Autor Téma: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?  (Přečteno 74612 krát)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Online Online



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #54 kdy: 23.05.2018, 21:24 »

Nejsou zde uváděné argumenty trochu scestné?

Stavební úřad nezkoumá "jakost" výchozí revizní zprávy. U VRZ je RT poslední "státní" orgán kvality. Proto je "úřad" revizního technika zřízen.
V případě problému má jiný orgán dost soudních znalců, kteří budou odborně hledat pochybení a dokážou podvod.

Někdy je vhodné připomenout definici revizního technika.
 
Revizní technik je osoba se zvláštní odbornou způsobilosti, která je oprávněná posuzovat bezpečný stav elektrických zařízení a hromosvodů.... a vydává o tom zprávu.

Jeho odpovědnost bychom mohli definovat jako nutnost nést následky svého jednání.
Obsah této odpovědnosti je dán množstvím uložených povinností, které musíme plnit, abychom byli považování za odpovědné. Jestliže však tyto povinností neplníme, musíme počítat s tím, že za to budeme potrestání. O tom píše již pan Jiří Hájek. RT by měl znát i trestní zákoník. (důsledky svého jednání)

Je známé, že RT je často pod mnohým tlakem. Má obvykle dvě možností. Buď odolá a je pevný ve svých argumentech, nebo odejde. Nemusím každou revizí provádět. V poslední době jsem byl přemluven na následné revize několika BPS. Všude vidím, jak RT při VRZ byl pod tlakem a jak podlehl. A provozovatel žije v iluzi, že má revize a zařízení je bezpečné. Nevím jak to bude řešit s dodavateli a revizními techniky. Ale opravy a odstranění závad bude hodně nákladné. V případě maléru by správní orgány měly co řešit....

Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #55 kdy: 23.05.2018, 21:36 »

Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.


Pokud je tedy živnost na montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení živností vázanou, tak tedy ten elektrikář,  o kterém mluvil tazatel:
- podniká na černo bez patřičného ŽL
- nebo má ŽL a nemá oprávnění vydané TIČR (obdoba předchozího bodu)
- nebo má ŽL i oprávnění, ale nerespektuje obecné podmínky vydané státním dozorem

Tak nevím, co je lepší. Já jako investor bych hnal takového šmudlu svinským krokem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Marian Votava
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 23.05.2018, 22:08 »

Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.


Pokud je tedy živnost na montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení živností vázanou, tak tedy ten elektrikář,  o kterém mluvil tazatel:
- podniká na černo bez patřičného ŽL
- nebo má ŽL a nemá oprávnění vydané TIČR (obdoba předchozího bodu)
- nebo má ŽL i oprávnění, ale nerespektuje obecné podmínky vydané státním dozorem

Tak nevím, co je lepší. Já jako investor bych hnal takového šmudlu svinským krokem.

Za předpokladu že investor ví co dělá....
To znamená že investor nerozumí co elektrikář dělá....(ani nemusí je laik).
Je děsně spokojenej že ušetřil peníze za PD a může je nasypat do luxusních kachliček do koupelny.
A nebo by ty finance dal do PD ale ti kteří mu vydali stavební povolení měli řádně vykonávat svou činnost. A vyžadovat ji ke stavebnímu povolení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Votava
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 23.05.2018, 22:18 »

Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.

Konečně krásná odpověď
Vidím že s tímto problémem nebojuji jen já....
Asi budu muset být víc "odvážný" Škleb Škleb.Jinak věškeré finance které jsem investoval do svého vzdělání,zkoušek a oprávnění byli vyhozeny z okna ...a to je k vzteku nebo k pláči.
Takhle se podniká u nás v Bananistánu.Kv alita je díky financím až na posledním místě.
Je prachy,prachy,prachy.... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #58 kdy: 23.05.2018, 23:29 »

Nebylo by lepší nařizovat revize jen v případech, kde hrozí velké ztráty na životech, velké havárie, škody ap.,  jako např. železnice, nemocnice, muniční sklady, elektrárny, továrny apod. a v ostatních případech to nechat na rozhodnutí majitele, provozovatele?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #59 kdy: 24.05.2018, 06:27 »

Souhlas s PIGIm.

Pryč jsou doby kdy byly revize podstatnou částí mého příjmu. Nyní je to taková "popelka",  spíš doplněk mých služeb. Přesto odmítám podepsat se pod cokoliv a to i v případě kamarádů a rodiny.

Osobně bych v diskusích, jako odbornéím fóru, spíše psal o tom jak to má být správně a ne o tom kde a jak to kterej šmudla bastlí a křiví tím obor.

