Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: David xcvcx 02.05.2018, 12:38



Název: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: David xcvcx 02.05.2018, 12:38
Na novostavbě provádíme elektrické rozvody. Elektrikář, který nám dělá tyto rozvody tvrdí, že není potřeba připojovat uzemnění rozvaděče na základový zemnič, stačí prý připojení k antoníčku pomocí pětižílového kabelu. Je toto řešení uzemnění správné? Nejde mi o to, abych prošel elektro revizí, ale aby bylo řešení co nejlépe funkční a bezpečné.
Často také slýchám názor, že v případě připojení rozvaděče na základový zemnič může úder blesku snadno přeskočit přes toto propojení do el. rozvodů. Je to fáma, nebo je toto tvrzení založeno na pravdě?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.05.2018, 23:39
Nejde mi o to, abych prošel elektro revizí,

Cože?  :-\

Na novostavbě provádíme elektrické rozvody. Elektrikář, který nám dělá tyto rozvody tvrdí, že není potřeba připojovat uzemnění rozvaděče na základový zemnič, stačí prý připojení k antoníčku pomocí pětižílového kabelu. Je toto řešení uzemnění správné?

Tak od začátku. Co na to projekt? Jako že si elektrikář si dělá co chce? (navíc tomu překvapivě moc nerozumí)

Základový zemnič považuji za naprostý základ ochrany před bleskem a přepětím, samozřejmě zároveň s provedením MET (dříve HOP) a jejím propojením do rozvaděče. Beru to jako samozřejmost a standard. Nechápu že někdo může tvrdit opak a to že ještě k tomu tvrdí že je to nebezpečnější.

Ještě otázka. Kdy podle vás nejvíce hrozí přeskoky v instalaci?

Zkuste si stáhnout a pročít třeba   kníška.eu   


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Miroslav Revús 03.05.2018, 07:35
Nejde mi o to, abych prošel elektro revizí, ale aby bylo řešení co nejlépe funkční a bezpečné.


Nejde mu o papier ale o správne riešenie. Ak bude riešenie správne, revíziu dostane kladnú.
 ;)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.05.2018, 08:15
Na novostavbě provádíme elektrické rozvody. Elektrikář, který nám dělá tyto rozvody tvrdí, že není potřeba připojovat uzemnění rozvaděče na základový zemnič, stačí prý připojení k antoníčku pomocí pětižílového kabelu.

Škoda, že jste se o jeho kvality nezajímal dříve.
Teď vám třeba napáchal v instalaci takové boty, že absence propojení se základovým zemničem je jen hodně slabým odvárkem toho, na co se přijde při revizi.
Absence projektové dokumentace pak bude samozřejmě problémem při samotné revizi. Pokud vám nad tímto revizní technik mávne rukou, okamžitě ho vyhoďte. Takový technik jde jen po penězích a záruky za kvalitní revizi jsou mu cizí.
Revize se nedělá kvůli papíru, ale především kvůli vyhodnocení bezpečnosti elektroinstala ce a z toho je potřeba vycházet.

Nepropojení nové elektroinstala ce se základovým zemničem je HRUBÁ chyba!!!


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.05.2018, 09:28
Můžeme dát někam značku Zákaz vjezdu
Můžeme dát někam tabulku Soukromý pozemek, vstup zakázán
Můžeme dokonce dát tabulku Zákaz podomního prodeje

Ale nemůžeme zakázat blesku aby se choval podle přírodních fyzikálních zákonů
Vlastnosti a chování blesku je prozkoumáno a jsou způsoby jak se jeho vlivu bránit.
Prokop Diviš nemusel nic spojovat s hromosvodem, když neměl v chráněném objektu větší vodivé předměty nebo konstrukční části.
Ale od té doby se asi něco zásadně změnilo.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2018, 10:04
Ale od té doby se asi něco zásadně změnilo. [/i]

To rozhodně. Lidský život má mnohem vyšší cenu, stejně jako chráněný majetek. Také naše znalosti jsou o velký kus dále a požadavky na provedení všech ochran, včetně před bleskem a napětím, zohledňují tyto hodnoty a požadavky v příslušných ČSN, které bohužel váš elektrikář nezná. Vsadím se že to tak "dělá už 40 let a ještě si nikdo nestěžoval".  ;D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.05.2018, 11:20
Především by mě zajímalo, z čeho tazatel usoudil, že se jedná o elektrikáře. (eek)
Třeba vysvětlí, jak se pozná elektrikář. :D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 03.05.2018, 11:41
Na novostavbě provádíme elektrické rozvody. Elektrikář, který nám dělá tyto rozvody tvrdí, že není potřeba připojovat uzemnění rozvaděče na základový zemnič, stačí prý připojení k antoníčku pomocí pětižílového kabelu. Je toto řešení uzemnění správné? Nejde mi o to, abych prošel elektro revizí, ale aby bylo řešení co nejlépe funkční a bezpečné.
Často také slýchám názor, že v případě připojení rozvaděče na základový zemnič může úder blesku snadno přeskočit přes toto propojení do el. rozvodů. Je to fáma, nebo je toto tvrzení založeno na pravdě?

Dovedu si to na novostavbě představit. Ale není mi úplně jasné, na co se tazatel ptá.
Jedná záležitost je stávající připojení pro potřeby stavby ukončené "antoníčkem" a druhá záležitost je nová instalace stavby. O jaký rozvaděč se jedná?  Nový býtový rozvaděč přece není připojený do antoníčku..... co když je to jen nějaká více zásuvková rozvodnice, označena rozvaděčem?

K druhé části dotazu se nechci vyjadřovat. To již učinili kolegové.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: David Hruda 03.05.2018, 13:02
Včera jsem se zastavil na stavbě RD. Ačkoliv mají projekt a několikrát jsem investora upozornil na nutnost zřízení základového zemniče, právě odjížděl poslední mix a nikde nic.
Prý šel okolo nějaký odborník a řekl mu, že se tam pak něco zakope.
Je to marný, je to marný, je to marný....


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 03.05.2018, 16:55
Pokud si přečtu jen otázku v záhlaví bez komentáře,
pak je to opravdu MOC MARNÉ, MARNÉ.....A ZTRÁTA ČASU. Ono platí "nehádej se s blázny, protože oni tě ve svém bláznovství nemohou pochopit."

Firma která dělala převážně bytečky a domečky najednou vyhrála výběrovku na elektrické instalace strojního zařízení v průmyslu. Při KD se ptám, kde mají pospojování. To jsme nedělali ani v panelácích, kde je větší nebezpečí blesku.....co k tomu dodat? Mnozí mají neuvěřitelné vlastní teorie, které se ale neučily na učňáku ani před padesáti léty. Kde to ti borci berou je záhadou.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2018, 21:40
Ještě bych doplnil, že pokud podceníte tuto ochranu hned na začátku, tedy že vynecháte svorkovnici MET a její propojení na základový zemnič, bude se težko koordinovat i další následné ochrany, včetně svodičů přepětí.
Podle mne pokud uvěříte vašim prýelektrikářů m, pravděpodobně to skončí špatně. Doporučuji si najít okamžitě RT z okolí, který to s vámi bude konzultovat a okamžitě usměrní tyto bastlíře tak, aby jste nakonec nezaplakal nad výsledkem. Zkuste napsat odkud jste a třeba se vás ujme někdo z místních odborníků.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: David xcvcx 03.05.2018, 23:28
Děkuji za mnoho reakcí na můj dotaz. Upřesním trochu problematiku a odpovím na některé padené otázky.
-   Projekt na elektro bohužel nemáme (spíš nás ani nenapadlo si jej nechat udělat).
-   Základový zemnič je nainstalován pod celými základovými pasy, spojoval jsem jej svorkami spoje následně natřej gumoasfaltem.
-   Vývody zemniče jsou v každém rohu objektu 16,5x9m.
-   Není však vyvedený nad terén drát, ale přímo zemnící pásek, což snad není zase taková chyba.
-   Co je tedy chyba, tak to, že nemám vyvedený drát ze základového zemniče, který by byl určený pouze pro účel uzemnění elektroinstala ce. Zde na jiné diskuzi jsem našel, že se lze připojit na vývod určený pro hromosvod nejlépe až pod zemí https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7953.0.html
-   Rozvaděč elektro není bohužel situován v blízkosti žádného vývodu zákl. zemniče.
Přikládám ještě hrubý nákres situace.
Jinak lokalita je Třebíčsko, pokusím se tedy poohlédnout po schopném RT a „včas“ to vyřešit


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Patrik Dedík 03.05.2018, 23:42
Prva a velmi hruba chyba je to, ze ste nemali/nemate projekt a analyzu rizika podla 62305-2.
Gumoasfalt no dobre z nudze cnost, ale proti korozii ste mali osetrit aj to co prechadza z betonu nad teren.
Tiez by som povedal, ze je malo zvodov a to ostatne skoda sa vyjadrovat.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.05.2018, 05:22
-   Projekt na elektro bohužel nemáme (spíš nás ani nenapadlo si jej nechat udělat).

Hrubá chyba a nezodpovědnost . Bez projektové dokumentace nelze provést výchozí revizi a správně řešit koordinaci ochran. Neváhejte a začněte to konzultovat s nějakým projektantem, ať vám zachrání ještě to co se dá. V případě jakých koliv pochybností, dejte doplňující dotaz sem. Mohl jste si ušetřit mnoho starostí i peněz.

-   Základový zemnič je nainstalován pod celými základovými pasy, spojoval jsem jej svorkami spoje následně natřej gumoasfaltem.

Další chyba. Základový zemnič se ukládá do betonu, ne pod beton. Zkrátil jste si jeho životnost o desítky let.

-   Není však vyvedený nad terén drát, ale přímo zemnící pásek, což snad není zase taková chyba.

Ne, má to samozřejmě řešení.

Jenom vtomto krátkém seznámením s vaším domem, vidím tolik chyb že se mi to ani nechce jednotlivě popisovat. Začněte to urychleně řešit, dokuď je na to na stavbě ještě prostor. a opravy nebudou stát tolik. Je trapné pak říkat že bych chtěl toto tak a tak a že to nejde protože bych musel sekat a to se mi už nechce, tak jak to vojebat abych nemusel. To bývá častý problém mnoha tazatelů a přitom stačí opravdu tak málo.

