« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 23:27 » |
|
Opakované téma. Deska se nedoporučuje pro své špatné vlastnosti. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11474.0.html
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2018, 06:20 » |
|
Zemnící desku jsem zapojoval asi 1 rok po učení.....a to je už hodně,hodně dlouho. (hodně desítek let)  Pokud chcete uzemění někde (dodělat) tak lepší jak kulaté tyče jsou profilové zemniče (ve tvaru T) tam je větší plocha a tím pádem jsou nejúčinější dnes.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2018, 08:55 » |
|
Pokud chcete uzemění někde (dodělat) tak lepší jak kulaté tyče jsou profilové zemniče (ve tvaru T) tam je větší plocha a tím pádem jsou nejúčinější dnes.
Ještě větší plochu má tyč křížového profilu. Výrobce uvádí......... ..... "Výrazně větší styková plocha v porovnání s kruhovou tyčí stejné délky (2,4x) a v porovnání s tyčí profilu T stejné délky (1,7x)". Zemnící desku? NE!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2018, 21:18 » |
|
Pokud chcete uzemění někde (dodělat) tak lepší jak kulaté tyče jsou profilové zemniče (ve tvaru T) tam je větší plocha a tím pádem jsou nejúčinější dnes.
Většina zemničů tvaru T na trhu v ČR nejde použít pro uzemnění ochrany před bleskem. Jejich průřez totiž nedosahuje normativně vyžadovaných alespoň 290 mm 2.
|
|
|
|
|
Jan Hájek

Offline

Prostě .... HÁJEK!
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.09.2018, 08:55 » |
|
Normativní definice je jasná, ČSN EN 62561-2 Tabulka 3 – Materiál, provedení a průřezy zemničů Žárem pozinkovaná ocel -Dovolují se různé profily s průřezy od 290 mm2 a minimální tlouštkou 3 mm, např. křížový profil.
Ale je pravda, že pokud zemnič má normativní délku a plochu, tak další věci, které na něj pro celkové vylepšení připojím mohou mít i nenormativní rozměry (kýbl, traverza, barel, T profil z dvou 30*4), ale není to zemnič.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2018, 09:30 » |
|
Většina zemničů tvaru T na trhu v ČR nejde použít pro uzemnění ochrany před bleskem. Jejich průřez totiž nedosahuje normativně vyžadovaných alespoň 290 mm2.
To nezáleží jenom tvaru zemniče (T,X) ale zejména na jeho délce! NE?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.09.2018, 10:57 » |
|
Ale je pravda, že pokud zemnič má normativní délku a plochu, tak další věci, které na něj pro celkové vylepšení připojím mohou mít i nenormativní rozměry (kýbl, traverza, barel, T profil z dvou 30*4), ale není to zemnič.
Řekněme, že to není strojený zemnič, ale zemnič náhodný, respektive náhodná součást.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.09.2018, 13:08 » |
|
Jak je to s měrným odporem půdy? Jaké hodnoty vám kde vycházely? Docela by mě to zajímalo. Prozik má nastaveno 400 Ohm/m, což se mi zdá opravdu hodně.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 07.09.2018, 08:13 » |
|
Párkrát jsem měřil a vždy pod 100.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 07.09.2018, 08:36 » |
|
Tam kde se pohybuju, jsou dost jíly a štěrky/štěrkopísky různě navrstvené a vychází mi to jako Radkovi 200-300, spíše výš. Dost asi bude dělat i letošní (a vlastně pár posledních let trvající) sucho, před pár lety v hlubších výkopech bývala voda, teď nic...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|