miraj
|
 |
« kdy: 01.12.2008, 00:18 » |
|
Vy, co montujete a revidujete hromosvody, jaký je časový odstup mezi revizemi? Pravidelný za xxx let, je to dané zákonem či vyhláškou? Ptám se proto, že majitel domu v P-6 s..e na co může a naposledy se byl na hromosvody podívat v r.1997.
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2008, 07:20 » |
|
uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2  to je nějaká horká novinka ?  TO miraj : jestliže není váš dům postaven z hořlavých materiálů, je ve vašem případě lhůta 5 let. Dle ČSN 33 1500/Z3, Příloha 2.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|
Jagiello
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2008, 16:07 » |
|
Pro nové LPS řeší revize ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139.
|
|
|
|
|
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2008, 11:38 » |
|
ČSN 33 1500 Z3 : VIZ TABULKA c) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Druh objektu Objekt podle povahy zpracovávaných látek Revizní lhůty v rocích objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru,objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2,C3 BE2,BE33),CA2 2 ROKY ostatní všechny,kromě BE2,BE3,CA2 5 ROKŮ 1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.
nové stavby : ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 20.11.2023, 14:24 » |
|
Předpokládám že dle běžné praxe je i tento hromosvod spíš atrapou na vnější ochranu i podle 34 1390tky
Asi bych raději trošku "přitvrdil" a nadále se opíral o NV190/2022 jako větší právní sílu
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 20.11.2023, 14:41 » |
|
Je "zábavné" sledovat další poněkud jinak definovanou tabulku tentokrát opřenou přímo o N.V.. Čili pro mě nově nejdůležitější na specifikaci lhůt. Mám toto vnímat jakožto přípravu na budoucí změny norem, kde některé tyto části budou přesměrovávány do příslušných zákonů a N.V., nebo budou koexistovat tak jako je tomu nyní? (P.S. děkuji za pohotovou odpověď.)
Důležité pro vás bude nejprve definování toho, co spadá pod VTZ a co už ne. Pak se budete zabývat tabulkou z NV190/2022, nebo ČSN 33 2000-6 v platné edici, či ČSN 33 1500
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 20.11.2023, 15:19 » |
|
... Hromosvod je podle 34 1390.
Kdy bylo zateplení provedeno? Pokud v době, kdy už platil soubor ČSN EN 62305, dovolím si tvrdit, že došlo k takovým změnám na hromosvodové soustavě, že by se to mělo posoudit podle toho nového souboru norem.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
TiKr
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2023, 08:18 » |
|
Je to stará lesácká bytovka, kde hromosvod je ještě předrevoluční. Na domu je cca 10 let nazpět dodělávané zateplení, kde na kotvení hromosvodu atp. se nesahalo. Mě akorát zaujalo, že předchozí R.T. (pán už není mezi námi) vybral dobu revize 2 roky a mně nebylo jasné na základě čeho. Já osobně, pokud přihlédnu k n.v. 190/2022, vidím nově lhůtu na 4 roky jinak bych se rozhodoval podle 33 1500. --- Osobně nerad dlouze diskutuji nad věcmi exaktně danými, ale tabulku z n.v. 190/2022 vážně nechápu, resp její koexistenci s 33 1500. Nicméně nově se u hromosvodů podle 34 1390 budu přiklánět k 190ce a u nových hromosvodů podle 62305-3 (zde mi ale také není zcela jasné proč se řídit 62305-3, když existuje 190/2022). Nicméně zatím jsem nerevidoval žádný hromosvod podle 62305, tak jsem nad tím dosud více nepřemýšlel.
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 21.11.2023, 17:23 » |
|
Nedávno jsem měl konzultaci okolo nových revizních lhůt
1) Ve firmě měli PBŘ, který uváděl přítomnost více než 200 lidí ( mají 270 zaměstnanců) 2) Otázka: jak drahé a pro firmu kritické zařízení chrání LPS ?
V obou případech byly kladné odpovědi a proto revizní lhůta na EZ je 2 roky. Když jsem doporučoval, aby zapomněli na normy a že NV 190/2022 Sb., má větší právní sílu, tak zavolali právníka, který mi ale dal za pravdu.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|