Pavel x
|
|
« kdy: 02.04.2008, 22:31 » |
|
Můžete mi odborně vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma prístroji?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2008, 07:08 » |
|
Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy. Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2008, 15:42 » |
|
Rozdíl je v "držení" kontaktů. Stykač když sepne, musí jeho cívkou trvale procházet proud. Kdežto do relé stačí pustit proud mžikově a přestaví se. Přítlačná síla pak umožňuje přenášet buď velké (stykač), nebo jen malé proudy (relé).
Tak to prrr! To je pouze u impulzních relé. Normální relé se chová stejně jako stykač.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.04.2008, 18:08 » |
|
Stykač slouží ke spínání silových obvodů (velké proudy), relé ke spínání ovládacích obvodů (malé proudy). Jinak je princip přibližně stejný.
Relé je obecnější termín, jako stykač bývají označována relé pro velké spínané proudy. A teď dotaz: od jakého proudu už to považujete za stykač?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2008, 19:00 » |
|
Podle proudu je to sporné. Např. tzv. autorelé se dělají řádově na 30 až 40 Amper stejnosměrných .
|
|
|
|
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.04.2008, 19:06 » |
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.04.2008, 19:18 » |
|
Rozdíl není jenom v proudech. Je to především v provedení kontaktů - stykač (většinou) mívá 3 hlavní kontakty dimenzované na záběrové proudy (AC3) a pomocné pro ovládací obvody. Hlavní kontakty mají vyřešeny zhasínání oblouku při vypnutí. Relé má jeden až několik většinou přepínacích kontaktů. Ty jsou uzpůsobeny pro spínání velmi malých proudů (pozlacené nebo jinak upravené dotykové plochy). Se zhášením oblouků se moc nepočítá, proto je krok velmi krátký a relé je schopno sepnout řádově v desítkách ms. Jedná se opravdu o různé prvky určené k odlišnému účelu.
Možná to trochu rozlišme: Elektrikář rozumí pod pojmem RELÉ víceméně slaboproudé relé. Pod pojmem stykač rozumí výkonové relé, schopné spínat a také rozpínat proudy v řádu desítek ampér, při napětí 230 V a více, včetně zhášení oblouku mezi rozepínajícími kontakty apod. Ostatní veřejnost rozumí pod pojmem RELÉ zařízení, které pomocí magnetického pole buzeného cívkou ovládá elektrické kontakty. Vynalezeno bylo 1835 Josefem Henrym. viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.04.2008, 23:26 » |
|
Zde je citace z Technického slovníku naučného, vydaného Encyklopedický m domem Praha:
1. Relé Elmech. součástka složená z elektromagnetu a jednoho či několika kontaktů, z nichž některé jsou zapínací nebo vypínací (kontaktní svazek). Ovládá se spínacím stejnosměrným nebo střídavým proudem, který vyvolá přitažení kotvy elektromagnetu nebo změnu polohy trvalého magnetu. Tím se sepnou spínací kontakty a rozepnou vypínací kontakty. Spínáním a vypínáním se spínají nebo vypínají elektrické proudy ovládaných el. obvodů. El. proud spínaných obvodů je podstatně větší než ovládací proud relé. Elmech.relé jsou nahrazována tyristory, triaky a výkonovými tranzistory. Relé plní řadu funkcí, jsou např. ochranná relé nadproudová, přepěťová, podpěťová, wattmetrická. Poprvé bylo použito roku 1837 v telegrafii k zapínání silného el. proudu místní baterie v rytmu slabého el. proudu telegrafních signálů.
2. Stykač Spínač schopný spojovat nebo přerušovat el. obvody bez zatížení i při zatížení, jeho jedna poloha (obvykle poloha zapnutí) je nestálá. V této poloze musí být pohyblivá část spínače držena vnější silou jakkoli vyvozenou a přejde z této polohy do jiné (stálé) polohy (obv. polohy vypnutí), jakmile tato síla přestane působit. Reverzační s. je dvojice s. zapojených tak, že reverzují (otáčejí) přívod stejnosměrného nebo trojfázového střídavého napětí. Aby nedošlo k současnému sepnutí obou s. a ke zkratu, je zapnutí každého s. blokováno rozpínacím kontaktem druhého stykače. Kromě toho je provedeno vzáj. mech. blokování obou stykačů.
3. Už jen stručně elektromagneti cký stykač Stykač, u něhož je pohyblivá část držena v nestálé poloze tahem elektromagnetu .
|
|
|
|
|
Pavel x
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.04.2008, 00:30 » |
|
všem za vyčerpávající odpovědi, ale nějak jsem se do toho více zamotal...může mi nějaký "odborník" toto výše uvedené přeložit do jedné věty? ...
|
|
|
|
Peter Krakl
Offline
Všechno je jednou poprvé...
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.04.2008, 01:12 » |
|
Z mého pohledu bych to viděl asi takto: RELÉ je technické zařízení které spíná, nebo rozpíná požadovaný obvod přes jistou mechanickou část přímo pomocí elektromagneti ckého pole , které vyvolá jiný elektrický obvod , který může mít jiné elektrické hodnoty ( ss nebo st proud) než obvod ovládaný. Naproti tomu STYKAČ je v uvozovkách to samé zařízení, ale tu jistou "mechanickou část" může přímo ovládat jiné médium (třeba vstlačený vzduch, kapalina, nebo i ta slavná elektrika). Sice jsem se nevešel do jedné věty, ale snad je to dostačující. To Fuk Tomáš: I ten palec (přiložený na tlačítku zvonku ) ční toto tlačítko v danou chvilku stykačem. Relé by mu jistě neslušelo.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #16 kdy: 04.04.2008, 08:10 » |
|
A co pomocný stykač nebo třeba výkonové relé? Ať je v tom trošku chaos . Jednou větou bych to zhruba rozdělil takto: Stykač slouží ke spínání zátěže, relé se používá k ovládání.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
zerotest
|
|
« Odpověď #17 kdy: 04.04.2008, 09:04 » |
|
Dle mě je stykač a relé to samé
- tedy dálkově ovládaný vypínač /případně přepínač/
- všeobecně se udává, že stykač je pro výkonové zařízení a relé pro ovládací a pomocné obvody, tedy bych to viděl, tak že stykač bude mít lepší mechanické (spínací) vlastnosti, zhášecí komory... /s proudovou hranicí pro určení názvu jsem se zatím nesetkal, proto je např. In=16A u stykač i relé/ - Většina těchto zařízení pracuje ve funkci , , zesilovače,, tedy, že malým proudem ovládám vetší proud
|
|
|
|