							Peter Lovacký 
							
								Neverifikovaný uživatel @7 
								        
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 17.08.2020, 08:14 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pre zemnič je uloženie v betóne z pohľadu jeho životnosti lepšie jak v zemine Pravda ale je, že betón okolo domu nezrobíte taký jak je základový zemnič, a keďže obvodový zemnič v betóne nie je v norme, tak vlastne ani nikto nevie jaký hrubý má správne byť  Takže keď bude tenký len okolo pásoviny, potom sa možno hocikde poláme, vznikne tam kopa prechodov betón-zem a zemnič možno zhnije skôr jak keby bol sám v zemi Ja by som si vypýtaj od investora projekt na typ betónu a jeho rozmery, vysvetlil by som mu riziká, bo základový betón sa nerobí kvôli zemniču, len zemnič ho využíva.. A odkázal bu som mu, že ja viem akurát toľko, že zemnič má byť 5cm od spodku betónu, keď už teda v betóne musí byť ...
  A myslím že ďalšie riziká tu ešte napíšu aj druhí, ja všetky neviem, ale keď už chce investor chrániť zemnič, tak mu navrhnite možnosť položiť do zeminy nerezový, a nech si porovná cenu a životnosť s betónovým keď chce naozaj správne šetriť, a nerobiť so šetrením na nesprávnom mieste len ďalšie budúce škody... 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 19.08.2020, 13:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Domnívám se, že v základové desce to není na závadu.
  V základové desce se spojuje tak max. kari síť a provádějí se např. oka 10 x 10m z drátu FeZn10. Zemnič jako takový není v desce, ale na dně základových pasů.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |