Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.04.2021, 19:11 » |
|
(Michal Pokorný) Jak je to s ochranou před bleskem venkovních otevřených nádrží, především bazénů! Stačí proudový chránič?
Není to poprvé, co jsem se s podobným názorem nebo dokonce přístupem projektanta setkal. NE! Proudový chránič musí vypnout v nějakém čase, můžeme hovořit o 200ms. Prakticky při měření pokud není chránič zpožděný, běžně vypíná někde kolem 20ms. U blesku se bavíme o vlně 10/350 mikrosekunda) než by chránič zareagoval, je dávno po bleskové špičce b) chránič je konstruovaný na vypnutí jmenovitého napětí plus něco, při blesku tam bude výrazně více
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.04.2021, 20:17 » |
|
eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ... Zdroj: zde... Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 16.04.2021, 06:46 » |
|
Praxe je taková, že i u nových projektů v nemocnicích se SPD moc nebo vůbec neřeší!! Co vidím u nových projektů, komplexní ochrana SPD není nikde! Zejména u slaboproudu (všechny typy slaboproudu) není nic proti přepětí. U silnoproudu někdy bývá ale jen v základní ( skoro žádné) míře. Už jsem na to kolikrát upozorňoval!!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|