Je zde nějaký kolega který by se pohyboval blízko a mohl by pomoci?  Zrovna mne nikdo z těch co znám osobně nenapadá.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.05.2018, 07:14
Součástí stavební dokumentace nebyla elektroinstala ce?
To se mi zdá velice nepravděpodobn é.
Musela být alespoň PD v rozsahu pro stavební řízení, kde je vypsáno souhrnné řešení elektroinstala ce včetně zemnící soustavy.
Pokud jste dostal dokumentaci bez PD elektroinstala ce, nechal jste se okrást na samém začátku a stavební úřad porušil vše, co porušit může :-(


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2018, 09:17


Je zde nějaký kolega který by se pohyboval blízko a mohl by pomoci?  Zrovna mne nikdo z těch co znám osobně nenapadá.
I na Třebíčsku jsem již pár stop zanechal..... (dance)
Nicméně pokud se neprovrtám pod rozvaděčem šikmo dolů do základu a nepřipojím se k pásku tam, tak každé další řešení již prostě nebude to pravé.
V ideálním případě se připravují vývody dva, připojené v základech tak aby každý "obsluhoval" cca.polovinu zemniče.
Nevyvedení přívodu pro MET v rámci betonování základu je pitomost ať projekt existuje nebo ne.
Je to jistý standart který by si měl umět pohlídat každý elektrikář.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 04.05.2018, 10:11
Možno by nebolo od veci aspoň naznačiť nejakú inú možnosť nápravy ako je tá najlepšia s priamym napojením na základový zemnič.
Určité možnosti môže napríklad skrývať aj dodatočné doplnenie časti obvodového zemniča.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2018, 11:26
Možno by nebolo od veci aspoň naznačiť nejakú inú možnosť nápravy ako je tá najlepšia s priamym napojením na základový zemnič.
Určité možnosti môže napríklad skrývať aj dodatočné doplnenie časti obvodového zemniča.

Oněch odhaduji 5m od MET do rohu základu propojit vodičem s prakticky nulovou impedancí.
Takže tak 180z/ž.....
Řešení doslova za tisíce a stejně to nebude ono.
Oproti cca 100- za drát a svorku za předpokladu normálního přístupu k věci.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 04.05.2018, 12:26
Vždy se vyplatí ušetřit za každou cenu. Vodič H07V-K/CYA 185 zeleno/žlutý cca 600,-Kč/m. Nechci tu slevu zadarmo. :D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 04.05.2018, 13:00
Obrázok z #11 vo svojej všeobecnosti poskytuje priestor na úvahy, kde je každá reálna i vyvrátiteľná zároveň.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2018, 13:01
Vždy se vyplatí ušetřit za každou cenu. Vodič H07V-K/CYA 185 zeleno/žlutý cca 600,-Kč/m. Nechci tu slevu zadarmo. :D
+vrtání, kopání, svorky na velký průřez.....
Takže v reálu tak 7000/100kč


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.05.2018, 14:23
Toto je ukázkový případ toho, že mnohem více škod udělá ten co se vydává za odborníka, a přitom slovo norma (přístup k normám),  školení a podobně, je pro něj sprosté slovo.
Nejsmutnější pak je, když pak uhodí do podobně zmršeného domu, tam dojde k mnoha velkým škodám a ten bastlíř řekne něco v tom smyslu, že tyto ochrany jsou stejně na nic. Ještě to bere jako potvrzení svého přesvědčení aniž si uvědomuje že nejslabším článkem tam byl právě on a tyto škody jdou na jeho vrub.

Z mého pohledu je to obecné ohrožení, škoda na majetku, pokus podvodu a totální ostuda konkrétního člověka (nebudu psát odborníka)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Radim Strycharski 04.05.2018, 18:04
V ideálním případě se připravují vývody dva, připojené v základech tak aby každý "obsluhoval" cca.polovinu zemniče.
Co se připojí na ten druhý vývod?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 04.05.2018, 19:27
Součástí stavební dokumentace nebyla elektroinstala ce?
To se mi zdá velice nepravděpodobn é.
Musela být alespoň PD v rozsahu pro stavební řízení, kde je vypsáno souhrnné řešení elektroinstala ce včetně zemnící soustavy.
Pokud jste dostal dokumentaci bez PD elektroinstala ce, nechal jste se okrást na samém začátku a stavební úřad porušil vše, co porušit může :-(

to je přesně kámen urazu " projekt elektroisntala ce PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ" vetšinou je to s prominutím cár papíru aby v deskách bylo něco co se týká elekroinstalac e .
Stejně se podel toho instalace nikdy nedělá ,  protože to prostě nejde . je to jen rámcový návrh ,  takže vedno světlo jedna zásuvka v každé místnosti . Opravdový projekt elektro řeší stavbu od základů až po hromosvod .


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2018, 19:31
Co se připojí na ten druhý vývod?
Dva vývody paralelně z přepony obvodového zemniče a mezi jejich napojením svorka, i když osobně by se mě více líbil 0,5 Ohm odpor, ale kde ho vzít.
 


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Radim Strycharski 04.05.2018, 20:27
Dva vývody paralelně z přepony obvodového zemniče a mezi jejich napojením svorka, i když osobně by se mě více líbil 0,5 Ohm odpor, ale kde ho vzít.
Nevím sice, co je to přepona obvodového zemniče, ale myslíš to nějak takto?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.05.2018, 21:37
I na Třebíčsku jsem již pár stop zanechal..... (dance)

Jestli je to z jeho strany nabídka, vřele doporučím využít jeho služeb, pro váš klidný spánek a naplnění nejen požadavků norem a zákonů, ale především kvůli bezpečnosti  vaší i zbytku rodiny.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 04.05.2018, 21:47
Nevím sice, co je to přepona obvodového zemniče, ale myslíš to nějak takto?
Nebo, takto?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.05.2018, 22:48
Nene, přesně jak uvádí Radim, u vašeho řešení vznikají moc dlouhé vzdálenosti v rozích.
Vycházejme z prakticky nereálného požadavku minulé edice 0,5m na přívod mezi zemničem a MET.
Věřím ovšem autorům že teoretický výpočet správný byl  jen jim ujel vlak v možnosti praktického naplnění.
Nicméně nic nám nebrání použít průřez Cu min 50 a tímto jakoby prodloužit přípojnici, samozřejmè v délkách kolem 1m.
Normově tedy sice momentálně  vychází přívod provedený hromosvodným drátem či páskem, nicméně takové řešení při jisté úrovni znalosti problematiky dosti degraduje schopnosti svodiče bleskových proudů, který přijde bratru na 10-15, takže je dle mého názoru nanejvýš rozumné si přidat pár stokorun za "silný" CYA + pár nerez svorek.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2018, 23:06
... a stavební úřad porušil vše, co porušit může :-(
Už jsem několikrát přemýšlel o tom, jestli je víc případů, když úředník stavebního úřadu něco poruší, protože je hlupák, nebo jestli je víc případů, kdy jej někdo nezákonně motivuje aby "neviděl problém"...
a ve finále poctivý revizák vypadá v očích laiků jako škodič  (zle)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.05.2018, 09:22
to je přesně kámen urazu " projekt elektroisntala ce PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ" vetšinou je to s prominutím cár papíru aby v deskách bylo něco co se týká elekroinstalac e .
Stejně se podel toho instalace nikdy nedělá ,  protože to prostě nejde . je to jen rámcový návrh ,  takže vedno světlo jedna zásuvka v každé místnosti . Opravdový projekt elektro řeší stavbu od základů až po hromosvod .

Tomáši, vždy záleží na rozhodnutí zákazníka.
Mám zákazníky, kteří si nechají udělat prováděčku, ale také ty, co se kroutí dát pár peněz i za stavebko. To je těžké a mě je to vlastně vždy úplně jedno. Každý jest strůjcem svého osudu. Já jen vždy říkám, "Nestavíte stan na dva týdny dovolené. Stavíte dům, který se může dědit po dlouhá pokolení a vy ho odfláknete již v samých začátcích plánování". A pa k odcházím se slovy "Je to na vás".


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.05.2018, 09:54
i když osobně by se mě více líbil 0,5 Ohm odpor, ale kde ho vzít.
Milane, ještě mi prosím vysvětli ten odpor 0,5 Ohm.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2018, 12:41
Milane, ještě mi prosím vysvětli ten odpor 0,5 Ohm.
Rovnoměrnější využití obvodového zemniče v rámci vyrovnání při zpracovávání bleskového proudu "ze svodiče",  obzvlášt důležité při napojení objektu na nadzemní vedení, a zároveň podstatné nezhoršení běžného vyrovnávání potenciálu.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.05.2018, 19:23
Z několika hledisek je rozumné a žádoucí mít co nejkratší cestu k zemniči. O tom není určitě pochyb. Díky nevhodné přípravě už na začátku chápu i snahu Milana vyřešit to co nejlépe a s ohledem na vzniklé problémy.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: David xcvcx 21.05.2018, 10:41
Děkuji Všem za rozsáhlou diskuzi k mému tématu. Určitě je potřeba pozvat si schopného RT.
Napadla mě ještě možnost "prokopat" se k patě základu a poté se pokusit "proklepat k zákl. zemniči a odtud vyvést přes svorku drát k rozvaděči. Pokud by to tedy bylo z hlediska funkčnosti lepší řešení než natažení ZŽ kabelu do rohu objektu. Nákres vedení je přiložen.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.05.2018, 10:51
Pokud je zemnič skutečně v základech (betonu, což silně pochybuji),  nebude to jednoduché. Osobně bych asi doporučil doplnění o obvodový zemnič s připojením k tomu základovému (ale i to má svá pravidla). Z něj pak připravit jak vývod pro MET, tak vývody k jednotlivým svodům z hromosvodu. Přijde mi to jako cesta nejmenšího odporu.
Určitě bych doporučil to směřovat k okapovým svodům, pokud je ta možnost a ty k tomuto účelu využít. Samozřejmě bych ale začal projektem.

