Tomáš Kaděra
|
 |
« kdy: 13.12.2008, 16:20 » |
|
Mám ve venkovním rozvaděči mechanické spínací hodiny na nízký tarif (tedy ne pomocí HDO). Tyto jsou za plombovaným krytem. Tyto hodiny spínají stykač umístěný v domovním podružném rozvaděči. Při sepnutí nebo častěji při vypnutí nízkého tarifu (dříve tzv. nízký tarif) dochází k několikavteřin ovému hlasitému drnčení stykače. Stykač ovládá nahřívání bojleru (topné těleso 1,5 kW). Podle kontrolky na bojleru, která signalizuje nahřívání to na první pohled vypadá, že spínání a vypínání stykače funguje správně, problém mám "pouze" s hlasitým drnčením stykače.
Je vadný stykač nebo termostat bojleru? Usuzoval bych na problém se stykačem, bojler nahřívá normálně, takže na vadný termostat to laicky nevypadá.
Mám stykač Merlin-Gerin CT 25A 4 zapínací kontakty, cívka 230V, katalogové číslo 15962.
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomáš Kaděra
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 13.12.2008, 19:17 » |
|
Dva stykače nemám, je však ještě relé přímo v bojleru, které vypíná termostat bojleru. Od doby funkčnosti nebyl do el. instalace proveden zásah.
Vše bylo stále takto stejně zapojeno a fungovalo to tiše a časem se "něco" unavilo a tím drnčením se závada projevuje.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2008, 15:35 » |
|
Nejspíš pomůže schopný elektroodborní k !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2008, 10:24 » |
|
Tipuji ty hodiny. Nezapomeňte, že se tam cosi velmi pomalu točí a musí to přitom mžikově sepnout kontakt. Dost obtížný úkol. Asi to po čase přestaně fungovat.
|
|
|
|
Tomáš Kaděra
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2008, 17:58 » |
|
Bude to jak píše Jirka Š. Stykač jsem vyměnil za jiný zapůjčený, ale dělá to stále. Navíc se závada za 2 dny projevila více. Začíná stykač vypínat i v době, kdy by měl být sepnutý nízký tarif - zapne nízký tarif, pak po cca 15 min. vypne, pak se po nějaké době zase zapne, po 15 min. opět vypne. Hodiny hlavním rozvaděči přitom signalizují, že je zapnutý nízký tarif, ale není to pravda, je v tuto dobu i vypnutý.
Takže problém je v hodinách na spínání nízkého tarifu.
Uvidíme, co na to distributorele ktřiny...
|
|
|
|
|
pech alois
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2009, 10:19 » |
|
ve stykači jsou nečistoty -prach,koroze způsobená vlhkostí -jádro cívky nedosedá -proto drnčí
je to 100% odpovědˇ a rada(kdyby byl vadný tak ani nedrnčí)
|
|
|
|