Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Miloš Ralbovský 14.03.2009, 20:13



Název: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Miloš Ralbovský 14.03.2009, 20:13
Výrobca udáva max trvalý prúd napr. pri 16A 3f stykači 16A. Myslí sa tým celkový prúd všetkých fáz alebo prúd tečúci len jedným párom kontaktov?

#112#


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.03.2009, 20:17
Ani sumárně, ani párem, nýbrž jedním pólem.
Vy jste asi tím párem myslel pevné kontakty a pohyblivý dvojkontakt jednoho pólu.


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Michal Dorničak 14.03.2009, 22:11
Když máte 3 fázový stykač 16 A ,  tak můžete každou fázi za stykačem zatížit max 16 A.


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: IM 15.03.2009, 11:01
Nemůže to být celkový proud tří fází už jenom z toho důvodu, že ten je roven nule (vývod na motor bez vodiče N).


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 15.03.2009, 11:47
Výrobce udává jmenovitý proud stykače, který je stykač schopen vypnout při čistě odporové zátěži. Je-li indukční zátěž, nebo kapacita, je situace dost odlišná, tj. vypíncí proud je značně menší. Je to stejné jako u kontaktů vypínače, kdy stejný výkon žárovky vypne bez problémů a při zářivkách se kontakty svaří. U stykače se to chová stejně. Liší se to u různých stykačů a různých výrobců. Doporučuji si na internetu (nebo požádat výrobce) najít katalogový list s potřebnými údaji. Někdy to bývá napsáno i přímo na stykači na jeho štítku (většinou z boku stykače).


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.03.2009, 20:45
Vše záleží na napětí a na kategorii užití  (norm)
Každý dobrý výrobce to má v katalogu popsané  AC-1  až AC-53 pro střídavý proud,
DC-1 až DC-6 pro stejnnosměrný proud. Člověk musí vědět na co ten konkrétní stykač bude používat. ;)


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Václav 3 16.03.2009, 08:41
to kolega Miroš: ještě by bylo dobré dodat co tyto kategorie znamenají.

AC = střídavý proud
DC = stejnosměrný proud



AC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
AC - 2    Kroužkové motory, spouštění a vypínání motorů v chodu
AC - 3    Motory s kotvou na krátko, spouštění, vypínání motorů v chodu
AC - 4    Motory s kotvou na krátko, spouštění, reverzace, krátkodobý chod
AC - 5a  Spínání výbojek
AC - 5b  Spínání žárovek
AC - 6a  Spínání transformátorů
AC - 6b  Spínání kondenzátorů
AC - 7a  Spínání induktivních zátěží v domácnostech
AC - 7b  Spínání motorů v domácnostech

AC - 15  Spínání střídavých elektromagneti ckých zátěží v pomocných obvodech



DC - 1    Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece
DC - 3    Derivační motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění
DC - 5    Sériové motory, spouštění, reverzace, krátkodobý chod, dynamické brždění

DC - 13  Řízení stejnosměrných elektromagnetů
DC - 14  Řízení stejnosměrných elektromagneti ckých zátěží s hospodárnými odpory v obvodu


dle ČSN EN 60947-4-1


Pro tyto kategorie se udává jmenovitý pracovní  proud, elektrická trvanlivost a maximální spínaný výkon pro běžná siťová napětí.

 Dále se u stykačů udává jmenovitý tepelný proud Ith,  jmenovité izolační napětí a maximální proudová hodnota a charakteristik a předřazené pojistky jako ochrana proti zkratu.

Všechny proudové údaje (A) jsou vztaženy k jednomu hlavnímu kontaktu, případně pomocnému kontaktu (AC - 15, DC - 13, DC - 14)


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.03.2009, 21:48
TO : ¨Václav 3

Napsal ste to pěkně, a výte co jednotlivé kategorie znamenají ?


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Václav 3 17.03.2009, 20:59
Já to vím velice dobře, Vy možná také, ale evidentnímu laikovi z původního dotazu asi pouhá citace kategorií AC a DC nepomůže ani k částečnému pochopení problému.


Název: Re: Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
Přispěvatel: Miloš Ralbovský 22.03.2009, 20:43
Všetkým vďaka, o.i. jedná sa o spínanie odporovej záťaže.
MR