Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
Příklad:.1-2 kontakty na okruh chrániče 300mA(100mA)-přímotop a 3.kontakt na okruh chrániče 30mA (koupelna-podlahové topení)
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.02.2008, 22:27 » |
|
Tak tohle se mi moc nelíbí.  Tři obvody, dva chrániče a každý jiný, a jeden spínací prvek? Není to tak trochu "prasárna".  Za chráničem doporučuji vypínat i nulové vodiče. Osobně bych použil minimálně dva spínací prvky, pro každý chránič zvlášť. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Vojkuvka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.02.2008, 22:54 » |
|
Za stykačem by byly jističe PDN s vypínáním N vodiče pro každý spotřebič (podlahový přímotop).
|
|
|
|
Vojkuvka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 29.02.2008, 23:32 » |
|
Druhý chránič (30mA-koupelna) je "v serii" s hlavním (300mA). Přiznávám, jsem slaboproudař, ale jak jsem zjistil v průběhu rekonstrukce je dobré mít přehled (projekt-cena atd.).
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2008, 08:19 » |
|
Samozřejmě možných řešení je víc. Třeba dva a více stykačů s cívkami zapojenými paralelně. Nebo pomocná sběrnice za stykačem a teprve k ní připojené chrániče. Obdobné "prasárny" jsou zcela běžné a v energetických rozvodnách, kdy jeden spínací prvek (mnohokontaktní relé, signální přepínač odpojovače) spíná množstvím spřažených kontaktů současně celou škálu různých obvodů AC, DC, případně i meřicích a nikdo se nad tím nepozastavuje, rozhodně se to neřeší dalšími oddělovacími relé (= možné zdroje poruch). Běžně jsou relé nebo paketové spínače s kontakty současně v různých obvodech 24VDC, 220VDC a 230VAC, 100VAC apod.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2008, 12:17 » |
|
Pozor! Použijeme-li stykač pro spínání např. okruhů přímotopných panelů, je pak zapojení v RP: hl. vypínač topení, stykač, jističe jednotlivých okruhů topení. Nehledejte doporčení v normách, je to prostě tak, aby nevznikala tzv. prasárna, jak již napsal kolega Beláň. Chránič lze použít taky jen jeden, který může sloužit jako zmiňovaný hl. vypínač topení. Není potřeba použít více chráničů a to dokonce 100-300mA. Obrovské unikající proudy v normálním stavu jsou jen báchorkou. V opačném případě případě jde o poruchu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 01.03.2008, 16:09 » |
|
Pozor! Použijeme-li stykač pro spínání např. okruhů přímotopných panelů, je pak zapojení v RP: hl. vypínač topení, stykač, jističe jednotlivých okruhů topení. Nehledejte doporčení v normách, je to prostě tak, aby nevznikala tzv. prasárna, jak již napsal kolega Beláň. Chránič lze použít taky jen jeden, který může sloužit jako zmiňovaný hl. vypínač topení. Není potřeba použít více chráničů a to dokonce 100-300mA. Obrovské unikající proudy v normálním stavu jsou jen báchorkou. V opačném případě případě jde o poruchu.
Super řešení. Jelikož v koupelně se nyní již bez chrániče neobejdeme, tak proč u přímotopů nevyužít chránič na celé topení. A dodávám pozor na kombinaci chrániče a pilotního vodiče pro noční pokles teploty - ovládací fous brát zase až za tím chráničem.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2008, 18:10 » |
|
...Obdobné "prasárny" jsou zcela běžné a v energetických rozvodnách, kdy jeden spínací prvek (mnohokontaktní relé, signální přepínač odpojovače) spíná množstvím spřažených kontaktů současně celou škálu různých obvodů AC, DC, případně i meřicích a nikdo se nad tím nepozastavuje, rozhodně se to neřeší dalšími oddělovacími relé (= možné zdroje poruch). TO: Bureš To co zde popisujete se týká ovládacích obvodů, v tom problém není, protože se používá dodělené napětí a platí pro to jiné předpisy.  Diskuze se vede o silových obvodech a silové vypínání/spínaní, a proto v tomto případě nelze používat pro více silových obvodů jeden SILOVÝ spínací prvek! 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vojkuvka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 01.03.2008, 19:59 » |
|
Takže bude rozumější použít rovnou chránič 30mA na celý rozvod včetně zásuvek a světel? Nebo dva chrániče a dva stykače?
|
|
|
|
|
Vojkuvka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 01.03.2008, 21:06 » |
|
 za radu, už mi došlo, že nejrozumější bude použít min. 2 chrániče. PS. tento portál je fakt super.
|
|
|
|