Nebo má někdo z kolegů jiný názor?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Honza Veselý 21.05.2018, 15:45


Já bych řekl že by to bylo dobré řešení. Ne úplně dokonalé, ale dobré. A vydlabat by si to měl ten, kdo 'zapomněl' zadat řádný projekt, aby si příště pamatoval, že pracovat podle "omalovánky 'pro stavební povolení'" se kovozemědělcům obvykle dost prodraží.
Nezapomenout na ochranu proti korozi.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.05.2018, 18:59
A vydlabat by si to měl ten, kdo 'zapomněl' zadat řádný projekt, aby si příště pamatoval, že ....

Skoro bych souhlasil, kdyby nebylo jasné že stejně jako vše ostatní ošidili i ten základový zemnič. Tedy hodili nejlevnější (bez předepsané vrstvy zinku) pásek na dno výkopu a pak na to pustili beton z mixu. Přesně takhle se to nemá dělat.  Jeho maximální životnost odhaduji na cca 20 let (možná mu i moc fandím). A co pak?
Podle mne je dobře provedený okruhový zemnič, z kvalitního materiálu, ve vašem případě prostě jistota. Ještě k tomu rovnou vyřešíte vývody pro svody, což navrhnutá varianta nějak neřeší.



Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 22.05.2018, 07:55
Určitě bych doporučil to směřovat k okapovým svodům, pokud je ta možnost a ty k tomuto účelu využít. Samozřejmě bych ale začal projektem.

Nebo má někdo z kolegů jiný názor?
V #16 som síce určité možnosti ktoré poskytuje obvodový zemnič naznačil, ale samotné okapové zvody by som k nemu nepripájal.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2018, 12:35
ale samotné okapové zvody by som k nemu nepripájal.

 :-\ :-\ :-\    Možná bych si prostudoval toto a mnoho dalších zajímavých diskusí na toto téma  https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17437.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17437.0.html)

Já, na rozdíl od kolegy, považuji svod hromosvodu vedený po trubce okapu, za velmi dobré řešení, navíc i mnohem estetičtější, než "drát po fasádě".


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 22.05.2018, 14:24
Určitě bych doporučil to směřovat k okapovým svodům,  ...
...považuji svod hromosvodu vedený po trubce okapu,
Ja som si už toľko domyslel, že okapovým svodom myslíte drôt nie rúru. ;)
Či ale každý samostaviteľ pochopí „okapový svod“ ako „svod hromosvodu vedený po trubce okapu“ si už netrúfnem odhadnúť.
Bežný samostaviteľ si to vysvetlí tak ako to číta, s vývodom zo základového zemniča skončí dolu na rúre, a ešte aj poďakuje jak tu ušetril. :)


Ak vyjde okap i drôt zvodu v jednej trase, je ich spojenie logické, a beriem, že schovanie zvodu za okap môže byť i estetické.
Logická ale bola i odpoveď jedného výrobcu okapov na otázku ohľadom záruky pri poškodení povrchovej úpravy okapu bleskovým prúdom.
Nech už je lepšie tak či onak, pri návrhu vonkajšej ochrany a rozmiestnení zvodov pri by som sa radšej riadil inými pravidlami rozmiestnenia zvodov bleskozvodu ako klampiar.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2018, 20:10
Nech už je lepšie tak či onak, pri návrhu vonkajšej ochrany a rozmiestnení zvodov pri by som sa radšej riadil inými pravidlami rozmiestnenia zvodov bleskozvodu ako klampiar.

Od začátku se zde mluví o projektové dokumentaci a ne o tom, že by měl do hromosvodu mluvit kdokoliv jiný, natož nějaký klempíř.
Ale rozumný projektant prostě tyto svody okapu, využije pro svody hromosvodu.  Ale aby to celé mělo nějaký význam a smysl, nedá se to dělat bez znalosti konkrétního místa, natož po interentu a podle obrázku z malování ve woknech. Sorry, ale dále bych tazatele odkazoval na projektanta, přesto že mu fandím a jsem rád že se alespoň zajímá o to, jestli je to dobře, nebo ne.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 22.05.2018, 21:51
Škoda, že jste se o jeho kvality nezajímal dříve.
Teď vám třeba napáchal v instalaci takové boty, že absence propojení se základovým zemničem je jen hodně slabým odvárkem toho, na co se přijde při revizi.
Absence projektové dokumentace pak bude samozřejmě problémem při samotné revizi. Pokud vám nad tímto revizní technik mávne rukou, okamžitě ho vyhoďte. Takový technik jde jen po penězích a záruky za kvalitní revizi jsou mu cizí.
Revize se nedělá kvůli papíru, ale především kvůli vyhodnocení bezpečnosti elektroinstala ce a z toho je potřeba vycházet.

Nepropojení nové elektroinstala ce se základovým zemničem je HRUBÁ chyba!!

Dlouho tady sleduji diskuze na foru které se sledují PD.
V drtivé většině s tím souhlasím ...ale.
Autor vlákna....asi podle mne investor ,otevřel svou otázkou Pandořinu skříňku.
Vy mu radíte RT který nad chybějící PD mávne rukou vyhodit.
Který nad tím nemávne ji neudělá...a otočí se na obrtlíku.
Takže má jedinou možnost...zapl atit vypracování projektu vč.Protokolu o určení vnějších vlivů a Technické zprávy.
A cena ... ta by mě velice zajímala ...a myslím si že i onoho autora .
Tento problém se má řešit už na Stavebním úřadě který má vyžadovat kompletní PD nejen stavební ,ale i na veškeré vyhrazené zařízení ( jak víme plyn,tlak,zdvihací zařizení a elektrické). A nechtít jen RZ.
Pak se opravdu dostává RT do role "vysírače" který (podle názorů mnoha) si hraje na boha a supluje jen činnost státních orgánů.
Docela by mě zajímal váš názor jak se má postavit RT k RZ elektroinstala ce kde není vypracován projekt.
Donutíme investory (v podstatě samokutily) RD aby si nechali za desítky tisíc zpracovávat  PD ?
A proč to má dělat RT ?
 


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.05.2018, 22:05

Docela by mě zajímal váš názor jak se má postavit RT k RZ elektroinstala ce kde není vypracován projekt.
RZ bez projektové dokumentace nelze provést revizi, natož jí vystavit jako kladnou.
Pokud to přesto revizní technik provede, dopustí se podvodu.
§ 209 trestního zákoníku:
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

a možná by šlo použít i:
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
..
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

.. ale chápu, že pokud zaplatí klient za falešnou revizi třeba pět miliónů, tak je to lákavé.

Zdroj: Revizní technik na montážích a opravách ... REKONSTRUKCE (https://elektrika.cz/data/clanky/revizni-technik-na-montazich-a-opravach-rekonstrukce)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 23.05.2018, 06:54
RZ bez projektové dokumentace nelze provést revizi, natož jí vystavit jako kladnou.
Pokud to přesto revizní technik provede, dopustí se podvodu.
§ 209 trestního zákoníku:
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

a možná by šlo použít i:
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
..
b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

/i]
.. ale chápu, že pokud zaplatí klient za falešnou revizi třeba pět miliónů, tak je to lákavé.

Zdroj: Revizní technik na montážích a opravách ... REKONSTRUKCE (https://elektrika.cz/data/clanky/revizni-technik-na-montazich-a-opravach-rekonstrukce)


To jsou věci které jsou mi známé ,ale šedá je teorie a zelený strom praxe. ;)
Zajímá mě konkrétní postoj ....jak se k tomuto problému postavíte vy.
Použijte konkretní zkušenosti z vaší činnosti.
Teorie ohledně práce na vyhrazených zařízení je daná,a praxe.... ;D,kdejaký kuchař nebo zedník se do toho hrabe a investor je strašně spokojený jak ušetřil.
Prostě na prvním místě jsou peníze....teda zejména u staveb RD které se staví svépomocí.
Z osobní zkušenosti vím že je pro investora prý lepší zaplatit RT než dělat PD.
Prostě mě zajímá konkrétní postoj RT k danému problému.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 23.05.2018, 07:28
To jsou věci které jsou mi známé ,ale šedá je teorie a zelený strom praxe. ;)
Zajímá mě konkrétní postoj ....jak se k tomuto problému postavíte vy.
Použijte konkretní zkušenosti z vaší činnosti.
Teorie ohledně práce na vyhrazených zařízení je daná,a praxe.... ;D,kdejaký kuchař nebo zedník se do toho hrabe a investor je strašně spokojený jak ušetřil.
Prostě na prvním místě jsou peníze....teda zejména u staveb RD které se staví svépomocí.
Z osobní zkušenosti vím že je pro investora prý lepší zaplatit RT než dělat PD.
Prostě mě zajímá konkrétní postoj RT k danému problému.

Postoj RT vychádza aj z druhu revízie.
Pri tej východiskovej bez PD revízny technik riskuje čo sa dá, zatiaľ čo pri periodickej bez PD už v podstate zachraňuje čo sa dá.
   
Realita v prostredí RD je všeobecne známa, tam sa východiskovým revíziám vyhýbam kde sa len dá.
Ak sa nedá, treba trvať aspoň na rozumnom rozsahu skutočnej PD s podpisom investora, že postupoval v súlade s legislatívou.
Pred kolaudáciou zvyknú podpísať čokoľvek, po kolaudácii už hra na akékoľvek revízie končí.

