerou). Nic víc se od toho nedá očekávat. Taková relé nerozebíráme a neopravujeme. Ta se rovnou vyměňují a vyhazují do elektroodpadu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #31 kdy: 14.10.2024, 20:38 » |
|
Cekal jsem neco sofistikovaněj siho......
Pokud přečtěte celou diskusi na toto téma od roku 2008 tak zjistíte, že lepší odpovědí nejsou ani na Wiki, ani v odborných učebnicích.
Dneska většina "instalačních relé" do 16A na 230V AC jsou uváděná v katalozích jako relé. Některá mají více "elektroniky v sobě," ale to je podle účelu použití. A je jedno zdá jsou na konektory, anebo přímo do DPS. Anerbo v provedení SMD....
Zásadní rozdíl mezi stykačem a relém vysvětlil zde v této diskusi Martin Kurka. Proto je Diskuse zde na Elektrice dobrým zdrojem informací....
Jaké LC obvody očekáváte v nn části ? To jsou obvykle již vysokofrekvenč ní záležitosti. Neměl jste na mysli RC obvody? Mnohé filtry mají LC obvody, ale to je mimo relátka. A pokud chcete vidět něco uvnitř, tak rozeberte na příklad instalační časové rele, nebo proudové diferenciální relé ( chránič)....ale k čemu vám to bude? To již napsal kolega Honza Franěk.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|