Tom Macků

Offline
|
 |
« kdy: 30.05.2018, 11:26 » |
|
Administrativn í část objektu rozvodny, sdružené obvody pro napájení přímotopů s jištěním 3f + odpínáním N (příprava na listopad 2019 - ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 :-). Současně se silovým obvodem potřebuju zajistit odpojení pilotního vodiče, jehož napětí je odvozeno od sítě a spínáno driverem se samostatným jištěním. Pomocné kontakty k modulárním jističům by podle výrobce "mohly vyhovět pro bezpečné odpojení, ale nemají na to atest". Učiním bezpečnosti zadost, když dám dva pomocné kontakty do série a k tomu do místního provozního předpisu povinnost vypnout před pracemi na el. zařízení buď jistič driveru současně s jističem obvodu, nebo rovnou hlavní vypínač rozvaděče přímotopů?
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
|
|
|
|
Tom Macků

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2018, 17:24 » |
|
Co použití podpëťové spouště?
Tak o tom jsem uvažoval. Obvodů je 6, tj. 6 pomocných kontaktů jističů v sérii, odepnutí kteréhokoli shodí přes podpěťovku jistič ovládacího obvodu. To by řešilo odpojení, pokud daný pomocný kontakt neuvízne mechanicky... není to z bláta do kaluže?
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2018, 18:00 » |
|
Aha, to je víc jističů. Kdyby byl jenom jeden, je to vyřešeno.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Tom Macků

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2018, 13:41 » |
|
Nakonec jsem dal vždy 2 kontakty do série, do rozvodnice příkazový štítek s komentářem a týž komentář do místních provozních předpisů rozvodny  U jednho kontaktu píšou výdržné impulsní napětí 4 kV ve 2000 m n.m. Budu doufat, že jsem vyrobil izolaci se 2 čtverečky a nedojde ke 2 poruchám současně...
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 11.06.2018, 08:45 » |
|
Nakonec jsem dal vždy 2 kontakty do série, do rozvodnice příkazový štítek s komentářem a týž komentář do místních provozních předpisů rozvodny  U jednho kontaktu píšou výdržné impulsní napětí 4 kV ve 2000 m n.m. Budu doufat, že jsem vyrobil izolaci se 2 čtverečky a nedojde ke 2 poruchám současně... Nevyrobil. Proud bude po prvním přeskoku kontaktem pouze "unavenější" ale přeskočí i druhý.
|
|
|
|
Tom Macků

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2018, 09:25 » |
|
Pokud jediný kontakt vydrží impulsní zkoušku 4 kV? Při dvou v sérii samozřejmě nebude dvojnásobek, ale izolační hladina se nepochybně zvýší. Každopádně použití není schválené výrobcem. Proto příkazový štítek "při pracích na el. zařízení vypínej i jistič ovládání nebo rovnou hlavní vypínač". Snad to stačí k několikastupňo vé bezpečnosti?
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
|
Tom Macků

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2018, 14:33 » |
|
Projektuju to já... nebrat to lze, pokud se dobereme lepšího řešení.
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|
|
|
Marek Zeman

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 03.07.2018, 20:44 » |
|
Jaké napětí je na pilotním vodiči? Je to pouze spínané 230V nebo se přenáší víc povelů, viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1728.0.html ? Pokud by se pouze spínalo 230V, dal bych ke každému vývodu pro přímotop relé ovládané pilotním signálem. Relé by spínalo napětí z vývodu příslušného jističe, dle potřeby dodatečně odjistit pojistkou/jističem.
|
|
|
|
Tom Macků

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 04.07.2018, 13:34 » |
|
To Jirka: Fenix má ovládačku proti nule sítě, nelze tedy galvanicky oddělit. To Honza: Jističe ABB řada S200..., pom. kontakty (např. S2C-H6R) mají jmen. výdržné napětí 4 kV / impuls 1,2/50 us. Fakt je, že jsou akorát pomocnéTo Marek: Ovládací napětí jsou: nic / kladné půlvlny sítě / záporné půlvlny Jinak: bude tam vstupní 30 mA chránič ABB se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vypnutí (AP-R), typ A (sinus + půlvlnný průběh). Doufám ve třístupňové zajištění - dva kontakty v sérii, místní provozní předpis, chránič
|
Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
|
|
|