| | |-+  Jak rozběhnout 5,5kW motor?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak rozběhnout 5,5kW motor?  (Přečteno 10727 krát)
Vladislav Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 03.10.2005, 08:38 »

Mám starou podomácku vyrobenou cirkulárku.
Po rekonstrukci el. rozvodů v domě jsem mi motor vyhazuje hl. jistič 25A (B).
Jistič 16A (C) v podružném rozvaděči zůstane nahozen.
Motor má výkon 5,5kW a je zapojen do hvězdy.
Poraďte mi prosím řešení na rozběh motoru bez velkých vstupních nákladů.
Na rozvodných závodech mi sdělili, že je možné změnit charakteristiku hl. jističe na C.
Bude toto řešení dostačující?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 03.10.2005, 10:33 »

Pokud je motor zapojený do hvězdy (Y), tj. 380/220 - Y/D, nemůžete použít rozběh YD. Proto je nejjednodušší řešení vyměnit jistič před elektroměrem za charakteristiku "C". Určitě to bude dostačující!

P.S. Nechte si předem změřit a posoudit impedanci smyčky. V některých případech to může být problém při změně charakteristiky .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Alois Konečný
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #2 kdy: 03.10.2005, 10:51 »

Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristiky hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuji za odpověď,akonecny@tiscali.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alois Konečný
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #3 kdy: 03.10.2005, 10:51 »

Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristiky hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuji za odpověď,akonecny@tiscali.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luboš Zeman
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 43



« Odpověď #4 kdy: 03.10.2005, 12:32 »

Zdravím, mám pocit že většina rozvodných závodů požaduje charakteristiku B před elektroměrem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 428



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2005, 18:39 »

Je to divné měl jsem též informaci o tom, že rozvodné závody nepřipouštějí charakteristiku B před elměrem, ale na webových stránkách SČE jsem nalezl v připojovacích podmínkách, že jsou povoleny charakteristiky B a C. Tak se asi zajdu ještě zeptat osobně.
A k otázce p Svobody jen to, že má p Beláň pravdu
:-). Sežeňte si RT který vám přeměří impedanci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kostrba
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 12


« Odpověď #6 kdy: 03.10.2005, 22:25 »

Co se povoleni jistice charakteristiky C pred elektromerem tyce, to je vicemene mistni zalezitost a neni jisty, ze to vzdy povolej. To, ze to drive nevypadavalo je vinou prechodovejch odporu na stary instalaci, coz se pomerne jednoduse da nahradit delsi prodluzovackou, postaci 20-30m 4x1.5 a je po starostech, pro 5.5kW by postacil i prurez 1mm2, pak bude stacit prodluzka umerne kratsi. Uziti charakteristiky C pred elektromerem nektere rozvodne zavody povoluji v oduvodnenych pripadech. Na Smichove mi to napr. nechteli povolit pro spolecnou spotrebu bytoveho domu, kdy hlavni jistic vypadaval pri prasknuti zarovky na schodisti, tedka je tam 40A (i s vytahem) a je vse v poradku, zkratka proc povolovat C25A kdyz lze povolit B40A, pro kterej se plati vetsi pausal ze?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 03.10.2005, 23:17 »

No pane Kostrba, ta rada s použitím kabelu 1mm2 pro 5,5 kW motor je opravdu rada od odborníka!

Asi nejste dlouho elektrikářem (jestli ovšem elektrikář jste?) a nebo dlouho elektrikářem nebudete! 

Tuto radu bych zařadil do sekce "perličky"!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladislav Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #8 kdy: 04.10.2005, 08:07 »

Máte pravdu, že mi všichni elektrikáři tvrdili, že se povoluje pouze charakteristika B. Ale jak píšete, ve všeobecných podmínkách je psáno, že mohou povolit i C. Byl jsem se na to ptát i na Vinohradské na STE. Technik se ještě šel někam zeptat a potvrdil mi, že musím podat žádost a může mi být výměna povolena. Jdu ji vyplnit a zaslat. Až dostanu vyjádření, budu vás všechny informovat. Ještě k tomu jističi, měl jsem tam ten starý, v hnědém bakelitovém pouzdře. Bohužel mi odešel a po výměně za nový nastala tato situace. Je jasné, že jeho charakteristika již neodpovídala požadovaným hodnotám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladislav Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #9 kdy: 04.10.2005, 08:10 »

Ještě jsem si vzpomněl. Několik lidí včetně technika STE mi doporučovalo "soft start". Má s tím někdo zkušenost? Bohužel jeho cena mi pro moje potřeby, řezat dřevo dvakrát do roka, přijde trochu vysoká.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 428



« Odpověď #10 kdy: 04.10.2005, 08:55 »

Ano softstart by váš problém zajisté vyřešil
Ale jeho cena je taková jaká je a jak píšete je to na vašem rozhodnutí. Pokud máte povoleno C tak je to asi pro váš účel nejlepší řešení. Jen bych nechal přeměřit tu impedanci Její hodnota nemusí již pro
charakteristiku C vyhovět.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kostrba
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 12


« Odpověď #11 kdy: 04.10.2005, 14:36 »

Pane Belan, mozna elektrikar nejsem, mozna jsem, ale fyzikalni zakony jsou jen jedny. Kdyz je povoleny jisteni 1.5mm2 13A, tak proc by 1mm2 neprenesl 8A, coz je prave prikon 5.5kW - staci jednoduchy vypocet 5500W:3=1833 ; 1833W:230V=7.97A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Špok
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 49


« Odpověď #12 kdy: 04.10.2005, 15:28 »

Tu T .Kostrba.
Vy jste tedy tedy skutečný mistr svého oboru!
Počítate to ,jako by šlo o vařič!Tady mluvíme o elektromotoru!Asynchronním.A pochybuji,že by 5,5kW motor3x230V/400 v bral 8A.Táto velikost proudu je
typická pro motor 2,2kW (v 2p provedení).A co tak
úbytky napětí a Z vypínací smyčky?Víte vůbec jaký je rozdíl mezi činným odporem a reaktancí ,nebo co je to účinnost a účiník? Asi těžko,jinak by jste na nás s takovou kravinou nechodil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #13 kdy: 04.10.2005, 20:00 »

Jako takovou orientační pomůcku pro určení proudu třífázového asynchronního motoru lze použít I (A) = 2x P (kW). Proud motoru 5,5 kW bude tedy přibližně 11A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #14 kdy: 05.10.2005, 08:34 »

Hlavní jistič před elektroměrem by byl určitě vhodnější s vypínací char. "C", v tomto případě, ale i obecně vždy. Při nízkých impedančních smyčkách při zkratu (např. i při spálení žárovky) obvykle vypadne nejen příslušný jistič okruhu, ale i jistič před elektroměrem. RZ ovšem moc vstřícné nebývají, většinou vyžadují "B", "C" jen vyjímečně.
V dané situaci - při použití 2x ročně - by asi opravdu stálo za pokus pujčit si někde dlouhý prodlužovák.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký použít kondenzator k motoru 230V 2.2kW?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněni zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jaký kondenzátor připojit k elektromotoru 4AP80?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 24 dotazů.