Díval jsem se po netu na SSR a není mě jasné když píšou řídící napětí např.4-32VAC,znamená to,že se mě otevře na 100 proc. už od 4V nebo to funguje jako regulace a plné sepnutí je až na 32V.
Asi jste se díval málo. Relé spíná, nereguluje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9Tělesa v kotli jsou 3x4.500W (3x1500W jedno).Takže se domnívám,že 3x15A je i s rezervou až až.Ona totiž cenová relace s každou amp.geometrick
y vzrůstá

.
Jestli tím máte na mysli, že byste použil tři třífázová SSR tj. 3x 3x15A tak ano.
Viz třeba
http://downloads.industrial.omron.eu/IAB/Products/Switching%20Components/Solid%20State%20Relays/Panel%20Mounted/G3PB/J112/J112-E1-02.pdf kde píší že pro 15A typ (240V) je max. zátěž 5,1 kW.
Jen tak mimochodem, asi bych si na Vašem místě pořídil typ se jmenovitým napětím 480V. 240-voltový asi nebude mít dlouhý život. V katalogu se uvádí max. 264V AC (tj. 240 +10%) a potichu se na nás chystá norma, která bude dovolovat krátkodobě 230V +15% a to už je pro 240V typ na hraně. Tu a tam nějaké lehké přepětíčko, a je vymalováno.