Název: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Tomáš Kaděra 13.12.2008, 16:20
Mám ve venkovním rozvaděči mechanické spínací hodiny na nízký tarif (tedy ne pomocí HDO). Tyto jsou za plombovaným krytem. Tyto hodiny spínají stykač umístěný v domovním podružném rozvaděči. Při sepnutí nebo častěji při vypnutí nízkého tarifu  (dříve tzv. nízký tarif) dochází k několikavteřin ovému hlasitému drnčení stykače. Stykač ovládá nahřívání bojleru (topné těleso 1,5 kW). Podle kontrolky na bojleru, která signalizuje nahřívání to na první pohled vypadá, že spínání a vypínání stykače funguje správně, problém mám "pouze" s hlasitým drnčením stykače.

Je vadný stykač nebo termostat bojleru? Usuzoval bych na problém se stykačem, bojler nahřívá normálně, takže na vadný termostat to laicky nevypadá.

Mám stykač Merlin-Gerin CT 25A 4 zapínací kontakty, cívka 230V, katalogové číslo 15962.


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Petr Moravec 13.12.2008, 17:25
Je to skoro na 100 % stykačem, může to být nečistota na dosedové ploše magnetického obvodu.
Myslím že Merlina jsem už také vracel, kupte kvalitnější stykač.


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Kamil Novák 13.12.2008, 18:23
Protože je s nějvětší pravděpodobnos tí vadný.  ;)


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Ivan Polínek 13.12.2008, 18:55
Toto spíš vypadá na vadný kontakt spínacích hodin, pokud by byly špinavé dosedací plochy stykače, drnčel by tento je při sepnutí, ale ne při vypínání. A dále, nemáte tam náhodou dva stykače, které spínáte jedním kontaktem spínacích hodin?


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Tomáš Kaděra 13.12.2008, 19:17
Dva stykače nemám, je však ještě relé přímo v bojleru, které vypíná termostat bojleru.
Od doby funkčnosti nebyl do el. instalace proveden zásah.

Vše bylo stále takto stejně zapojeno a fungovalo to tiše a časem se "něco" unavilo a tím drnčením se závada projevuje.


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: František Šohajda 14.12.2008, 15:35
Nejspíš pomůže schopný elektroodborní k !


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Jirka Š. 15.12.2008, 10:24
Tipuji ty hodiny. Nezapomeňte, že se tam cosi velmi pomalu točí a musí to přitom mžikově sepnout kontakt. Dost obtížný úkol. Asi to po čase přestaně fungovat.


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Tomáš Kaděra 15.12.2008, 17:58
Bude to jak píše Jirka Š.
Stykač jsem vyměnil za jiný zapůjčený, ale dělá to stále. Navíc se závada za 2 dny projevila více. Začíná stykač vypínat i v době, kdy by měl být sepnutý nízký tarif - zapne nízký tarif, pak po cca 15 min. vypne, pak se po nějaké době zase zapne, po 15 min. opět vypne. Hodiny hlavním rozvaděči přitom signalizují, že je zapnutý nízký tarif, ale není to pravda, je v tuto dobu i vypnutý.

Takže problém je v hodinách na spínání nízkého tarifu.

Uvidíme, co na to distributorele ktřiny...



Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: Petr Moravec 15.12.2008, 18:50
No tak to vidíte, byl jsem rychlý a špatně. Měl jsem pořádně číst, ale přišlo mi to jako jasná věc.
Znovu se ukazuje že šetřením na místě je to teprve na 100%. Pozvěte schopného elektrikáře.


Název: Re: Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
Přispěvatel: pech alois 20.01.2009, 10:19
 ve stykači jsou nečistoty -prach,koroze způsobená vlhkostí
-jádro cívky nedosedá -proto drnčí

je to 100% odpovědˇ a rada(kdyby byl vadný tak ani nedrnčí)