Nicméně toto téma je o něčem jiném. Tazatel se ptal na správné připojení vývodu zemniče pod rozvděč do MET svorkovnice. Jestli se podle nich bude řídit a pozve si slušného řemeslníka, nechá si vypracovat projekt aby měl funkční ochranu před bleskem a ne její atrapu, nebo zda pro něj bude  schůdnější RT který mu napíše revizi od stolu za 500kč, než ten co mu to opravdu zkontroluje a změří, aby mu dal informaci o skutečném stavu jeho ochrany, je už jen jeho vlastní volbou. Víc pro něj nemůžeme udělat. On sám je pánem této situace a nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost, stejně tak za případné problémy a úrazy. Žádné příkazy, zákazy a zákony s tím prostě nic nezmůžou, pokud má IQ z tykve, nízkej pud sebezáchovy a pokud mu nezáleží na rodině a majetku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #60 kdy: 24.05.2018, 09:12 »

Týká se to § 125 zákona č.183/2006 sb.(Stavební zákon)
odstavec 1 Vlastník stavby je povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.
A pak dále ...a dále .odstavců je 6.
Já to vím. Moje reakce byla na váš příspěvek#47... investor řekne, že to státní orgán  nechce. Takže tohle je na úrovni JPP. Proč polemizovat kolem toho co řekne nějaký jouda, když je věc jasná dle zákona?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Votava
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 24.05.2018, 14:21 »

Já to vím. Moje reakce byla na váš příspěvek#47... investor řekne, že to státní orgán  nechce. Takže tohle je na úrovni JPP. Proč polemizovat kolem toho co řekne nějaký jouda, když je věc jasná dle zákona?  Jsem v rozpacích

Nepolemizuji o tom že to musí být .
Jen RT není partner pro investora aby respektoval jeho názor ohledně výkladu zákonů.¨
Pro investora je instance stavební úřad protože potřebuje stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.
A pokud to úřad nechce ,tak bere RT za vysírače co si vymýšlí problémy a obstrukce . Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 24.05.2018, 21:05 »

Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.

Konečně krásná odpověď
Vidím že s tímto problémem nebojuji jen já....
Asi budu muset být víc "odvážný" Škleb Škleb.Jinak věškeré finance které jsem investoval do svého vzdělání,zkoušek a oprávnění byli vyhozeny z okna ...a to je k vzteku nebo k pláči.


Znal jsem několik odvážných, kteří při intenzivní výstavbě průmyslových center vytvořili  "továrnu na peníze" při vystavování výchozích revizních zprav. Dnes jsou většinou na černých listinách v těchto firmách. A přešli na bytečky a domečky, kde dále radostně razítkují nesmysly. Znal jsem také několik, kteří se dostali do značných potíží. Někteří to dokonce psychicky neunesli....

Nemyslím, že zkušeností revizního technika jsou ztrátou. Je zde velký prostor k pravidelným revizím, k poradenské činnosti, k údržbě některých specifických zařízení, k technickému dozoru i k projekční činnosti.

Pro cizí dodavatelské firmy nikdy neděláme výchozí revize. Ty děláme jen pro vybrané provozovatele s kterými máme rámcové smlouvy. Chráníme tak odborně provozovatele, aby bylo vše podle NV 118/2016 Sb.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 24.05.2018, 21:06 »

pokračování diskuse:

Nicméně toto téma je o něčem jiném. Tazatel se ptal na správné připojení vývodu zemniče pod rozvděč do MET svorkovnice. Jestli se podle nich bude řídit a pozve si slušného řemeslníka, nechá si vypracovat projekt aby měl funkční ochranu před bleskem a ne její atrapu, nebo zda pro něj bude  schůdnější RT který mu napíše revizi od stolu za 500kč, než ten co mu to opravdu zkontroluje a změří, aby mu dal informaci o skutečném stavu jeho ochrany, je už jen jeho vlastní volbou. Víc pro něj nemůžeme udělat. On sám je pánem této situace a nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost, stejně tak za případné problémy a úrazy. Žádné příkazy, zákazy a zákony s tím prostě nic nezmůžou, pokud má IQ z tykve, nízkej pud sebezáchovy a pokud mu nezáleží na rodině a majetku.

Ano, celé toto téma je o "slušném" řemeslníkovi, revizním technikovi, projektantovi. ...slušný elektrikář je odborník, který má praxi a zná   řešení, která jsou správná. A tu rozlišovací schopnost, co je správné a co není, je zapotřebí stále trénovat.

Mnozí si myslí, že to co je na střeše a v základech, že nemá s elektrikou nic společného. A tak to ignoruji, anebo nechají provést zcela zcestným způsobem. Při PR musím často studovat Návody výrobce, jaké dává signály projektantům a jak je to ve zkutečnosti provedeno. Často je VRZ pro mojí následnou činnost k ničemu. Něco to ale signalizuje.

Jsem přesvědčený o tom, že náročný revizní technik má a bude mít své uplatnění i v tom prostředí dnešní doby. je to denní boj obhájit si svůj postoj. U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné. Pokud nevím jak to udělat lépe, tak je lépe mlčet....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #64 kdy: 25.05.2018, 07:57 »

pokračování diskuse:

Jsem přesvědčený o tom, že náročný revizní technik má a bude mít své uplatnění i v tom prostředí dnešní doby. je to denní boj obhájit si svůj postoj. U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné. Pokud nevím jak to udělat lépe, tak je lépe mlčet....