Na pracoviskách je východisková revízia bez predpísanej dokumentácie tiež určitým vystavením „bianco zmenky“. Riziká sú úmerné rozsahu, pre malé zmeny toho zas tak veľa doplniť netreba.
Pri periodickej revízii už nemusí RT považovať zanedbanie povinností prevádzkovateľ a ohľadom dokumentácie za svoj problém, a profesný dôvod na odmietnutie v podstate nemá. Reálne môže revíziu vykonať v rozsahu prístupných informácii z prevádzky, a využitia všetkých svojich znalostí a zmyslov.
Myslím si, že je to bežná prax, kde ak aj PD existuje, tak je často iba spomienkou na svoj zrod.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: IM 23.05.2018, 09:36
Myslím si, že je to bežná prax, kde ak aj PD existuje, tak je často iba spomienkou na svoj zrod.
Pro revizi je zapotřebí dokumentace skutečného provedení, která bývá málokdy ve shodě s projektovou dokumentací. Pořád se to tu zaměňuje.  :(


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 23.05.2018, 10:29
Pro revizi je zapotřebí dokumentace skutečného provedení, která bývá málokdy ve shodě s projektovou dokumentací. Pořád se to tu zaměňuje.  :(


Ne nezaměňuje  ;)
U RD novostaveb většinou chybí PD elektro a LPS....
U starších je rozchod mezi PD a skutečností.
Jde jen o to jak se k tomuto postavit z pohledu konkrétně RT a nepřijít k úrazu kovovou tyčí do hlavy od investora když mu sdělíte že si musí tyto dokumenty opatřit za patřičný obolus jinak RZ nebude.
A proč má RT suplovat Stavební úřad (protože mu investor řekne že to státní organ nechce a nějakej chytrej "elektronek" to chce a jinej "to udělá"popř. dostane ... :D)
A ten jinej to udělá....pak náprava je v nedohlednu.
A chudák poctivý RT se musí jít pást protože ....nemá práci a ještě ho investor pomluví
že je č....k kterej "vysírá" a hraje si na boha.
U výrobních závodů je to lepší protože když si RT trochu dupne, tak sklapnou a udělají.
Ale zas ... jen do doby kdy se najde jinej...který to udělá.
A nejpoctivější RT je v p...li protože nemá práci i když z našeho odborného pohledu tu práci dělá nejlépe a nejkvalitněji.
Pokud bude na jedné straně finance a na druhou bezpečnost, bez jakékoli účinného vymáhání zákonů,tak by jsme doposud jezdili v autech bez pásů ,a jízda pod vlivem by se brala jako polehčující okolnost. ;D ;D   
 


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Žvak Petr 23.05.2018, 11:59

Pokud bude na jedné straně finance a na druhou bezpečnost, bez jakékoli účinného vymáhání zákonů,tak by jsme doposud jezdili v autech bez pásů ,a jízda pod vlivem by se brala jako polehčující okolnost. ;D ;D   
 
Jízda pod vlivem alkoholu či požití drog se snad stále bere jako polehčující.
Jezdit bez odebraných dokladů - to už je skoro normální.
Je třeba trestat. A ne.....t se s tím.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 23.05.2018, 12:03
...Pořád se to tu zaměňuje.  :(

V normálnych podmienkach poznám na normálnej prevádzke iba jednu, a to technickú dokumentáciu,  ktorá zodpovedá skutočnému vyhotoveniu vrátane priebežných zmien, a ktorá sa sama so sebou nemá ako zamieňať.
Pozn.: U nás sa technická dokumentácia skladá z konštrukčnej a sprievodnej, kde je PD skutočného vyhotovenia v podstate tou konštrukčnou.

Reálny individualizmu s rozchodu reality so skutočným stavom pri uvedení do prevádzky je na toľko diskusií, koľko je takých prevádzok.
A z minulého režimu sú to de facto všetky. :D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Radek Červený 23.05.2018, 13:06
Ne nezaměňuje  ;)
U RD novostaveb většinou chybí PD elektro a LPS....
U starších je rozchod mezi PD a skutečností.
Jde jen o to jak se k tomuto postavit z pohledu konkrétně RT a nepřijít k úrazu kovovou tyčí do hlavy od investora když mu sdělíte že si musí tyto dokumenty opatřit za patřičný obolus jinak RZ nebude.
A proč má RT suplovat Stavební úřad (protože mu investor řekne že to státní organ nechce a nějakej chytrej "elektronek" to chce a jinej "to udělá"popř. dostane ... :D)
A ten jinej to udělá....pak náprava je v nedohlednu.
A chudák poctivý RT se musí jít pást protože ....nemá práci a ještě ho investor pomluví
že je č....k kterej "vysírá" a hraje si na boha.
U výrobních závodů je to lepší protože když si RT trochu dupne, tak sklapnou a udělají.
Ale zas ... jen do doby kdy se najde jinej...který to udělá.
A nejpoctivější RT je v p...li protože nemá práci i když z našeho odborného pohledu tu práci dělá nejlépe a nejkvalitněji.


Já bych to tak černě neviděl. Samo že čas od času narazím na blba, který chce něco nejlépe zadarmo a ještě si nechat zaplatit za to, že jsem u něho mohl dělat, ale takových už moc není.
Je to jen o referencích, doporučeních a vůli vydržet. Pak už se hlásí lidé sami, kteří vědí, co chtějí a jsou ochotni za to zaplatit.
Mám jednoho revizního technika, který je snad ještě nad bohem a je schopen napsat do závad i chybějící kapsu na dokumentaci v 12 modulové rozvodnici. A světe div se, jsou zákazníci, kteří si zrovna tohoto RT přímo vyžadují. Prostě chtějí znát objektivní stav zařízení a nestojí o šmudlu, co to píše od stolu. Stačí se jich jen zeptat, co si přejí a dát jim na výběr, základem je komunikace.

Jinak zpět k tématu. Honza to napsal dobře. Je pravda, že se pak v praxi najde šmudla, který udělá revizi od stolu a něřeší to. Pak se stane taková krásná věc. Uhodí do objektu blesk. Majitel sečte škody a nahlásí pojistnou událost v dobré víře na pojišťovnu. Proč by také ne, má revizi, má pojištění, kde je problém. A co se stane? Pojišťovna začne zkoumat revizi, provedení, projekt, na základě jakých zadání a výpočtů byl zpracován projekt, aby návrh byl v pořádku a kryl možná rizika, zda revizní technik posoudil při revizi, že montáž byla provedena v souladu s dokumentací, atd. A najednou zde vznikne spousta neznámých, bílých míst a pojišťovna plnit nebude. Majitel se začne handrkovat s montážní firmou a revizním technikem a třeba to skončí i u soudu kvůli podvodu. Máte toto zapotřebí, pánové?  


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: IM 23.05.2018, 14:14

A proč má RT suplovat Stavební úřad (protože mu investor řekne že to státní organ nechce a nějakej chytrej "elektronek" to chce a jinej "to udělá"popř. dostane ... :D)
To vycházíte ze zákona nebo je to JPP?  :-[


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.05.2018, 20:39

A proč má RT suplovat Stavební úřad (protože mu investor řekne že to státní organ nechce

A chudák poctivý RT se .....
 

Nejsou zde uváděné argumenty trochu scestné?

Stavební úřad nezkoumá "jakost" výchozí revizní zprávy. U VRZ je RT poslední "státní" orgán kvality. Proto je "úřad" revizního technika zřízen.
V případě problému má jiný orgán dost soudních znalců, kteří budou odborně hledat pochybení a dokážou podvod.

Někdy je vhodné připomenout definici revizního technika.
 
Revizní technik je osoba se zvláštní odbornou způsobilosti, která je oprávněná posuzovat bezpečný stav elektrických zařízení a hromosvodů.... a vydává o tom zprávu.

Jeho odpovědnost bychom mohli definovat jako nutnost nést následky svého jednání.
Obsah této odpovědnosti je dán množstvím uložených povinností, které musíme plnit, abychom byli považování za odpovědné. Jestliže však tyto povinností neplníme, musíme počítat s tím, že za to budeme potrestání. O tom píše již pan Jiří Hájek. RT by měl znát i trestní zákoník. (důsledky svého jednání)

Je známé, že RT je často pod mnohým tlakem. Má obvykle dvě možností. Buď odolá a je pevný ve svých argumentech, nebo odejde. Nemusím každou revizí provádět. V poslední době jsem byl přemluven na následné revize několika BPS. Všude vidím, jak RT při VRZ byl pod tlakem a jak podlehl. A provozovatel žije v iluzi, že má revize a zařízení je bezpečné. Nevím jak to bude řešit s dodavateli a revizními techniky. Ale opravy a odstranění závad bude hodně nákladné. V případě maléru by správní orgány měly co řešit....


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 23.05.2018, 21:01
To vycházíte ze zákona nebo je to JPP?  :-[

Týká se to § 125 zákona č.183/2006 sb.(Stavební zákon)
odstavec 1 Vlastník stavby je povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.
A pak dále ...a dále .odstavců je 6.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 23.05.2018, 21:24
Nejsou zde uváděné argumenty trochu scestné?

Stavební úřad nezkoumá "jakost" výchozí revizní zprávy. U VRZ je RT poslední "státní" orgán kvality. Proto je "úřad" revizního technika zřízen.
V případě problému má jiný orgán dost soudních znalců, kteří budou odborně hledat pochybení a dokážou podvod.

Někdy je vhodné připomenout definici revizního technika.
 
Revizní technik je osoba se zvláštní odbornou způsobilosti, která je oprávněná posuzovat bezpečný stav elektrických zařízení a hromosvodů.... a vydává o tom zprávu.

Jeho odpovědnost bychom mohli definovat jako nutnost nést následky svého jednání.
Obsah této odpovědnosti je dán množstvím uložených povinností, které musíme plnit, abychom byli považování za odpovědné. Jestliže však tyto povinností neplníme, musíme počítat s tím, že za to budeme potrestání. O tom píše již pan Jiří Hájek. RT by měl znát i trestní zákoník. (důsledky svého jednání)

Je známé, že RT je často pod mnohým tlakem. Má obvykle dvě možností. Buď odolá a je pevný ve svých argumentech, nebo odejde. Nemusím každou revizí provádět. V poslední době jsem byl přemluven na následné revize několika BPS. Všude vidím, jak RT při VRZ byl pod tlakem a jak podlehl. A provozovatel žije v iluzi, že má revize a zařízení je bezpečné. Nevím jak to bude řešit s dodavateli a revizními techniky. Ale opravy a odstranění závad bude hodně nákladné. V případě maléru by správní orgány měly co řešit....

Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Radek Červený 23.05.2018, 21:36
Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.


Pokud je tedy živnost na montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení živností vázanou, tak tedy ten elektrikář,  o kterém mluvil tazatel:
- podniká na černo bez patřičného ŽL
- nebo má ŽL a nemá oprávnění vydané TIČR (obdoba předchozího bodu)
- nebo má ŽL i oprávnění, ale nerespektuje obecné podmínky vydané státním dozorem

Tak nevím, co je lepší. Já jako investor bych hnal takového šmudlu svinským krokem.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 23.05.2018, 22:08
Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.


