Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jirka RakouskyMF 01.01.2010, 18:33



Název: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Jirka RakouskyMF 01.01.2010, 18:33
Při náběhu elektrokotle se nám po domě rozlehne 3x rána jak sepnou stykače.
Je možno je nahradit SSR spínači které přenesou výkon těles a budou nehlučně spínat?
Nedělá se někde vestavná jednotka pro rychlou výměnu v rozvaděči elektrokotle?


#105#


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Zbyněk Hála 02.01.2010, 11:35
Ano, běžné stykače lze snadno nahradit SSR pro tiché a bezkontaktní spínání zátěže. Nejdříve zjistěte max. proud v jednotlivých fázích a podle toho vyberte vhodný typ SSR. Doporučuji umístění na dostatečně velký chladič a styčná místa namazat tenkou vrstvou teplovodivé pasty.
Některé typy SSR mají ovládací vstup jen 5-12VDC nebo 24-48VDC, tak pozor při výběru, záleží na ovládacím napětí pro stykač.
Přiložený obrázek ukazuje 3fázové i 1fázové SSR pro spínání 25A odporové zátěže a použití teplovodivé pasty.
Snad vám tyto informace pomohou.


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: František Šohajda 02.01.2010, 13:20
Při větších výkonech vzít v úvahu i chlazení /větrání/ rozvaděče.
nepíšete jaké příkony se budou spínat...


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Jirka Rakousky 02.01.2010, 17:16
Díval jsem se po netu na SSR a není mě jasné když píšou řídící napětí např.4-32VAC, znamená to, že se mě otevře na 100 proc. už od 4V nebo to funguje jako regulace a plné sepnutí je až na 32V.
Tělesa v kotli jsou 3x4.500W (3x1500W jedno).
Takže se domnívám, že 3x15A je i s rezervou až až.
Ona totiž cenová relace s každou amp.geometrick y vzrůstá :).


#105# Zdržte se nesmyslných pozdravů a děkování a soustřeďte se raději na to, co píšete. Nebaví mě opravovat základní gramatické jevy!


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.01.2010, 17:28
Díval jsem se po netu na SSR a není mě jasné když píšou řídící napětí např.4-32VAC,znamená to,že se mě otevře na 100 proc. už od 4V nebo to funguje jako regulace a plné sepnutí je až na 32V.
Asi jste se díval málo. Relé spíná,  nereguluje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solid_state_rel%C3%A9

Tělesa v kotli jsou 3x4.500W (3x1500W jedno).Takže se domnívám,že 3x15A je i s rezervou až až.Ona totiž cenová relace s každou amp.geometrick y vzrůstá :).
Jestli tím máte na mysli, že byste použil tři třífázová SSR tj. 3x 3x15A tak ano.
Viz třeba http://downloads.industrial.omron.eu/IAB/Products/Switching%20Components/Solid%20State%20Relays/Panel%20Mounted/G3PB/J112/J112-E1-02.pdf kde píší že pro 15A typ (240V) je max. zátěž 5,1 kW.

Jen tak mimochodem, asi bych si na Vašem místě pořídil typ se jmenovitým napětím 480V. 240-voltový asi nebude mít dlouhý život. V katalogu se uvádí max. 264V AC (tj. 240 +10%) a potichu se na nás chystá norma, která bude dovolovat krátkodobě 230V +15% a to už je pro 240V typ na hraně. Tu a tam nějaké lehké přepětíčko, a je vymalováno.


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Jirka Rakousky 02.01.2010, 18:07
Asi jsem se špatně vyjádřil, 3x těleso 4500W kotel,těleso 3X 1500W tj.1500W na jednu sekci třífazového SSR což je zhruba 7.5A,a SSR budou 3 jako stávající stykače.Nebo to mám chápat tak,že když je napsaná hodnota 15A je to max.hodnota sečtená na 3 fáze SSR tj 5A na fázi?


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.01.2010, 20:36
Asi jsem se špatně vyjádřil, 3x těleso 4500W kotel,těleso 3X 1500W tj.1500W na jednu sekci třífazového SSR což je zhruba 7.5A,a SSR budou 3 jako stávající stykače.Nebo to mám chápat tak,že když je napsaná hodnota 15A je to max.hodnota sečtená na 3 fáze SSR tj 5A na fázi?
Ne, je to 15A/fázi, ale při teplotě vzduchu kolem chladiče 40°C. Tak nízkou teplotu tam těžko zajistíte (jedině nuceným chlazením),  a při 60°C je to už jen cca 10A.


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.01.2010, 15:53
Zajímavý nápad! SSR v elektrokotli ...
Zrovna před silvestrem jedno z relátek v Rejnoku odešlo do věčných lovišť.
Kdyby nebydlel servisák o ulic dále, zmrzli bychom.
 (zle)


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.01.2010, 23:46
Zajímavý nápad! SSR v elektrokotli ...
Zrovna před silvestrem jedno z relátek v Rejnoku odešlo do věčných lovišť.
Kdyby nebydlel servisák o ulic dále, zmrzli bychom.
 (zle)

To  je o prioritách. Někomu třeba tolik záleží na odhlučnění kotle, že je odhodlán za to zaplatit jednou tolik  :)


Název: Re: Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
Přispěvatel: HonzaBastecky 04.01.2010, 11:07
Ještě bych doporučil pořídit si SSR relé se spínáním při průchodu nulou.
Tímto způsobem navíc eliminujete rušení vznikající od spínání velkých proudů a prodloužíte jeho život (samotné SSR relé spíná velmi rychle a tak je možné odporovou zátěž připínat/odpínat bez rušení).
Tento způsob používáne u topných těles v našich strojích a panuje spokojenost ...