Autor Téma: Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?  (Přečteno 9360 krát)
Zdeněk39
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.03.2020, 07:28 »

Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S. Zemnění dle výrobce 4 samostatnými měděnými tyčemi (l=1,5m, délka vodiče k hlavní zemnící svorce PE 5m). Jak zajistím vyhovující hodnotu Ra (5ohm, ztížené podm. 15 ohm),  když po měření přístrojem fluke 1623-2 vykazují zemniče hodnotu Re cca 80 ohm (měřeno metodou 2,3 a 4 sondovou).
Pro upřesnění: Tento typ EC bude používán mimo uzemí ČR a EU. Výrobce Portugalsko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.03.2020, 08:58 »

Pokud to má být stabilnější využití, chtělo by to podstatně rozsáhlejší zemnicí soustavu.
Pokud to má být pro přechodné využítí, nešlo by uvažovat o provozu jako síť IT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk39
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.03.2020, 09:19 »

Stabilnejsi nelze, neb se pouziva vzdy pouze cca 14 - 30 dni. Pote presun na jine misto.
Sit IT nelze nebot EC neni vybavena HIS.
V priloze original zemneni dle vyrobce.

* grounding.pdf (64.89 KB - staženo 200 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.03.2020, 10:44 »

Mějme převoznou elektrocentrál u (vlek) 10 kW. EC je v TN-S....
To je typ dotazu na dědu Vševěda?

Dejte sem typ centrály, jak vypadá rozvaděč, atd... Připojení odběru napevno, přes zásuvky...,  atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 18.03.2020, 11:09 »

A vy máte průměrný měrný odpor půdy v místě, kde se to bude využívat? Múže tam jít o zcela jiné podmínky a není možné bez důkladné znalosti místních podmínek, navrhovat řešení jiná, než maximální.  Mrknutí

Všeobecně. Doporučil bych namísto tyče zvolit jiný profil zemniče, u kterého vychází větší plocha styku se zemí. Navíc si nejsem zcela jist tou mědí. Půjde-li o dočasné řešení, je možné i dočasně toto uzemění "vylepšit",  třeba pravidelným prolitím země vodou.

Můžete to vyzkoušet i v našich podmínkách  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.03.2020, 16:34 »

Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr?
80 ohmů je strašně hodně, to musí být na skále nebo v suchém písku.....rumo višti.
Anebo chybná měřící metoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.03.2020, 16:46 »

Opravdu máte ty tyče co nejvíce roztažené od sebe a zatlučené v zemi min. 1 metr?

Jen doplním že minimální vzdálenost dvou tyčí od sebe, by měla odpovídat jejich délce. ALe znovu opakuji - MINIMÁLNÍ  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.03.2020, 20:56 »

Osobně bych opsal kružnici o poloměru 4 m ( vodiče má 5 m)
a umístil sondy na 0, 90, 180 a 270 stupňů.
To je plocha cca 50 m2.

Podobně jsem X krát měřil odpor uzemnění s učni v podobné sestavě.
A to byly jen nerezové sondy od soupravy PU 430 a zapíchnuté cca 30 cm.
A vždy jsme se dostali na hodnoty 10-20 ohmů. Půda byla jílovitá.

Někdy pomohlo pospojovat tyče do neuzavřeného trojúhelníku.
Byly hodnoty lepší než v paprskovitém provedení. Takto jsme to řešili
u agregátu a vysílacích vozů na vojně v terénu.

Ono to někdy drahý měřící přístroj nevyřeší. Doporučují Školu měření uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2020, 23:33 »

Co se stane pokud?
1.neuzemním vůbec
2.uzemním na vysokou hodnotu
3.uzemním na "příliš nízkou" hodnotu

Předpokládám že z 10kW kočičky vychází síť IT či el oddělení, nikoli Txxx.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.03.2020, 08:25 »

Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi?
Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.03.2020, 09:56 »

Na vojně jsem byl u radiolokátoru s vestavěnou EC 7,5kW s motorem z Moskviče a ještě jsme za sebou na přívěsu tahali tu samou jako záložní. Nezemnilo se. Jestli byl výstup IT nevím. Ještě si pamatuji, že spojaři co jezdili s radiovozem R 140 měli na autě šnek asi 1,5m na uzemnění. Jestli to bylo z důvodu ochrany nebo to bylo důležité pro funkci radiostanice nevím. To by věděli zdejší radioamatéři.


* zil 157.jpg (107.65 KB, 640x822 - prohlédnuto 370 krát.)

* R 140.jpg (221.18 KB, 813x610 - prohlédnuto 375 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.03.2020, 10:20 »

Nádhera, to je P-15 ?

Jezdil jsem zase s tím radiovozem. Když se zrovna vysílalo s R 140 a vlezl jsi na schůdky, dostal jsi pěknou ránu, pokud nebylo uzemnění. Ale myslím, že to bylo spíše z hlediska VF než z hlediska napájení. Agregát dávat 3x220 V v IT.