Pokud je tedy živnost na montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení živností vázanou, tak tedy ten elektrikář,  o kterém mluvil tazatel:
- podniká na černo bez patřičného ŽL
- nebo má ŽL a nemá oprávnění vydané TIČR (obdoba předchozího bodu)
- nebo má ŽL i oprávnění, ale nerespektuje obecné podmínky vydané státním dozorem

Tak nevím, co je lepší. Já jako investor bych hnal takového šmudlu svinským krokem.

Za předpokladu že investor ví co dělá....
To znamená že investor nerozumí co elektrikář dělá....(ani nemusí je laik).
Je děsně spokojenej že ušetřil peníze za PD a může je nasypat do luxusních kachliček do koupelny.
A nebo by ty finance dal do PD ale ti kteří mu vydali stavební povolení měli řádně vykonávat svou činnost. A vyžadovat ji ke stavebnímu povolení.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 23.05.2018, 22:18
Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.

Konečně krásná odpověď
Vidím že s tímto problémem nebojuji jen já....
Asi budu muset být víc "odvážný" ;D ;D.Jinak věškeré finance které jsem investoval do svého vzdělání,zkoušek a oprávnění byli vyhozeny z okna ...a to je k vzteku nebo k pláči.
Takhle se podniká u nás v Bananistánu.Kv alita je díky financím až na posledním místě.
Je prachy,prachy,prachy.... (zle)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: ACEOF ACES 23.05.2018, 23:29
Nebylo by lepší nařizovat revize jen v případech, kde hrozí velké ztráty na životech, velké havárie, škody ap.,  jako např. železnice, nemocnice, muniční sklady, elektrárny, továrny apod. a v ostatních případech to nechat na rozhodnutí majitele, provozovatele?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.05.2018, 06:27
Souhlas s PIGIm.

Pryč jsou doby kdy byly revize podstatnou částí mého příjmu. Nyní je to taková "popelka",  spíš doplněk mých služeb. Přesto odmítám podepsat se pod cokoliv a to i v případě kamarádů a rodiny.

Osobně bych v diskusích, jako odbornéím fóru, spíše psal o tom jak to má být správně a ne o tom kde a jak to kterej šmudla bastlí a křiví tím obor.

Nicméně toto téma je o něčem jiném. Tazatel se ptal na správné připojení vývodu zemniče pod rozvděč do MET svorkovnice. Jestli se podle nich bude řídit a pozve si slušného řemeslníka, nechá si vypracovat projekt aby měl funkční ochranu před bleskem a ne její atrapu, nebo zda pro něj bude  schůdnější RT který mu napíše revizi od stolu za 500kč, než ten co mu to opravdu zkontroluje a změří, aby mu dal informaci o skutečném stavu jeho ochrany, je už jen jeho vlastní volbou. Víc pro něj nemůžeme udělat. On sám je pánem této situace a nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost, stejně tak za případné problémy a úrazy. Žádné příkazy, zákazy a zákony s tím prostě nic nezmůžou, pokud má IQ z tykve, nízkej pud sebezáchovy a pokud mu nezáleží na rodině a majetku.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: IM 24.05.2018, 09:12
Týká se to § 125 zákona č.183/2006 sb.(Stavební zákon)
odstavec 1 Vlastník stavby je povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.
A pak dále ...a dále .odstavců je 6.
Já to vím. Moje reakce byla na váš příspěvek#47... investor řekne, že to státní orgán  nechce. Takže tohle je na úrovni JPP. Proč polemizovat kolem toho co řekne nějaký jouda, když je věc jasná dle zákona?  :-[


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Marian Votava 24.05.2018, 14:21
Já to vím. Moje reakce byla na váš příspěvek#47... investor řekne, že to státní orgán  nechce. Takže tohle je na úrovni JPP. Proč polemizovat kolem toho co řekne nějaký jouda, když je věc jasná dle zákona?  :-[

Nepolemizuji o tom že to musí být .
Jen RT není partner pro investora aby respektoval jeho názor ohledně výkladu zákonů.¨
Pro investora je instance stavební úřad protože potřebuje stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.
A pokud to úřad nechce ,tak bere RT za vysírače co si vymýšlí problémy a obstrukce . :(


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.05.2018, 21:05
Vše je pravda, ale je tady vidět rozdílnost názorů zaměstnanců a živnostníků.
Já prakticky už skoro vůbec nedělám VR na byty a RD. Nikdo z elektrikářů mě nechce.
Pokud nebude stavební úřad vyžadovat kompletní dokumentaci, tak s tím revizák v občanské výstavbě nic nenadělá. Řeči o odpovědnosti znamenají jen ztrátu práce pro poctivé a dostatek práce pro "odvážné". "Odvážní" tyto diskuze nečtou"
Naštěstí mě VR neživí.

Konečně krásná odpověď
Vidím že s tímto problémem nebojuji jen já....
Asi budu muset být víc "odvážný" ;D ;D.Jinak věškeré finance které jsem investoval do svého vzdělání,zkoušek a oprávnění byli vyhozeny z okna ...a to je k vzteku nebo k pláči.


Znal jsem několik odvážných, kteří při intenzivní výstavbě průmyslových center vytvořili  "továrnu na peníze" při vystavování výchozích revizních zprav. Dnes jsou většinou na černých listinách v těchto firmách. A přešli na bytečky a domečky, kde dále radostně razítkují nesmysly. Znal jsem také několik, kteří se dostali do značných potíží. Někteří to dokonce psychicky neunesli....

Nemyslím, že zkušeností revizního technika jsou ztrátou. Je zde velký prostor k pravidelným revizím, k poradenské činnosti, k údržbě některých specifických zařízení, k technickému dozoru i k projekční činnosti.

Pro cizí dodavatelské firmy nikdy neděláme výchozí revize. Ty děláme jen pro vybrané provozovatele s kterými máme rámcové smlouvy. Chráníme tak odborně provozovatele, aby bylo vše podle NV 118/2016 Sb.



Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.05.2018, 21:06
pokračování diskuse:

Nicméně toto téma je o něčem jiném. Tazatel se ptal na správné připojení vývodu zemniče pod rozvděč do MET svorkovnice. Jestli se podle nich bude řídit a pozve si slušného řemeslníka, nechá si vypracovat projekt aby měl funkční ochranu před bleskem a ne její atrapu, nebo zda pro něj bude  schůdnější RT který mu napíše revizi od stolu za 500kč, než ten co mu to opravdu zkontroluje a změří, aby mu dal informaci o skutečném stavu jeho ochrany, je už jen jeho vlastní volbou. Víc pro něj nemůžeme udělat. On sám je pánem této situace a nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost, stejně tak za případné problémy a úrazy. Žádné příkazy, zákazy a zákony s tím prostě nic nezmůžou, pokud má IQ z tykve, nízkej pud sebezáchovy a pokud mu nezáleží na rodině a majetku.

Ano, celé toto téma je o "slušném" řemeslníkovi, revizním technikovi, projektantovi. ...slušný elektrikář je odborník, který má praxi a zná   řešení, která jsou správná. A tu rozlišovací schopnost, co je správné a co není, je zapotřebí stále trénovat.

Mnozí si myslí, že to co je na střeše a v základech, že nemá s elektrikou nic společného. A tak to ignoruji, anebo nechají provést zcela zcestným způsobem. Při PR musím často studovat Návody výrobce, jaké dává signály projektantům a jak je to ve zkutečnosti provedeno. Často je VRZ pro mojí následnou činnost k ničemu. Něco to ale signalizuje.

Jsem přesvědčený o tom, že náročný revizní technik má a bude mít své uplatnění i v tom prostředí dnešní doby. je to denní boj obhájit si svůj postoj. U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné. Pokud nevím jak to udělat lépe, tak je lépe mlčet....


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.05.2018, 07:57
pokračování diskuse:

Jsem přesvědčený o tom, že náročný revizní technik má a bude mít své uplatnění i v tom prostředí dnešní doby. je to denní boj obhájit si svůj postoj. U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné. Pokud nevím jak to udělat lépe, tak je lépe mlčet....


Tak s tímto Honzo, plně souhlasím. :)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.05.2018, 08:45
Jen tak čirou náhodou mě pláclo do očí toto: https://www.ticr.eu/inpage/zadosti-a-formulare/
Obecné podmínky pro žadatele.....

Zajímavý je odstavec "F": F) Žadatel deklaruje, že zajistí, aby každé nové, rekonstruované, nebo modernizované
elektrické zařízení bylo montováno na základě projektové dokumentace, odpovídající
svým rozsahem platné legislativě a normám.



Je to nutné stále připomínat, že je to dáno zákonem. Pro připomenutí již zákon 174/1968 Sb.,  dále 17/2003 a 118/2016 Sb.

Zhotovitel musí v rámci realizace díla dodat průvodní dokumentaci technického zařízení provozovateli, aby mohl nadále toto technické zařízení udržovat. ( §4 nařízení vlády 378/2001 Sb.)

Ve VRZ obvykle není uvedeno, že je součásti zprávy dokumentace skutečného stavu a že zhotovitel deklaruje její shodu podle NV 118/2018 Sb. Takovou VRZ ocení za bezcennou i začínající právník.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Maroš Klein 25.05.2018, 08:53
U každé závady, kterou takto označím, musím znát řešení a umět vysvětlit, proč je to špatné.
Aby takýto návrh RT pri revízii dodal a prevádzkovateľ ho vyžadoval, je u nás už legislatívna povinnosť v 508/2009, §16, písm. i.
- návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie.

Spoluzodpovedn osť prevádzkovateľ a pri revízii vlastne v princípe obsahuje celý §16.
Predpokladám, že podobnú spoluúčasť prevádzkovateľ a na obsahu  revíznej správy vyžaduje aj česká legislatíva.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.05.2018, 10:27
Je to nutné stále připomínat, že je to dáno zákonem. Pro připomenutí již zákon 174/1968 Sb.,  dále 17/2003 a 118/2016 Sb.

