TD investora nám připomínkoval provedení doplňujícího pospojování v lůžkových pokojích zařazených do skupiny 2. Pro každý pokoj máme na chodbě ve zdi samostatnou svorkovnici pro doplňující pospojování. K němu jsou všechny kovové konstrukce v pokoji připojeny vodičem CY 4mm2.
Připomínky:1) Pospojování je provedeno vodičem CY 4mm2. Podle TD má být 6mm2.
2) Radiátory jsou pospojeny smyčkováním vodičem CY 4mm2. Podle TD má být každý samostatným vodičem CY 6mm2.
V normách jsem nenalezl nikde požadavek na 6mm2. V CŠN 7-710 pro zdravotnictví je pouze uvedeno, že odpor mezi jakýmkoliv bodem pospojování a svorkovnicí nesmí být vyšší než 0,2Ohmů. Tedy pokud toto bude dodrženo, nestačí radiátory smyčkovat 4mm2?

.