Na tom autu V3S je vidět nad kabinou hezký anténní přepínač....
Těch zavrtavacích kolíku tam bylo myslím 7 kusů a bylo to příslušenství antén.
Byl k tomu i přípravek na zavrtávání s vrtačkou.


* zavrtavací kolík.jpg (68.87 KB, 450x800 - prohlédnuto 458 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 19.03.2020, 10:23 »

Pokud neuzemním vůbec nebo uzemním špatně - co z EC napájím? Kam se mě může zavléci nějaké napětí proti zemi?
Odkud a jak si mohu přivést potenciál "vzdálené země"?

Poznatek z několikaleté praxe obsluhy agregátu ve filmového průmyslu. Bez uzemnění, nebo se špatným uzeměním, případně u velmi dlouhého vedení, docházelo k brnění i kopancům od napájených spotřebičů. Většinou šlo o světla, ale do generátoru byly připojeny i další zařízení. Například catering a další technologie. Stačí třeba jen spojené koncovky na vlhké zemi, ranní mlha a o dešti ani nemluvím. Ze zkušeností bych se nebál provozovat některá zařízení bez přizemnění, pokud budou splněny některé podmínky. Například jde pouze o jedno zařízení a to je nedaleko generátoru, ale tak daleko, aby nemohlo dojít k současnému dotyku rukou na obě zařízení, přesněji jejich neživé vodivé části a tak dál.
Kvalitní přizemnění velmi snadno a rychle vyřešilo mnoho problémů. Osobně vám pak mohu povyprávět na spojce několik historek, které ale nemohu pustit ven veřejně  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk39
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.03.2020, 10:55 »

Dik Vsem za nazory.
Ohledne zemneni resp. pudy:
Jedna se navazku, takze samy sutr; puda spise piscita.
Typ EC:
Viz schemata, jedna se opravdu o zdroj v TN; co je zajimave - merici transformator na vodici PE proti zemi (Digital_scan7. jpg).
Vlek EC je vybaven dvemi zdroji 10 kW; nemohou bezet soucasne - v pripade poruchy nabiha automaticky druhy, dtto pri vypadku site - vize viz prilohy Digital_scan1-6
Spotrebice:
Obvykle je napajena klimatizacni jednotka +/- 5kW a nejake informacni technologie (routery, switche, etc.)
Tyto jsou stritkne uzemneny S=25mm na EC. Maximalni delka vedeni 50m.

* schema1.pdf (70.22 KB - staženo 163 krát.)
* Digital_Scan2.pdf (57.26 KB - staženo 128 krát.)
* Digital_Scan3.pdf (46.09 KB - staženo 159 krát.)
* Digital_Scan4.pdf (113.7 KB - staženo 120 krát.)
* Digital_Scan5.pdf (71.06 KB - staženo 159 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk39
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.03.2020, 10:58 »

Doplneni - posledni dve schemata (Digital_scan 6 a 7).

Ohledne mereni Re - otestujeme to opakovane.

* Digital_Scan6.pdf (7.31 KB - staženo 121 krát.)
* Digital_Scan7.pdf (4.77 KB - staženo 140 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 19.03.2020, 13:59 »

Na pdf7 je zobrazen "proudový chránič".
https://www.se.com/ww/en/product/56173/residual-current-protection-relay%2C-vigirex-rh99m%2C-30-ma-to-30-a%2C-220-vac-to-240-vac-50-60-hz%2C-local-manual-reset/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk39
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.03.2020, 14:17 »

Ano, mate pravdu je tam proud. chranic.
Nicmene ma otazka - jak tedy zajistit vyhovujici zemneni - stale trva.
Dle zdejsich navrhu:
Nepouzivat medene zemnici tyce - pouzit pozinkovany kolik (tvar kriz).
Zemnici soustava do tvaru trojuhelnik s rameny 1m (propojena).
Prizemnit koncova zarizeni.

Jakekoliv jine navrhy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 19.03.2020, 14:58 »

Dotaz bych směřoval na výrobce.
Obecně lze říct, že je možno takovou centrálu provozovat v síti TN nebo TT za použití proudových chráničů, případně i IT za použití HIS, tady ale nabíhá nutnost řešit i druhou poruchu.
První dva příklady byla běžná volba u starých "neelektronický ch" centrál.
Pro chod v TN je ta podmínka uzemnění důležitá, případně se lze připojit na nějaké stávající uzemnění např. napájeného objektu? Pro chod v TT by mělo postačit uzemnění odpovídající Idn chrániče.
Nejsou zde uvedeny konkrétní podmínky, takže toto berte pouze obecně.
Dotaz bych směřoval na výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.