« kdy: 02.06.2009, 12:48 »

Nevíte, podle jaké vyhlášky nebo normy musí být v rozvodně nn hasící přístroj a lékárnička?
Zda to musí kontrolovat RT při revizi?/kontroly na hasících přístrojích + datum na potřebách lékárničky?/.. Hněv

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.06.2009, 23:03 »

Za stav hasicích přístrojů a jejich pravidelné kontroly zodpovídá vedoucí organizace. U větších organizací se předpokládá, že to nebude dělat "generální ředitel" osobně, ale zřídí funkci požárního preventisty nebo podobně.
Lékárničkou "nic nezkazíte",  její obsah by měl být přizpůsoben činnosti, která se v prostoru předpokládá. Kontrola - proč RT? Tohle by mělo být v rámci BOZP.

Umístění hasicích přístrojů v rozvodně nn by bylo nejlepší konzultovat s HZS, pokud v prostoru není služba, kdo otevře dveře do prostoru, kde hoří, aby tam sahnul po hasicím přístroji, který může již být "prázdný" a pěkně rozžhavený. Někdy toho víc zachrání hasicí rouška.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.06.2009, 00:05 »

Provozovatel prostřednictví m osoby odpovědné za elektrické zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2009, 00:15 »

Kontroly hasících přístrojů může provádět pouze , ,oprávněná osoba,,  ,  která složila zkoušky dle vyhlášky MV č.246/2001Sb.,  o požární prevenci  podivej
A k tomu vystaví potřebný protokol
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.06.2009, 00:47 »

Omlouvám se. Neodpověděl jsem na dotaz. Zodpovídá samozřejmě provozovatel. a nyní moje odpověď: Ustanovení ČSN 33 3220, čl.10.4 a ČSN 34 3085, čl.6.má být elektrická provozovna (rozvodna) vybavena hasícím přístrojem s náplní 6kg vhodným pro hašení elektrického zařízení pod napětím. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 03.06.2009, 06:40 »

Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2009, 07:36 »

Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!
Proč by to měl proboha RT dělat? Je hasičák nebo lékárnička součástí vyhrazeného technického zařízení elektro? Jak ovlivňuje bezpečnost tohoto zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 03.06.2009, 07:38 »

Protože jsem četl periodické RZ a tam to revizák uvádí ?
Proto se ptám.Já jsem to také nedělal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
sniper76
« Odpověď #8 kdy: 03.06.2009, 07:47 »

Na téma hasící úřístroje na rozvodnách. Obávám se, že pro různě velké rozvodny bude i rozdílný počet hasících přístrojů. Paušalizovat vše na 6kg je divné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 03.06.2009, 08:14 »

Upřesním pana Dundu citací z ČSN 33 3220/Z2, čl.10.4.2, platné k únoru 2009:

Vnitřní rozvodny v elektrických stanicích s obsluhou nebo s dohledem: jeden přenosný hasící přístroj se jmenovitým množstvím nejméně 5kg na každých započatých 20m délky rozvodných zařízení.

Tolik v "elektrikářské" normě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek 2752
« Odpověď #10 kdy: 03.06.2009, 16:09 »

Omlouvám se, neberte to prosím jako rýpání.
- Hasící přístroj je přístroj který právě hasí.
- Hasicí přístroj je přístroj na hašení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký má transformovna 110/35/10 kV vliv na zdraví lidí žijících přes ulici?
 Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu?
 Musejí se na polohovacích lůžkách v nemocnicích provádět revize?
 Jaký je termín pravidelné revize pro instalace ve zdravotnictví?
 Jaké máte poznatky a zkušenosti s měřením osvětlení pro hygienu?
 Dle jaké normy revidovat lékařské laboratorní přístroje?
 LPE: Sborník č. 57 - Elektrotechnika ve zdravotnictví 2012
 Jaké jsou podmínky pro provádění revizí přístrojů ve zdravotnictví ?
 Víte, že zdravotnické prostředky nejsou VTZ?
 Proudové chrániče v instalacích pro zdravotnictví
 Co je obsahem kontroly zdravotnického prostředku?
 Už jste někdy svým měřením poškodili prověřovaný přístroj?
 Umíte měřit izolační odpor zdravotních prostředků dle ČSN EN 62353?
 Našel by se zde projektant zdravotnických zařízení z JM kraje?
 Jak se dopočítat vodivost lidského těla?
 V jakých lhůtách pravidelně revidovat elektrické instalace ve zdravotnictví?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Může mít elektrikář poruchu barvocitu?
 Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
 Může kabel způsobovat kazení potravin?
 Dle jaké normy revidovat zdravotní lehátko?
 Co by vám dnes řekli na infolince energetiky, že vám někdo ruší rádio?
 Která norma řeší nouzové osvětlení v ordinaci praktického lékaře?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Pracujete při návrzích instalace také s vlivem PBDE?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT?
 Systém HAKEL ISOLGUARD ZIS ve zdravotnické izolované síti
 Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
 Podle jakých norem se provádí revize polohovací postele v domově důchodců ?
 Mohu umístit v zubní ordinaci rentgen a rozvaděč do jedné místnosti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.