Mám 3f motor k čerpadlu, který spouštím manuálně přes motorový spouštěč AEG Mbs 25. Chci ale dodělat dálkové spouštění čerpadla ze zahrady, buď bezdrátově a nebo drátově (ještě nevím). Proto potřebuju ovládat motor i elektricky, přes stykač. Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč? Pokud ano, v jakém pořadí?
|
|
|
|
|
|
|
Robert Jedek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2012, 21:53 » |
|
Jen tak na okraj - proč se tomu říká motorový spouštěč, když se to nepoužívá ke spouštění, ale především k ochraně motoru?
Ke spouštění se používá a kromě spínání má i ochrannou funkci. Samostatné ochrany pro jištění motorů nemají prvky O/I.
|
|
|
|
raj
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2012, 22:00 » |
|
Motorový spouštěč zároveň jistí kontakty stykače, který je ZA ním.
|
|
|
|
|
|
|
|
raj
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.07.2012, 19:15 » |
|
Neztrácí, je jí to úplně fuk kde je.  A jak budete jistit ten stykač? Předřadnými pojistkami navíc?
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.07.2012, 20:51 » |
|
A jak budete jistit ten stykač? Předřadnými pojistkami navíc?
Myslíte silové kontakty stykače? Nebudou jištěny tím spouštěčem? Například MS od Schracka (u jiných výrobců to pochopitelně může být jinak, a teď se mě to nechce hledat) mají i tepelnou i magnetickou spoušť, takže si mylsím že jištění kontaktů stykače je zbytečné. Viz příloha Pokud jde o ovládací obvod, tak ten by pochopitelně musel být zapojen před spouštěčem, a ideálně do něj zapojen pomocný kontakt spouštěče. PS: Mohu chápat katalogové údaje špatně. Pokud ano, tak se rád vyslechnu výklad jiný.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2012, 21:15 » |
|
Pokud bude spouštěč za stykačem a nastane zkrat na kontaktech stykače, musí to vyřešit nadřazený jistící prvek. Takže máte mrtvý rozvaděč.
Stejný problém máte s tepelkou. Zatímco spouštěč zkrat vypne v pohodě, tepelka umře spolu se stykačem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Ján Garaj
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2012, 06:01 » |
|
Pane Janečku. Pre nás dvoch je to asi vedecká debata.Myslím však pre každého z iného uhla pohľadu. Pre mňa preto, lebo sa vtom nevyznám a preto sa nezapojím.Pre vás asi preto lebo je ten problém tzv. pod Vašu úroveň a nudí vás. Ale o čom by sme tu potom diskutovali, občas aj ja? Ak by sme nemali aj takéto a im podobné témy. Je to predsa " Diskuze" a vo tom to je, alebo nie? Tak sa nehnevajte.
|
|
|
|
|
František Janeček

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 07.07.2012, 12:48 » |
|
Jak silné jištění by tedy mělo být pro jeden stykač v tomto případě?
Předřadíte-li stykači motorový spouštěč, máte jištění proti zkratu i proti přetížení motoru.To obojí v sobě motorový spouštěč má.Stačí jen vybrat spouštěč podle motoru a stykač podle spouštěče.Zkra tová spoušť motorového spouštěče je nastavena asi na 13x In a nadproudová spoušť je určitém rozmezí nastavitelná.T azatel neuvedl bohužel parametry motoru ani proud In použitého spouštěče, nemohu proto z rukávu vysypat další hodnoty. 
|
|
|
|
|