Tak s tímto Honzo, plně souhlasím. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 25.05.2018, 08:45 »

Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.



Je to nutné stále připomínat, že je to dáno zákonem. Pro připomenutí již zákon 174/1968 Sb.,  dále 17/2003 a 118/2016 Sb.

Zhotovitel musí v rámci realizace díla dodat průvodní dokumentaci technického zařízení provozovateli, aby mohl nadále toto technické zařízení udržovat. ( §4 nařízení vlády 378/2001 Sb.)

Ve VRZ obvykle není uvedeno, že je součásti zprávy dokumentace skutečného stavu a že zhotovitel deklaruje její shodu podle NV 118/2018 Sb. Takovou VRZ ocení za bezcennou i začínající právník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 25.05.2018, 08:53 »

U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné.
Aby takýto návrh RT pri revízii dodal a prevádzkovateľ ho vyžadoval, je u nás už legislatívna povinnosť v 508/2009, §16, písm. i.
- návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie.

Spoluzodpovedn osť prevádzkovateľ a pri revízii vlastne v princípe obsahuje celý §16.
Predpokladám, že podobnú spoluúčasť prevádzkovateľ a na obsahu  revíznej správy vyžaduje aj česká legislatíva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 25.05.2018, 10:27 »

Je to nutné stále připomínat, že je to dáno zákonem. Pro připomenutí již zákon 174/1968 Sb.,  dále 17/2003 a 118/2016 Sb.

Zhotovitel musí v rámci realizace díla dodat průvodní dokumentaci technického zařízení provozovateli, aby mohl nadále toto technické zařízení udržovat. ( §4 nařízení vlády 378/2001 Sb.)
Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #68 kdy: 25.05.2018, 10:53 »

Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.
Pokud do RZ uvedete všechna porušení provozovatele a možné následky, pak bude váš den 100% prodělečný.
Z kanceláří dělat byty bez statika a PD, která poukazuje na změnu energetické náročnosti je odvaha. Pro RT se pod toto podepsat - dobrovolná sebevražda.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #69 kdy: 25.05.2018, 11:28 »

Z kanceláří dělat byty bez statika a PD, která poukazuje na změnu energetické náročnosti je odvaha. Pro RT se pod toto podepsat - dobrovolná sebevražda.

Dokumentace se samozřejmě nechá dopracovat. Není problém oslovit projektanta a ten provede zjištění stavu a připraví dokumentaci skutečného provedení. Následně to RT s klidem může revidovat.
Ovšem stále nechápu proč nemít dokumentaci už od začátku, když se pak složitěji a dráž dodělává dodatečně, navíc v době kdy tlačí všechny termíny a podobně.
Navíc jen "pár" elektrikářů, když se budeme bavit opět o zemniči a hromosvodu, dokáže správně navrhnout vhodné řešení. Pak se bude muset, jako v případě tazatele, pracně dodělávat okruhový zemnič a podobně. To mohlo být provedeno v základech s mnohem lepšími vlastnostmi a menšími náklady.   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 25.05.2018, 12:37 »

Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.

Připravit podklady k dokumentaci formou reinženyringu je náročná činnost.
Z těchto podkladu nakreslit dokumentaci již jde.
Obvykle to ale není zcela dokumentace skutečného stavu.

Tento následný postup získání dokumentace je mnohonásobně dražší, než klasická cesta.


Ovšem stále nechápu proč nemít dokumentaci už od začátku, když se pak složitěji a dráž dodělává dodatečně, ....

Dlouhé a těžké je chápání......n ěkdy investora. Také to často nechápu. Mám na to lék. Žádost o VRZ bez dokumentace? Nabídnu cenovou nabídku 10 x větší....


Navíc jen "pár" elektrikářů, když se budeme bavit opět o zemniči a hromosvodu, dokáže správně navrhnout vhodné řešení.

Myslím, že jeden se stovky to umí správně nakreslit..... .a pak ještě menší procento to správně instalovat. ( slyším stále, děláte vědu ze zelenožlutými dráty...)
A proto děláme VRZ jen pro prověřené firmy které známe. U PRZ již ty firmy nedohledáte a závady jdou za provozovatelem . Někdy je to již pátý provozovatel.. ..
možná na to mnozí hřeší, nikdo nás nenajde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 25.05.2018, 14:24 »

Připravit podklady k dokumentaci formou reinženyringu je náročná činnost.
Z těchto podkladu nakreslit dokumentaci již jde.
Obvykle to ale není zcela dokumentace skutečného stavu.
Tento následný postup získání dokumentace je mnohonásobně dražší, než klasická cesta.

Dlouhé a těžké je chápání......n ěkdy investora. Také to často nechápu. Mám na to lék. Žádost o VRZ bez dokumentace? Nabídnu cenovou nabídku 10 x větší....
Za víc peněz ano?
A nebo je to tím, že v podstatě uděláte dokumentaci současného stavu a mimořádnou revizi?
To pak vyjde nastejno, nemyslíte? Možná budete ještě levnější. To není lék. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 24 dotazů.