Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2016, 11:55 » |
|
Ta srovnávačka má motor 3kW, to Y/D asi nebude.
Horní kontakty jsou vždy tři vlevo (přívod) a tři vpravo (vývod). Boční kontakty jsou pomocné.
Obráceně by se to točit nemělo, to by nám mohlo pěkně ublížit.
Skoro to vypadá, jako že jsou zapojeny v sérii pro jistější vypnutí stroje, ale jistý si tím nejsem.
Chce to vzít papír, tužku a drát po drátu rozkreslit. Na netu se dá najít i návod, kde nějaké schéma je, ale to zase neodpovídá popisu dále v textu.
Závada může být třeba v ovládačce. To tepelné relé pod levou pojistkou je OK? Jestli z něj čouhá takový malý čudlík, tak ho obvykle stačí zamáčknout zpět.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2016, 14:05 » |
|
Nasiel som schemu
Bohužel nenašel. To schéma je od jiného stroje, respektive né od toho co jsi fotil. To co jsi fotil, je o hodně starší.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2016, 14:44 » |
|
Je to od stroje stejného typu, taky jsem to našel. V textu se píše o stykačích, ve schématu nejsou.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.10.2016, 19:36 » |
|
Ak by som na skusku obisiel stykace pri tomto vykone 3kw, spustil by sa mi?
Máte verifikaci, fakt jste elektrikář? To je prosím co : Ak by som na skusku obisiel stykace Aby jsem nebyl tak jedovatý, tak pokud nemám schéma zapojení, tak nakreslím aspoň jednopólové schéma silových obvodů. Pak vyšroubuji pojistky od hlavního pohonu a zkouším ovládací obvody, abych pochopil funkci. Pak pochopím na co jsou ty tři stykače.... A nakreslit schéma ovládacích obvodů, není pro vyučeného elektrikáře také takový problém. PS A v prvé řadě vyčistěte ten rozvaděč od prachu a změřte izolační stav. Dobré je zkontrolovat spoje, občas je to zkorodováno... ..prostě běžná údržby. A nezapomeňte, že hoblovka patří mezi vyhrazené stroje a musí splňovat některé bezpečnostní opatření, které určitě nemá. Je vyrobený před rokem 1997 a není již bezpečný....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
jano M

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.10.2016, 20:38 » |
|
Bol som pri stroji včera asi tak hodinku a dostanem sa k tomu až zajtra večer, čo asi bude predlžená nočná. Pochopenie princípu podobných systémov je pre mňa naozaj zaujímavá, tak sa tú nočnú celkom teším. Neviem či sa dostanem aj k údržbe, uvidím ako to celé dopadne. V každom prípade vám ďakujem za rady a postrehy. Potom napíš ako som dopadol, prípadne v čom bol problém. išlo mi hlavne o to, či sa niekto s podobným systémom nestretol, príp. či nemá nejakú opakujúcu sa vadu, čo by mi ušetrilo čas. Inak som elektrikár, aj keď s motormi veľmi nerobím, no tento rozvádzač je niečo, čo by som mal zvládnuť...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2016, 21:06 » |
|
Reverzní inženýring u relativně jednoduchého stroje je pro běžného přemýšlivého elektrikáře zábavná kratochvíle, která nejen rozšíří obzory, ale i bystří mozek. Vzhledem ke stavu vnitřní instalace stroje, bych po zjištění a pochopení principu uvažoval o upgrade (trafo na ovládačku, motorové ochrany...), nebo minimálně důsledně vyčistit od prachu a pilin, dotahnout svorky, nakonzervovat, vytvořit schéma a označit vodiče.
Nic jiného nezbývá, než reinženyring, jako podklad pro upgrade celého stroje pro projektanta. Obvykle to dělám sám před projektováním, protože s obsluhou nejlépe pochopím jak stroj funguje a jaké jsou požadavky obsluhy. Elektrikáři sice někdy něco nakreslí, ale nikdy to neodpovídá skutečnosti. I když záleží na parťákovi a mistrovi, jakým směrem své podřízené vede.... Jinak to vidím na novou elektriku stroje, podle nové dokumentace. Každý inspektor OIP by označil tento stroj že "stroj není bezpečný". Stačí udělat kontrolu podle normy pro strojní zařízení ČSN 60204 a bude zde řada PON ( protokol o neshodě)
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 28.10.2016, 14:30 » |
|
Obvykle to dělám sám před projektováním, protože s obsluhou nejlépe pochopím jak stroj funguje a jaké jsou požadavky obsluhy.
Ano, tento postup je nejlepší, sám tak postupuji, ovšem je potřeba vybrat někoho, kdo ví, jak stroj fungoval před provedením zlepšovacích úprav údržby či obsluhy. Jistě jste sám viděl mnoho vyřazených bezpečnostních prvků, či úprav zajišťujících nevypnutí při přetížení stroje atd... Osobně u starých robusntních mašin preferuji modernizaci, než nákup chrastu pochybné kvality pro ty, kteří s tím musí dělat, ovšem skvělé ceny pro ty, kteří je kupují.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|