Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3843

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2005, 10:33 » |
|
Pokud je motor zapojený do hvězdy (Y), tj. 380/220 - Y/D, nemůžete použít rozběh YD. Proto je nejjednodušší řešení vyměnit jistič před elektroměrem za charakteristiku "C". Určitě to bude dostačující! P.S. Nechte si předem změřit a posoudit impedanci smyčky. V některých případech to může být problém při změně charakteristiky .
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Tomas Kostrba
Neverifikovaný uživatel @4
  
Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 12
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2005, 22:25 » |
|
Co se povoleni jistice charakteristiky C pred elektromerem tyce, to je vicemene mistni zalezitost a neni jisty, ze to vzdy povolej. To, ze to drive nevypadavalo je vinou prechodovejch odporu na stary instalaci, coz se pomerne jednoduse da nahradit delsi prodluzovackou, postaci 20-30m 4x1.5 a je po starostech, pro 5.5kW by postacil i prurez 1mm2, pak bude stacit prodluzka umerne kratsi. Uziti charakteristiky C pred elektromerem nektere rozvodne zavody povoluji v oduvodnenych pripadech. Na Smichove mi to napr. nechteli povolit pro spolecnou spotrebu bytoveho domu, kdy hlavni jistic vypadaval pri prasknuti zarovky na schodisti, tedka je tam 40A (i s vytahem) a je vse v poradku, zkratka proc povolovat C25A kdyz lze povolit B40A, pro kterej se plati vetsi pausal ze?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Oblíbenost autora: 304
Offline
Příspěvků: 3843

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2005, 23:17 » |
|
No pane Kostrba, ta rada s použitím kabelu 1mm2 pro 5,5 kW motor je opravdu rada od odborníka! Asi nejste dlouho elektrikářem (jestli ovšem elektrikář jste?) a nebo dlouho elektrikářem nebudete! Tuto radu bych zařadil do sekce "perličky"!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vladislav Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2

Oblíbenost autora: 0
Offline
Příspěvků: 4
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2005, 08:07 » |
|
Máte pravdu, že mi všichni elektrikáři tvrdili, že se povoluje pouze charakteristika B. Ale jak píšete, ve všeobecných podmínkách je psáno, že mohou povolit i C. Byl jsem se na to ptát i na Vinohradské na STE. Technik se ještě šel někam zeptat a potvrdil mi, že musím podat žádost a může mi být výměna povolena. Jdu ji vyplnit a zaslat. Až dostanu vyjádření, budu vás všechny informovat. Ještě k tomu jističi, měl jsem tam ten starý, v hnědém bakelitovém pouzdře. Bohužel mi odešel a po výměně za nový nastala tato situace. Je jasné, že jeho charakteristika již neodpovídala požadovaným hodnotám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.10.2005, 20:00 » |
|
Jako takovou orientační pomůcku pro určení proudu třífázového asynchronního motoru lze použít I (A) = 2x P (kW). Proud motoru 5,5 kW bude tedy přibližně 11A.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 05.10.2005, 08:34 » |
|
Hlavní jistič před elektroměrem by byl určitě vhodnější s vypínací char. "C", v tomto případě, ale i obecně vždy. Při nízkých impedančních smyčkách při zkratu (např. i při spálení žárovky) obvykle vypadne nejen příslušný jistič okruhu, ale i jistič před elektroměrem. RZ ovšem moc vstřícné nebývají, většinou vyžadují "B", "C" jen vyjímečně. V dané situaci - při použití 2x ročně - by asi opravdu stálo za pokus pujčit si někde dlouhý prodlužovák.
|
|
|
|
|