Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #108 kdy: 13.05.2019, 08:19 » |
|
No, on má mrška jedno slabé místo, a to oblast konce izolace, proto je potřeba neodizolovat zbytečně moc a řekněme nějakých 10cm v plastu zahrnout do ochranného omotání připojovací svorky.
Milane, to je snad naprosto jasné. Pokud někdo nezahrne plast do oblasti antikorozní ochrany, je to blbec nehodný dál provádět svoji profesi. Drát s izolací beru jako TOP způsob napojení vývodu ze zemniče ve směru ke zkušební svorce. Spousta elektrikářů o poplastované desítce ani neví a dál natírají drát různými tlumexy, které za prvé drát pořádně neochrání a za druhé se z nich uvolňuje do zeminy pěkné svinstvo. Někteří dokonce antikorozní ochranu vůbec neřeší.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #111 kdy: 13.05.2019, 10:47 » |
|
Viděl jsem ty poplastované vodiče - izolace rozežraná a zteřelá UV zářením... Zlý UVe má velkou sílu...
Jasně, ale zde se bavíme o přechodu ze země do například ochranné trubky, nebo úhelníku. tedy na něj slunce v kritickém místě nesvítí (nemělo by ) .... a jak se zdá žádné řešení není to nejlepší.
jj. To je právě to "kouzlo" Čím více toho víte, tím složitěji se vám dělá návrh, protože berete v potaz více vlivů a možností, s ohledem na místní podmínky.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #112 kdy: 13.05.2019, 11:47 » |
|
Viděl jsem ty poplastované vodiče - izolace rozežraná a zteřelá UV zářením... Zlý UVe má velkou sílu...
Myslím, že UV záření v zemi není pro izolaci jakkoli škodlivé. A rozpad plastu je cca 100 let. Tak v zemi přežije i nerez A4.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #114 kdy: 13.05.2019, 12:15 » |
|
Nemyslím si, že by zrovna plast na FeZn10 podlehl nějak brzy. Viděl jsi ho? Plast je poměrně silný, není to žádná šlupička jako u zmiňovaných stožárů. Na jeho trvanlivost ba si nejlépe odpověděl Honza Hájek. A hlavně, ten poplastovaný drát se nemusí tahat až ven ze země. V zemi se pak napojí na zaváděcí tyč (a už jsme zase u nerezu) a ta je pak propojená již s vrchním jímacím vedení. Možných variant je vždy několik.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #116 kdy: 13.05.2019, 12:54 » |
|
Ano, to je jedna z možností. - vývod FeZn10 (PVC) až ke zkušební svorce, která může být např. 300 - 500mm nad zemí. - vývod zaváděcí tyčí nerez s připojením FeZn (PVC) přes svorku v zemi - vývod kompletní zaváděcí tyčí jak píše kolega Friedrich (TOP řešení) Vždy jde o to, aby projektant vyhodnotil míru možnosti poškození zemního vývodu a podle toho zvolil buď nejjednoduší variantu s FeZn10 (PVC) a nebo s odolnou nerez zaváděcí tyčí. Ochranné úhelníky ještě někdo navrhuje? Já myslel, že už ne. Vždyť je to hrůza Pak lze samozřejmě provést skryté svody s připojením na skryté zemní vývody, které jsou pak napojeny buď v podlahové krabici, krabici ve fasádě a nebo ve výklenku pod servisními dvířky. DEHN mají opravdu širokou nabídku, díky které mohou uspokojit i ty nejnáročnější investory a ještě se s tím nádherně dělá.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #119 kdy: 14.05.2019, 06:57 » |
|
V hromosvodařině se používá nerez kategorie A4 - zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, v plaveckých bazénech, odolává mořské vodě…
Za jak dlouho myslíte, že takový materiál podlehne korozi do té míry, že bude funkčně totálně degradovaný? Zmiňovaná zaváděcí tyč má průměr 16mm a to je pořádný kus materiálu. Lidský život je dost krátký na to, abyste měnil tento materiál za nový.
Jsou tu kolegové, kteří si libují v katastrofickýc h scénářích. Já jejich názory v tomto ohledu moc nesdílím.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #120 kdy: 14.05.2019, 07:58 » |
|
Jsou tu kolegové, kteří si libují v katastrofickýc h scénářích. Já jejich názory v tomto ohledu moc nesdílím.
Osobně to spíš vnímám jako varování před použitím nevhodného materiálu, který by mohl celou snahu zdegradovat. V případě pozinku například pásek který má nedostatečnou vrstvu zinku, která se během práce s páskem dokonce často odlupuje. Oproti tomu kvalitní pozinkovaný pásek má cca 3-násobnou životnost. To samé pak může platit v případě nerezu. Je tedy nutné používat pouze materiály u kterých je deklarován soulad s produktovými normami a u kterých se výrobce nemusí stydět je uvádět v katalogu. Přesně dle specifikace, viz. tvůj příspěvek V hromosvodařině se používá nerez kategorie A4 - zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, v plaveckých bazénech, odolává mořské vodě…
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #122 kdy: 14.05.2019, 08:59 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #124 kdy: 15.05.2019, 14:23 » |
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #125 kdy: 15.05.2019, 14:29 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|