Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 17.08.2020, 00:34 »

Investor po mě požaduje uložit obvodový zemnič okolo domu(ne v základech) do betonu. Myslím, že se do betonu uložit může, ale nikde v normách jsem nenašel, že by se mohl ukládat obvodový zemnič okolo domu(ne v základech) do betonu. Jenže jsem ani nenašel jednoznačně napsané, že se uložit nemůže.
Ovšem našel jsem v normě toto:
- musí být uložen min. z 80%  v zemině
- 20% nemusí být ve styku s půdou
- musí být uložen min. 0,5m v zemi
 
Prostě nikde není napsané, že může být v betonu v  "zemi, půdě, zemině". Takže podle normy se uložit do betonu nemůže?

 Je tedy možné dát obvodový zemnič(ne v základech) do betonu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.08.2020, 08:14 »

Pre zemnič je uloženie v betóne z pohľadu jeho životnosti lepšie jak v zemine
Pravda ale je, že betón okolo domu nezrobíte taký jak je základový zemnič, a keďže obvodový zemnič v betóne nie je v norme, tak vlastne ani nikto nevie jaký hrubý má správne byť
Takže keď bude tenký len okolo pásoviny, potom sa možno hocikde poláme, vznikne tam kopa prechodov betón-zem a zemnič možno zhnije skôr jak keby bol sám v zemi
Ja by som si vypýtaj od investora projekt na typ betónu a jeho rozmery, vysvetlil by som mu riziká, bo základový betón sa nerobí kvôli zemniču, len zemnič ho využíva..
A odkázal bu som mu, že ja viem akurát toľko, že zemnič má byť 5cm od spodku betónu, keď už teda v betóne musí byť ...

A myslím že ďalšie riziká tu ešte napíšu aj druhí, ja všetky neviem, ale keď už chce investor chrániť zemnič, tak mu navrhnite možnosť položiť do zeminy nerezový, a nech si porovná cenu a životnosť s betónovým keď chce naozaj správne šetriť, a nerobiť so šetrením na nesprávnom mieste len ďalšie budúce škody...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2020, 16:36 »

Neviděl bych v tom jiné problémy, než uvedl Peter Lovacký. Pokud by beton nepopraskal, tak by to bylo vylepšení, ale on popraská.
Levnější, než vymýšlet složitosti je použít NIRO z oceli v kvalitě V4A - Niro pásky
Nebo desítku vodič Niro dráty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.08.2020, 17:08 »

Zinek v hydratujícím cementu reaguje a bublinky vodíku způsobují poréznost a tedy i nižší pevnost celku. Zajímavé by to bylo z úhlu pohledu přechodového odporu, ale nejsem experimentátor .
Na téma nevhodnosti pozinkovaných armatur do betonu ale existují studie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.08.2020, 10:31 »

Zinek v hydratujícím cementu reaguje a bublinky vodíku způsobují poréznost a tedy i nižší pevnost celku.
Domnívám se, že v základové desce to není na závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2020, 13:17 »

Domnívám se, že v základové desce to není na závadu.

V základové desce se spojuje tak max. kari síť a provádějí se např. oka 10 x 10m z drátu FeZn10.
Zemnič jako takový není v desce, ale na dně základových pasů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2020, 15:21 »

Raději to sem dám v citaci, obsahuje to norma ČSN EN 62305 - 3. Bohužel spousta lidí neměla v posledních 14 letech čas si jí přečíst i když ve škole na hodinách fyziky a chemie spali a nemají tak nutné znalosti.

E.4.3.4 Materiály
Následující materiály mohou být použity jako dodatečné vodiče instalované v betonu pro ochranu před bleskem: ocel, měkká ocel, pozinkovaná ocel, nerezová ocel, měď a mědí pokrytá ocel.
Chování vrstvy zinku na oceli v betonu je velmi složité. Zvláště v betonu s chloridy bude zinek ve styku s výztuží rychle korodovat a za určitých podmínek může beton poškodit. Pozinkovaná ocel by proto neměla být používána v pobřežních oblastech a tam, kde spodní voda může obsahovat sůl. Protože použití pozinkované oceli v betonu vyžaduje vyhodnocení mnoha vnějších činitelů, měl by být tento materiál používán pouze po pečlivé analýze. Pokud se toto vezme v potaz, dává se před pozinkovanou ocelí přednost jiným uvedeným materiálům.


Na zemniče v betonu je výhodné použít svorky DEHNclip jejich instalaci zvládne i děcko

To důležité o DEHN clipu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.08.2020, 14:12 »

V základové desce se spojuje tak max. kari síť a provádějí se např. oka 10 x 10m z drátu FeZn10.
Zemnič jako takový není v desce, ale na dně základových pasů.
Můj příspěvek reagoval na zmínku o nižší pevnosti betonu. Neřešil exaktně provedení a uložení zemniče, zda je v beton. základu či desce.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.08.2020, 14:33 »

Pak jsem vám napsal co jsem napsal, protože prostě píšete co píšete.
Tak to byl divný učitel češtiny.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.