Zhotovitel musí v rámci realizace díla dodat průvodní dokumentaci technického zařízení provozovateli, aby mohl nadále toto technické zařízení udržovat. ( §4 nařízení vlády 378/2001 Sb.)
Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Petr Pospíšil. 25.05.2018, 10:53
Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.
Pokud do RZ uvedete všechna porušení provozovatele a možné následky, pak bude váš den 100% prodělečný.
Z kanceláří dělat byty bez statika a PD, která poukazuje na změnu energetické náročnosti je odvaha. Pro RT se pod toto podepsat - dobrovolná sebevražda.



Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.05.2018, 11:28
Z kanceláří dělat byty bez statika a PD, která poukazuje na změnu energetické náročnosti je odvaha. Pro RT se pod toto podepsat - dobrovolná sebevražda.

Dokumentace se samozřejmě nechá dopracovat. Není problém oslovit projektanta a ten provede zjištění stavu a připraví dokumentaci skutečného provedení. Následně to RT s klidem může revidovat.
Ovšem stále nechápu proč nemít dokumentaci už od začátku, když se pak složitěji a dráž dodělává dodatečně, navíc v době kdy tlačí všechny termíny a podobně.
Navíc jen "pár" elektrikářů, když se budeme bavit opět o zemniči a hromosvodu, dokáže správně navrhnout vhodné řešení. Pak se bude muset, jako v případě tazatele, pracně dodělávat okruhový zemnič a podobně. To mohlo být provedeno v základech s mnohem lepšími vlastnostmi a menšími náklady.   (norm)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.05.2018, 12:37
Existuje ještě možnost, pokud bylo zařízení uvedeno do provozu bez VRZ a zařízení bylo provedeno bez PD a není možnost kontroly uložení kabelů ve zdi .....dopracova t se k
vytvoření aspoň nějaké dokumentaci?
Jedná se o dvě bytové jednotky, kdy majitel zrušil kanceláře v celém patře a místo nich udělal dva luxusní byty.

Připravit podklady k dokumentaci formou reinženyringu je náročná činnost.
Z těchto podkladu nakreslit dokumentaci již jde.
Obvykle to ale není zcela dokumentace skutečného stavu.

Tento následný postup získání dokumentace je mnohonásobně dražší, než klasická cesta.


Ovšem stále nechápu proč nemít dokumentaci už od začátku, když se pak složitěji a dráž dodělává dodatečně, ....

Dlouhé a těžké je chápání......n ěkdy investora. Také to často nechápu. Mám na to lék. Žádost o VRZ bez dokumentace? Nabídnu cenovou nabídku 10 x větší....


Navíc jen "pár" elektrikářů, když se budeme bavit opět o zemniči a hromosvodu, dokáže správně navrhnout vhodné řešení.

Myslím, že jeden se stovky to umí správně nakreslit..... .a pak ještě menší procento to správně instalovat. ( slyším stále, děláte vědu ze zelenožlutými dráty...)
A proto děláme VRZ jen pro prověřené firmy které známe. U PRZ již ty firmy nedohledáte a závady jdou za provozovatelem . Někdy je to již pátý provozovatel.. ..
možná na to mnozí hřeší, nikdo nás nenajde.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.05.2018, 14:24
Připravit podklady k dokumentaci formou reinženyringu je náročná činnost.
Z těchto podkladu nakreslit dokumentaci již jde.
Obvykle to ale není zcela dokumentace skutečného stavu.
Tento následný postup získání dokumentace je mnohonásobně dražší, než klasická cesta.

Dlouhé a těžké je chápání......n ěkdy investora. Také to často nechápu. Mám na to lék. Žádost o VRZ bez dokumentace? Nabídnu cenovou nabídku 10 x větší....
Za víc peněz ano?
A nebo je to tím, že v podstatě uděláte dokumentaci současného stavu a mimořádnou revizi?
To pak vyjde nastejno, nemyslíte? Možná budete ještě levnější. To není lék. :'(


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.05.2018, 14:42
Za víc peněz ano?
A nebo je to tím, že v podstatě uděláte dokumentaci současného stavu a mimořádnou revizi?
To pak vyjde nastejno, nemyslíte? Možná budete ještě levnější.

Já to vidím jako Honza Boček. Když budu ztrácet čas u někoho v bytě, prohledávat krabice, hledat věci za nábytkem a podobně, tak si to nechám taky pořádně zaplatit. Jestli si na to najde někoho jiného, možná i levnějšího, mi je ve finále úplně jedno. Můj čas nestojí 100kč/h a rozhodně se svého času nevzdám levněji jen proto, abych pomohl někomu kdo na to od začátku kašle.
Osobně dodávám doklady k rozvaděči v ceně jeho výroby. Pokud je musím připravit dodatečně pro někoho cizího, znamená to dojet na místo, zkreslit skutečný stav, provést nějaká měření a vystavit všechny dokumenty, což když se dobře vyspím a nebude to daleko, vyjde třeba na 2tisKč. Dejme tomu o 1800kč dráž, než kdybych to řešil už na začátku. Podle mne je to dost zásadní cenový rozdíl. TO samé projekt. Nejde o práci u PC, ale třeba celý den navíc, plus doprava, kdy zjišťuji stav abych to mohlo dobře zakreslit. Minimálně další 2-4 tisKč navíc, k ceně projektu. Samozřejmě záleží na rozsahu a stavu instalace.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Miroslav Revús 25.05.2018, 15:33
Za víc peněz ano?
A nebo je to tím, že v podstatě uděláte dokumentaci současného stavu a mimořádnou revizi?
To pak vyjde nastejno, nemyslíte? Možná budete ještě levnější. To není lék. :'(

Myslím, že ste to zle pochopil. Cena 10x vyššia neznamená, že to chce urobiť. Znamená, že chce zákazníka odradiť. A ak to ten zázkaník prijme, tak sa to za tú cenu oplatí urobiť poriadne.

Túto taktiku som používal aj ja, hlavne na zákazníkov, ktorí potrebovali iba PAPIER a skutočný stav inštalácie im bol ukradnutý.
Typická veta: veď to funguje, tak čo by ste ešte chcel?

Tak som im poslal predraženú cenovú ponuku a mal som kľud.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.05.2018, 23:19
Myslím, že ste to zle pochopil. Cena 10x vyššia neznamená, že to chce urobiť. Znamená, že chce zákazníka odradiť. A ak to ten zázkaník prijme, tak sa to za tú cenu oplatí urobiť poriadne.

Túto taktiku som používal aj ja, hlavne na zákazníkov, ktorí potrebovali iba PAPIER a skutočný stav inštalácie im bol ukradnutý.
Typická veta: veď to funguje, tak čo by ste ešte chcel?

Tak som im poslal predraženú cenovú ponuku a mal som kľud.

Klasická komunikace se zákazníkem.

Potřebujeme výchozí revizní zprávu, zítra máme kolaudaci, audit, kontrolu .....O.K.,  pošlete mi zadání, seznám náležitosti ( dokumentaci, prohlášení o shodě, kdo to dělal, foto rozvaděče) a já vám pošlu cenovou nabídku.

Pokud bude vše O.K. bude CN na příklad za 5000 Kč. Pokud ale schází náležitosti,
tak je CN za 50 tisíc. Jednoduché a funguje to i přesto, že zákazník mi volá, že CN
je astronomická. Je to ale dobrovolné. Bereš nebo nebereš.


U složitějších věcí ještě před vypracováním CN chci zařízení vidět. Sjednáváme schůzku na místě a fotíme.....( nemluvím o domečkách a bytečkách). A najednou ze zákazníka vypadne, že již zde byli dva RT a odmítli to udělat. Nakonec se udělá jen technická prohlídka, odstraní se závady a vypracuje se VRZ. Ptám se, proč to odmítli? Jeden neměl oprávnění do B. A druhý zase chtěl nějaký protokol o vnějších vlivech. A přitom to elektrické zařízení spadalo pod zákon 73/2010 Sb.
A z počátku vám nikdo ani neřekne, že je tam BE, že mají nějaké divné PVV a DOPV vůbec. Instalační firma neohlásila zahájení teto akce na TIČR, ani nevydala dokumentaci o shodě. A revizní technik se dostává do role poradce, technického dozorce a přivedení akce do užívání.  Investora to stojí navíc o cca 10 tisíc ale v euro. A možná to bude poučení, že jen podle dokumentace pro stavební povolení se nedělá taková stavba. A najednou objevil svět prostudováním zákona 90/2016 a 118/2016 Sb. To fakt platí?

Opravdu je to lék.
Ta cena musí být nastavená tak, aby se reinženyring i vypracování dokumentace zaplatila. Pokud tu CN zákazník přijme. Včetně odstranění závad a předělání. To byl jen příklad, často je to v rozmezí 10 až 20 x více než klasická VRZ. V závěru to vyjde provozovatele asi o 50-100 % více, než když se vypracuje výrobní dokumentace a předá dokumentace skutečného stavu. Kdo nevěří, může si to zkusit.

Jinak takový postup děláme jen pro VIP zákazníky. Je to obrovská ztráta času.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.05.2018, 07:31
Jinak takový postup děláme jen pro VIP zákazníky. Je to obrovská ztráta času.

I když "domkař" s tímto naprosto souhlasím a v podstatě to řeším stejně.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Žvak Petr 26.05.2018, 12:55
A co objekt rozdělit.
Každé poschodí má rozvaděč jištěný v HR.
V 1.NP jsou dva obchody
V 2. NP zmiňované byty (2x)
Ve 3.NP kanceláře (3x)
Ještě by šly spol. prostory(suterén, schodiště a půda)samostatně.

Nebo udělat revize na každý právní subjekt, spol. prostory a každý byt samostatně.
Každopádně jde o to, že ty byty (celé 2.NP) neprojdou bez VRZ a nějaké PSS.
Musí se ale asi znovu spočítat zatížení ....i když obchody jedou do 17hodin a byty spíše večer.



Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.05.2018, 13:19
A co objekt rozdělit.

Je to zcela běžný postup u revizí. Důležité je zcela jasně definovat jaké části se konkrétní revize týká.

