 Všimul jsem si stavu, že když vypnu hlavní vypínač doma v rozvaděči, tak stále "bručí" stykač pro blokování bojleru (a při měření je stále pod napětím). 
 Vzhledem k tomu, že od elektroměrovéh o rozvaděče jde pouze kabel 4x16, který jde na hlavní vypínač a pak 3x1,5 od HDO, mám takové zlé tušení, že někdo něco zapojil špatně. Před cca. měsícem nám elektrikář měnil nefunkční hlavní jistič, pak to po něm přijel zaplombovat borec z eONu a nikdo nic neřekl stejně tak nebyl problém při změně na 2tarif). Vlastně ani nevím, jestli tento problém vznikl před tím měsícem a nebo je od začátku.
 Je to běžné zapojení nebo je to opravdu chyba?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 28.05.2019, 12:39 » |  | 
 
 Další možností je, že hlavním vypínačem je centrální proudový chránič a napájecí fáze pro stykač je zapojena na přívodu před ním, aby nevypadával.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Rozvodak 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 28.05.2019, 14:09 » |  | 
 
 ....a jistič 2A pro HDO je zapojen před elektroměrem. Potom by z něho neměl být zapojen stykač v domě, ne?)...
 Dle dnešních připojovacích podmínek ne. Ale je provozu spousta stávajících instalací kde je to tak zapojeno.  Od toho se ustoupilo z důvodu snadného zřízení NO. Sám se pamatují když jsem byl tovaryš, na instalací kde to měli. Bylo v plánu vyměnit bytový rozvaděč a starý chlapi se smáli že si chci ověřovat beznapěťový stav při vyplém hl. jističi. Pak zírali že je tam přítomná stále jedna fáze... Situace je přesně taková:- venku před plotem je el. rozvaděč od Esty ER212 (kontroloval jsem na jejich stránkách zapojení a jistič 2A pro HDO je zapojen před elektroměrem. Potom by z něho neměl být zapojen stykač v domě, ne?),  v rozvaděči je jistič 2A pro HDO a 3x25A pro dům, samozřejmě elektorměr a hdo.
 - z el. rozvaděče vede kabel 4x16 a 3x1,5 do domu
 - v domovním rozvaděči jsou fáze kabelu 4x16 na hlavní vypínač (ne chránič ani jistič)
 - vodiče z kabelu 3x1,5 vedu na stykač blokování bojleru a kotle - zde tedy bude asi první chyba - chybějící jistič pro napájení stykače, jestli chápu správně
 - stykač cvaká s tarify jak má, tj. během vt se kotel a bojler odpojí, během nt mhou topit.
 
 Pošlete fotku rozvaděče s/bez krytu. Mělo by být vidět kde je chyba. |  
						| 
 Montér ve službách rozvodných závodů. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Mudra 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 28.05.2019, 14:15 » |  | 
 
 Situace, kterou popisuje Rozvoďák je opravdu reálná, můj dům jest toho důkamzem. Protože jsem se s tím setkal poprvé až s pořízením domu, měl jsem podezření, zda to nemůže být chybné zapojení, tedy potenciální NO. Naštěstí mi kamarád-"rozvoďák" od ČEZu vysvětlil, že je to starý způsob zapojení a alspoň zde na divokém západě stále celkem běžný stav |  
						| 
 Elektrikář - údržbář §6, §8 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 28.05.2019, 18:18 » |  | 
 
 Kolikrát při opravách v RD ,  jsem zjistil, že HDO je napájeno z fáze před hl. jističem, tudíž je jištěno pojistkami až v HDO!!   Tudíž, když se vypne hl. jistič domu, relé pořád je pod napětím. Staré instalace, už desítky roků tak fungují, elektroměry se mění ale žádný to nenechá opravit -udělat nápravu (ze strany distribuce)! |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Rozvodak 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 28.05.2019, 18:55 » |  | 
 
 Nakreslil jsem stav, jak je to nyní zapojeno.Zkrátka z jističe 2A pro HDO, který je před hlavním jističem a elektroměrem je napájen i stykač blokování.
 
 U HDO jsem nekreslil jeho napájení apod...
 
 Pozná se to když vypnete hlavní jistič u elektroměru, jestli tam pořád jde napětí. Ale divím se, uvádíte že dvojtarif je tam nově. Asi bych to nechal raději předělat, preventivně.  |  
						| 
 Montér ve službách rozvodných závodů. |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Rozvodak 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 28.05.2019, 19:39 » |  | 
 
 Hlavní jistič před elektroměrem shozený, stykač stále vrní.Dvoutarif je tam 2roky i s novým el. rozvaděčem. Byl jsem u toho, když přijel technik montovat elektroměr a hdo, koukal do toho velmi dlouho, všechno měřil a nic neřekl ...
 
 Každopádně nechám to opravit. Předpokládám, že stačí pouze odpojit vodič z 2A jističe, který jde na stykač a fázi pro stykač vzít z domovního rozvaděče, nejlépe přes jistič.
 
 Pouze pro info - dá se o tomhle mluvit jako o černém odběru?
 
 Inu dá se počítat i s tím, že jednou na vás někdo zaklepe a bude chtít vidět vaší instalací. Protože takhle se to určitě nemělo zapojovat v době vzniku..  Nejlépe to zapojit podle připojovacích podmínek.Pokud máte zapojení jak jste nakreslil, máte neměřenou fázi dotaženu až na cívku stykače v domě.  Já bych radši použil PP E-onu    |  
						| 
 Montér ve službách rozvodných závodů. |  |  | 
	|  |