Podle elektroměru ČEZ zcela jistě
Když to vemu historicky, ano dříve byl všade průchozí PEN přes elektroměr. Ale tam kde se zřizoval dvojtarif, se osazoval PEN můstek (plombovatelný) na desce.
Je dost možné, že za deskama je pragovka kde se rozbočuje PEN a fáze k HDO...
U EON přesně jak píše kolega Rozvodak!!
Tam kde byl dvoutarif, tam byl vždy můstek z jednoho důvodu!!- Pro Kontakty HDO!
Spojovat více průměrů dříve byl problém!Proto můstek.
PEN přes elektroměr jsem poslední 7 let opravoval asi 5x ...vždy byly svorky PENu vyhořelé v elektroměru!