Ale nechcete se vrátit zpět k původnímu tématu?

Jestli si nevíte rady s revizemi, založte si samostatné téma, kde se to bude řešit podrobněji. Přijde mi trochu neslušné plevelit cizí vlákno.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Žvak Petr 27.05.2018, 11:25

Jestli si nevíte rady s revizemi, založte si samostatné téma, kde se to bude řešit podrobněji. Přijde mi trochu neslušné plevelit cizí vlákno.
Pane Franěk, jen jsem chtěl poděkovat p. Janu Bočkovi za to, že se o své bohaté vědomosti a
že se zkušenosti z praxe podělí s účastníky tohoto fóra.




Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: ACEOF ACES 27.05.2018, 12:42
Opravdu hezké poděkování. Smích
A co objekt rozdělit.
Každé poschodí má rozvaděč jištěný v HR.
V 1.NP jsou dva obchody
V 2. NP zmiňované byty (2x)
Ve 3.NP kanceláře (3x)
Ještě by šly spol. prostory(suterén, schodiště a půda)samostatně.

Nebo udělat revize na každý právní subjekt, spol. prostory a každý byt samostatně.
Každopádně jde o to, že ty byty (celé 2.NP) neprojdou bez VRZ a nějaké PSS.
Musí se ale asi znovu spočítat zatížení ....i když obchody jedou do 17hodin a byty spíše večer.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 08.05.2019, 07:59
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) jsem stavební projektant (TZB - hydraulika) a připravuji si studii RD. Potřeboval bych poradit s připojením do rozvaděče (MET).
Dům mám kompletně podsklepený a rozvaděč budu mít uprostřed objektu v šatně. V rozích objektu budu mít svodné dráty, ale jak se dostat do středu objektu. Vést drát v podlaze v ochranné trubce nebo pod stropem v suterénu? Nebo případně jak se to řeší v tomto případě? Budu mít ŽB strop, tak si už připravuji prostupy

Díky za radu.

Martin


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Rozvodak 08.05.2019, 08:27
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) jsem stavební projektant (TZB - hydraulika) a připravuji si studii RD. Potřeboval bych poradit s připojením do rozvaděče (MET).
Dům mám kompletně podsklepený a rozvaděč budu mít uprostřed objektu v šatně. V rozích objektu budu mít svodné dráty, ale jak se dostat do středu objektu. Vést drát v podlaze v ochranné trubce nebo pod stropem v suterénu? Nebo případně jak se to řeší v tomto případě? Budu mít ŽB strop, tak si už připravuji prostupy

Díky za radu.

Martin


Předně by to měl řešit projekt.
To je novostavba nebo rekonstrukce?

U novostavby vyvést že základového zemniče sólo vodič/ pásovinu u rozvaděče. 


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.05.2019, 08:53
FeZn10 opatřený PVC izolací.
https://eshop.elfetex.cz/10-343-768-drat-uzem-fezn-pozink-pr-10-s-izolaci

Napojit na zemnič uložený v základových pasech, uložit volně pod základovou desku a vyvést v místě osazení MET. Záleží samozřejmě na rozmístění samotných pasů. Může být, že  je ještě dělící pas, ze kterého se pak ve vašem případě vývod vytáhne přímo do místa osazení MET.
Místo napojení ošetřit petrolátovou páskou, nikoli pozink sprejem nebo tlumexem, jak je zvykem v zemi České.

https://www.anticor.cz/katalog/e-shop/izolacni-pasky-electrix/anticor-plast-701-40-pro-uzemneni.html

A proč jako stavař děláte i TZB, když tomu očividně nerozumíte?
Není lepší oslovit specialistu TZB oboru elektro?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 08.05.2019, 18:44
Nejsem stavar, jsem projektant TZB. Projekt si nechám dále zpracovat, ale nejdřív si chci provést vlastní přípravu.

Rozvaděč bude uprostřed objektu a pod ním je suterén. Vodic není možné vytáhnout přes podlahu a stěny suterénu.... Rozsekal bych hydroizolaci. Takže drát vytáhnu ze základu po obvodu suteréniho zdiva že strany exteriéru, ale jak doporučujete přitáhnout vodič do rozvaděče v podlaze ( v tepelné izolaci) nebo pod stropem v suterenu.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.05.2019, 18:51
Ten drát bude mezi rozvaděčem (svodičem) a zemí furt dlouhý......
Takže naprd :)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 08.05.2019, 18:56
Do suterénu nechci dávat rozvadec ... Je zde vyšší riziko záplavy... Proto chci ať je co nejvýše.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 08.05.2019, 20:21
Ale do suterénu, nebo na fasádu můžete dát svodič. Táhnout zemní drát přes půl chalupy je nesmysl a nebude to fungovat tak jak má.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 08.05.2019, 20:33
Pro představu přikládám řez domem. Pokud možno nechci prostupovat hydroizolací suterénu.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2019, 22:07
Na školení SALTEK padla zmínka o tzv. tvarování LPZ zóny.
Ale je to tak trochu o tom, že se ochrání "něco" v nějaké části objektu, což nemusí být optimální s ohledem na zbytek objektu.
Pak hodně záleží co vše bude součástí TBZ, jaké tam budou přívody, co to může nebo nemůže přívést za přepěťové špičky...


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Patrik Dedík 08.05.2019, 22:30
Ja by som spravil MET asi aj zo SPD na fasade domu. Odtial kablom + CY 25 mm2 k rozvadzacu do stredu domu po podlahe.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2019, 09:51
Případ je trochu složitější a chtělo by k tomu sednout a vychytat všemožné drobné problémky.
Řešením nejspíš bude dvouúrovňové zemnění s mohutným vyzdvižením spodního potencciálu, rozhodně žaádných 5-10m osmičky drátu po budově to nevyřeší.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2019, 19:40
Ze zakladu vytahnou cca co 5m poplastovany FeZn d10
Tento pripojit na armovani stropni desky
V rozich stejnym dratem pokracovat na vyvody pro svody hromosvodu. Idealne bez preruseni.
Jednim dratem co nebude vyveden na svod, tak zelezobetonovo u pokracovat az do mista kde bude MET, tam ho vyvest.
Provest spojeni armovani s timto dratem a jeste nejake to armovani popropojovat.

Dosahnete dvou veci. Ze sklepa si udelate peknou Fara klec a vytahnete vyrovnani potencialu na nulu na uroven podlahy. Z toho potom bude plynout i mensi dostatecna vzdalenos pro hromosvod.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2019, 20:10
Ze zakladu vytahnou cca co 5m poplastovany FeZn d10
Tento pripojit na armovani stropni desky
V rozich stejnym dratem pokracovat na vyvody pro svody hromosvodu. Idealne bez preruseni.
Jednim dratem co nebude vyveden na svod, tak zelezobetonovo u pokracovat az do mista kde bude MET, tam ho vyvest.
Provest spojeni armovani s timto dratem a jeste nejake to armovani popropojovat.

Dosahnete dvou veci. Ze sklepa si udelate peknou Fara klec a vytahnete vyrovnani potencialu na nulu na uroven podlahy. Z toho potom bude plynout i mensi dostatecna vzdalenos pro hromosvod.
Nemám slov.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2019, 20:20
Nemám slov.
Jakože fsecko špatně?  ;D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.05.2019, 21:50
Jakože fsecko špatně?  ;D
Naopak jsi projevil nadšení, techniku i dobrou výbavu :)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 12.05.2019, 18:47
Na zemnící pásek musí být připojen drát d10 nebo stáčí d8 pokud bude nerezový?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.05.2019, 20:32
Bohužel ČSN 332000-5-54 drát nerez a pozink moc nerozlišuje...
viz tabulka 54.1, ale nemám aktuálně přístup k ed.3, tak nevím jestli to tam není nějak jinak...


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 12.05.2019, 20:56
Tam jsem se právě díval a nebyl jsem si jistý zda u FeZn není d10 z důvodu, že se počítá s korozi.... Což u nerezu nehrozí.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.05.2019, 21:07
Což u nerezu nehrozí.
Ale kdeže......... ...,  koroduje také, jen pomaleji.
Pro zajímavost:
V jílu vydrží pozink a běžná nerez A4 prakticky totéž.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 12.05.2019, 21:26
Já mám právě jilovitou zeminu. Navrhujeme hodně v rámci průmyslu nerez a nechce se mi ani věřit že je na tom stejně jak pozink. A co případně slitiny hliníku, ty jsou na tom jak?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.05.2019, 21:31
Vy je chcete dávat do země?


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.05.2019, 22:01
Já mám právě jilovitou zeminu. Navrhujeme hodně v rámci průmyslu nerez a nechce se mi ani věřit že je na tom stejně jak pozink. A co případně slitiny hliníku, ty jsou na tom jak?
Nerezových ocelí je spousta druhů a pro každé půdní podmínky nevyhoví všechny.....
Jíl je na korozi specifikum.... .,  kontrolní otázka čím? :)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.05.2019, 22:06
...
V jílu vydrží pozink a běžná nerez A4 prakticky totéž.
Je jeden důležitá faktor - jestli je to pořád na suchu nebo pořád v mokru, nebo se to prostředí pravidelně střídá.
I když prostředí nebude mít agresivní chemickou povahu, pokud se FeZn opakovaně namočí, oschne,... celkem dost rychle se to na něm podepíše, zatímco v trvale mokré zemině vydrží podstatně víc


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.05.2019, 22:11
Bude velice záležet na ph zeminy......,  takto jednoznačně bych to neviděl.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 13.05.2019, 05:11
A pokud by se použil poplastovany FeZn tak vyřeším problém s korozi? Jde mi o to, že zemni pásek mám cca 3m pod terénem a nerad bych to za 20let kopal a nebo vymyslel náhradu, když se to rozpadne.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2019, 07:07
Ano, drát FeZn10 s PVC izolací je plně chráněn před korozí.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2019, 07:08
Osobně nemám rád poplastované dráty v délkách nad nutností ošetření dvou prostředí (např.přechod beton/vzduch/hlína),  vzdáte se tak prvotního kontaktu se zeminou v nejkratší možné délce.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2019, 07:16
Ano, drát FeZn10 s PVC izolací je plně chráněn před korozí.
No, on má mrška jedno slabé místo, a to oblast konce izolace,  proto je potřeba neodizolovat zbytečně moc a řekněme nějakých 10cm v plastu zahrnout do ochranného omotání připojovací svorky.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2019, 08:19
No, on má mrška jedno slabé místo, a to oblast konce izolace,  proto je potřeba neodizolovat zbytečně moc a řekněme nějakých 10cm v plastu zahrnout do ochranného omotání připojovací svorky.

