Název: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: František Šohajda 02.06.2009, 12:48
Nevíte, podle jaké vyhlášky nebo normy musí být v rozvodně nn hasící přístroj a lékárnička?
Zda to musí kontrolovat RT při revizi?/kontroly na hasících přístrojích + datum na potřebách lékárničky?/.. >:(

#uft#


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2009, 23:03
Za stav hasicích přístrojů a jejich pravidelné kontroly zodpovídá vedoucí organizace. U větších organizací se předpokládá, že to nebude dělat "generální ředitel" osobně, ale zřídí funkci požárního preventisty nebo podobně.
Lékárničkou "nic nezkazíte",  její obsah by měl být přizpůsoben činnosti, která se v prostoru předpokládá. Kontrola - proč RT? Tohle by mělo být v rámci BOZP.

Umístění hasicích přístrojů v rozvodně nn by bylo nejlepší konzultovat s HZS, pokud v prostoru není služba, kdo otevře dveře do prostoru, kde hoří, aby tam sahnul po hasicím přístroji, který může již být "prázdný" a pěkně rozžhavený. Někdy toho víc zachrání hasicí rouška.


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.06.2009, 00:05
Provozovatel prostřednictví m osoby odpovědné za elektrické zařízení.


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Radek Kroutil 03.06.2009, 00:15
Kontroly hasících přístrojů může provádět pouze , ,oprávněná osoba,,  ,  která složila zkoušky dle vyhlášky MV č.246/2001Sb.,  o požární prevenci  (norm)
A k tomu vystaví potřebný protokol


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.06.2009, 00:47
Omlouvám se. Neodpověděl jsem na dotaz. Zodpovídá samozřejmě provozovatel. a nyní moje odpověď: Ustanovení ČSN 33 3220, čl.10.4 a ČSN 34 3085, čl.6.má být elektrická provozovna (rozvodna) vybavena hasícím přístrojem s náplní 6kg vhodným pro hašení elektrického zařízení pod napětím. 


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2009, 06:40
Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.06.2009, 07:36
Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!
Proč by to měl proboha RT dělat? Je hasičák nebo lékárnička součástí vyhrazeného technického zařízení elektro? Jak ovlivňuje bezpečnost tohoto zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem?


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2009, 07:38
Protože jsem četl periodické RZ a tam to revizák uvádí ?
Proto se ptám.Já jsem to také nedělal.


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: sniper76 03.06.2009, 07:47
Na téma hasící úřístroje na rozvodnách. Obávám se, že pro různě velké rozvodny bude i rozdílný počet hasících přístrojů. Paušalizovat vše na 6kg je divné.


Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.06.2009, 08:14
Upřesním pana Dundu citací z ČSN 33 3220/Z2, čl.10.4.2, platné k únoru 2009:

Vnitřní rozvodny v elektrických stanicích s obsluhou nebo s dohledem: jeden přenosný hasící přístroj se jmenovitým množstvím nejméně 5kg na každých započatých 20m délky rozvodných zařízení.

Tolik v "elektrikářské" normě.



Název: Re: Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
Přispěvatel: Zdenek 2752 03.06.2009, 16:09
Omlouvám se, neberte to prosím jako rýpání.
- Hasící přístroj je přístroj který právě hasí.
- Hasicí přístroj je přístroj na hašení.