Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 14.03.2009, 20:13 » |
|
Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?
#112#
|
|
|
|
|
Michal Dorničak
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2009, 22:11 » |
|
Když máte 3 fázový stykač 16 A , tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.
|
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2009, 11:01 » |
|
Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2009, 20:45 » |
|
Vše záleží na napětí a na kategorii užití  Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané AC-1 až AC-53 pro střídavý proud, DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2009, 08:41 » |
|
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.
AC = střídavý proud DC = stejnosměrný proud
AC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece AC - 2 Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu AC - 3 Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu AC - 4 Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod AC - 5a Spínání výbojek AC - 5b Spínání žárovek AC - 6a Spínání transformátorů AC - 6b Spínání kondenzátorů AC - 7a Spínání induktivních zátěží v domácnostech AC - 7b Spínání motorů v domácnostech
AC - 15 Spínání střídavých elektromagneti ckých zátěží v pomocných obvodech
DC - 1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece DC - 3 Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění DC - 5 Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 13 Řízení stejnosměrných elektromagnetů DC - 14 Řízení stejnosměrných elektromagneti ckých zátěží s hospodárnými odpory v obvodu
dle ČSN EN 60947-4-1
Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.
Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith, jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristik a předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.
Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2009, 20:59 » |
|
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.
|
|
|
|
Miloš Ralbovský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.03.2009, 20:43 » |
|
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže. MR
|
|
|
|