Milane, to je snad naprosto jasné. Pokud někdo nezahrne plast do oblasti antikorozní ochrany, je to blbec nehodný dál provádět svoji profesi.
Drát s izolací beru jako TOP způsob napojení vývodu ze zemniče ve směru ke zkušební svorce.
Spousta elektrikářů o poplastované desítce ani neví a dál natírají drát různými tlumexy, které za prvé drát pořádně neochrání a za druhé se z nich uvolňuje do zeminy pěkné svinstvo. Někteří dokonce antikorozní ochranu vůbec neřeší.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.05.2019, 08:45
Viděl jsem ty poplastované vodiče -  izolace rozežraná a zteřelá UV zářením...
Zlý UVe má velkou sílu...


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 13.05.2019, 09:26
docela zajímavě se diskuze rozvinula. A to jsem myslel, že nerez bude nejlepší řešení a jak se zdá žádné řešení není to nejlepší.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.05.2019, 10:47
Viděl jsem ty poplastované vodiče -  izolace rozežraná a zteřelá UV zářením...
Zlý UVe má velkou sílu...

Jasně, ale zde se bavíme o přechodu ze země do například ochranné trubky, nebo úhelníku. tedy na něj slunce v kritickém místě nesvítí (nemělo by  ;) )

.... a jak se zdá žádné řešení není to nejlepší.

jj. To je právě to "kouzlo"  ;D ;)  Čím více toho víte, tím složitěji se vám dělá návrh, protože berete v potaz více vlivů a možností, s ohledem na místní podmínky.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2019, 11:47
Viděl jsem ty poplastované vodiče -  izolace rozežraná a zteřelá UV zářením...
Zlý UVe má velkou sílu...

Myslím, že UV záření v zemi není pro izolaci jakkoli škodlivé. A rozpad plastu je cca 100 let. Tak v zemi přežije i nerez A4.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.05.2019, 12:00
Asi jsem to napsal nepřesně. Svody korodují zejména na vstupu do země, protože tam je namáhání rozdílem teplot, kondezace vody, apod. největší, prostě korozní prostředí. Z tohoto důvodu je předepsána ta ochrana při přechodu ze země nebo nebo z betonu až nad úroveň terénu.
A ta osluněná část je po čase opravdu pryč.
Např. i sloupy veřejného osvětlení, tam to ještě mohou násobit pejskaři...
Je to krásně viditelné i na hliníkovém kování patek dopravních značek. V krátké době úplně na prach.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2019, 12:15
Nemyslím si, že by zrovna plast na FeZn10 podlehl nějak brzy. Viděl jsi ho? Plast je poměrně silný, není to žádná šlupička jako u zmiňovaných stožárů. Na jeho trvanlivost ba si nejlépe odpověděl Honza Hájek.
A hlavně, ten poplastovaný drát se nemusí tahat až ven ze země. V zemi se pak napojí na zaváděcí tyč (a už jsme zase u nerezu) a ta je pak propojená již s vrchním jímacím vedení. Možných variant je vždy několik. ;)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 13.05.2019, 12:35
A co použít pro vývod ze země ke zkušební svorce zaváděcí tyč s antikorozní ochranou již z výroby (DEHN 480 021),  místo hnusného úhelníku, který mají v oblibě klasici a kreslí ho stále do PD.  ;)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2019, 12:54
Ano, to je jedna z možností.
- vývod FeZn10 (PVC) až ke zkušební svorce, která může být např. 300 - 500mm nad zemí.
- vývod zaváděcí tyčí nerez s připojením FeZn (PVC) přes svorku v zemi
- vývod kompletní zaváděcí tyčí jak píše kolega Friedrich (TOP řešení)

Vždy jde o to, aby projektant vyhodnotil míru možnosti poškození zemního vývodu a podle toho zvolil buď nejjednoduší variantu s FeZn10 (PVC) a nebo s odolnou nerez zaváděcí tyčí.

Ochranné úhelníky ještě někdo navrhuje? Já myslel, že už ne. Vždyť je to hrůza  :-[

Pak lze samozřejmě provést skryté svody s připojením na skryté zemní vývody, které jsou pak napojeny buď v podlahové krabici, krabici ve fasádě a nebo ve výklenku pod servisními dvířky.  DEHN mají opravdu širokou nabídku, díky které mohou uspokojit i ty nejnáročnější investory a ještě se s tím nádherně dělá.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.05.2019, 18:56
...že by zrovna plast na FeZn10 podlehl nějak brzy. Viděl jsi ho? Plast je poměrně silný, není to žádná šlupička ...
Ale nesmí přijít šetřílek, který na FeZn natáhne nějakou zelenou "šprcku" neznámých vlastností, jen aby to "z dálky svítilo" na revizáka při výchozí revizi, do roka a do dne je to křehké a druhé léto se to rozpadne  :'(


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 13.05.2019, 20:50
A hlavně, ten poplastovaný drát se nemusí tahat až ven ze země. V zemi se pak napojí na zaváděcí tyč (a už jsme zase u nerezu) a ta je pak propojená již s vrchním jímacím vedení. Možných variant je vždy několik. ;)

A zde nedojde ke korozi nerezi? Výše někdo psal, že i nerez koroduje.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.05.2019, 06:57
V hromosvodařině se používá nerez kategorie A4 - zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, v plaveckých bazénech, odolává mořské vodě…

Za jak dlouho myslíte, že takový materiál podlehne korozi do té míry, že bude funkčně totálně degradovaný? Zmiňovaná zaváděcí tyč má průměr 16mm a to je pořádný kus materiálu. Lidský život je dost krátký na to, abyste měnil tento materiál za nový.

Jsou tu kolegové, kteří si libují v katastrofickýc h scénářích. Já jejich názory v tomto ohledu moc nesdílím.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.05.2019, 07:58
Jsou tu kolegové, kteří si libují v katastrofickýc h scénářích. Já jejich názory v tomto ohledu moc nesdílím.

Osobně to spíš vnímám jako varování před použitím nevhodného materiálu, který by mohl celou snahu zdegradovat. V případě pozinku například pásek který má nedostatečnou vrstvu zinku, která se během práce s páskem dokonce často odlupuje. Oproti tomu kvalitní pozinkovaný pásek má cca 3-násobnou životnost.
To samé pak může platit v případě nerezu. Je tedy nutné používat pouze materiály u kterých je deklarován soulad s produktovými normami a u kterých se výrobce nemusí stydět je uvádět v katalogu. Přesně dle specifikace, viz. tvůj příspěvek

V hromosvodařině se používá nerez kategorie A4 - zvýšená odolnost proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, v plaveckých bazénech, odolává mořské vodě…

 ;)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.05.2019, 08:52
...odolává mořské vodě…
Počkej přijde Milan, a rozbije ti to jak domeček z karet, protože v Baltským moři je jinak slaná voda a s jiným obsahem látek, než třeba ve Středozemním. A ten nerez co v Baltským moři vydrží, tak ve Středozemním ne.  ;D ;D ;D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.05.2019, 08:59
Počkej přijde Milan, a rozbije ti to jak domeček z karet, protože v Baltským moři je jinak slaná voda a s jiným obsahem látek, než třeba ve Středozemním. A ten nerez co v Baltským moři vydrží,  tak ve Středozemním ne.  ;D ;D ;D

 :D :D :D :D :D  Jooooo, to máš pravdu. Uplně mi vibrují nohy v kolenou  :D :D :D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Martin Běťák 14.05.2019, 20:03
Takže jen shrnutí. Je lepší napojit zemnici pásek FeZn:
A) nerezovým drátem d10 V4A
B) pozinkovaným drátem s PVC
C) zaváděcí tyč s antikorozní ochranou již z výroby (DEHN 480 021),


Jine lepší a trvanlivejsi řešení tu nezaznelo.

Díky za komentáře


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.05.2019, 14:23
Počkej přijde Milan, a rozbije ti to jak domeček z karet, protože v Baltským moři je jinak slaná voda a s jiným obsahem látek, než třeba ve Středozemním. A ten nerez co v Baltským moři vydrží, tak ve Středozemním ne.  ;D ;D ;D
Ale notak, jistě dobře víš, že limitujícím faktorem A4 v moři budou především řasy.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.05.2019, 14:29
Ale notak, jistě dobře víš, že limitujícím faktorem A4 v moři budou především řasy.


 :D :D :D :D :D  Milane, ty mě vždy totálně rozsekáš   :D :D :D :D :D
V dnešním moři se A4 za krátkou dobu obalí dostatečnou vrstvou plastu, tak kde je problém?   ;) :D :D


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.05.2019, 23:22
:D :D :D :D :D  Milane, ty mě vždy totálně rozsekáš   :D :D :D :D :D
V dnešním moři se A4 za krátkou dobu obalí dostatečnou vrstvou plastu, tak kde je problém?   ;) :D :D
No, ono to tak veselé není, pokud bys vlastnil flotilu na moři měl bys právě mnoho starostí s ošetřením trupu  s ohledem na slanost+řasy+ropné produkty, což se universálně vylučuje.


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.05.2019, 07:42
No, ono to tak veselé není, pokud bys vlastnil flotilu na moři měl bys právě mnoho starostí s ošetřením trupu  s ohledem na slanost+řasy+ropné produkty, což se universálně vylučuje.

A protože nejsem vlastníkem flotily a do budoucna s tím ani nepočítám, nechává mě to naprosto chladným  :D ;)


Název: Re: Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.05.2019, 20:19
A protože nejsem vlastníkem flotily a do budoucna s tím ani nepočítám, nechává mě to naprosto chladným  :D ;)
To je ovšem škoda, byl bys skvělý komodor :)