| | |-+  Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?  (Přečteno 6709 krát)
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 30.09.2016, 22:38 »


Je u spouštěče motorů PKZM01-4 vybavení při výpadku jedné nebo dvou fází Pls integrováno do spouštěče?

Pokud se musí koupit podpěťový modul na 400V viděl jsem fotku jen se dvěmi svorkami Pls jak se to zapojuje mě to hlava nebere.


* puvodni_zmatek.jpg (68.79 KB, 762x396 - prohlédnuto 411 krát.)
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2016, 09:28 »

Všechny motorové spouštěče reagují na výpadek jedné fáze, žádný další modul nepotřebujete. Při výpadku dvou fází se stroj zastaví (opět nepotřebujete žádný modul).

Podpěťová spoušť se používá tam, kde potřebujete ochranu před opětovným zapnutím stroje po výpadku a následné obnově napájení (tedy všech tří fází).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.10.2016, 14:31 »

Jak tedy výpadek jedné fáze u výše jmenovaného spouštěče odzkouším?
Mám jej zapojený na 3 fáze přes nožové pojistky. Za spouštěčem je stykač a dále čerpadlo.
Pokud je spouštěč sepnutý, stykač rozepnutý a vytáhnu jednu nožovou pojistku měl by se dle mého názoru spouštěč vybavit ale ono se nic neděje.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.10.2016, 14:39 »

A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?
Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2016, 17:16 »

A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?
Dle toho co píšete se výše zmiňovaná funkce odzkouší pouze v sepnutém stavu tedy pokud jsou uzavřeny obvody (SEPNUTý STYKAč) a já to tedy dělal chybně.
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2016, 17:21 »

Ta funkce není založená na absenci fáze jako takové, ale na zjištění následného stavu. Doporučuji ke studiu katalogy.
Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.10.2016, 12:00 »

Pls připadám si poněkud méně chápavý! Pokud při uzavřeném el. okruhu vypadne jedna fáze motor čerpadla začne odebírat větší proud a následně dojde k vybavení spouštěče. Takhle jste to myslel?
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.10.2016, 12:05 »

Ano, tak to bude...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.10.2016, 12:47 »

Děkuji za jasnou a jednoznačnou odpověď!
Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.