Andrea Němečková
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 04.11.2008, 10:23 » |
|
V projektu od Gservisu, který jsme koupili jako typový (v roce 2006) - je zakreslen hromosvod.
Výška štítu našeho domu je 7m - okolní baráky jsou vyšší než náš. Nechceme na domu dělat hromosvod. podle jaké normy by se to dalo udělat?
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2008, 11:26 » |
|
Co vás vede k tomu, že nechcete hromosvod?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
zerotest
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2008, 13:42 » |
|
To: Andrea Němečková nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova , ,přitáhne,, blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům. Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ... Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/. Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ? Nějak mi uniká smysl takového uvažování.
|
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2008, 13:49 » |
|
To: Andrea Němečková nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova , ,přitáhne,, blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům. Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ... Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/. Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ? Nějak mi uniká smysl takového uvažování.
To by byl ze zlata ne za 40 tisíc?
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2008, 15:23 » |
|
Nechceme na domu dělat hromosvod. podle jaké normy by se to dalo udělat?..... ... moc za radu
Promiňte, ale nerozumím. Ptáte se na nějaký předpis, podle kterého neudělat hromosvod ?  To potřebujet pro své rozhodnutí najaká alibi ? Nebo proč ? Žijeme ve svobodné zemi a jestliže jste plnoletí (což předpokládám), tak jste plně zodpovědní za své konání. Nechcete hromosvod ? Tak jej nedělejte. Jestliže v domě budete bydlet sami, tak v čem je problém ? ?? Z hlediska legislativy snad jen v tom, že stavba nebude odpovídat projektu, tudíž se dají předpokládat potíže při revizi, což může mít za následek další potíže při kolaudaci.  PS: Můžete sdělit, co dalšího se vám na projektu domu nezdá a co ještě máte v úmyslu vypustit ?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2008, 15:30 » |
|
Zdá se, že předchozí diskutující jsou šikovní obchodníci a dokázali by přesvědčit zákazníka o nutnosti hromosvodu i na psí boudě, ale se mnou teď přichází zákon  Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v §47 předepisuje zřízení ochrany před bleskem v určitých typech objektů, nikoli výslovně v objektech pro individuální bydlení, pokud nejsou vystaveny zvýšenému nebezpečí zásahu blesku (osaměle stojící a vyvýšené budovy). V soukromých objektech stanovuje úroveň ochrany před bleskem stavebník na základě analýzy přijatelného rizika ohrožení. Tedy pokud stavebník na RD nechce hromosvod, zřizovat ho nemusí. Pokud již byl v projektu zapracován, je třeba doložit změnu projektu o zrušení hromosvodu (změna stavby před dokončením). Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.11.2008, 15:55 » |
|
Prečo zo zlata, berte to tak že ak do toho rátame aj DEHNVENTIL (zvodič prepätia), tak je tých 40tisíc tak akurát... inak to bola suma len na porovnanie... osobne napríklad nemusím skryté zvody a všetci zákazníci ich chcú... neviem prečo zákazníkovi nevadí že je na dome vidieť odkvap, ale bleskozvod najradšej aby ani nebol...
U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč, tak za těch Vašich 40000 Kč bych jich měl 5. Já spíš přemýšlím o hromosvodu z nerezu, kvůli údržbě...
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 04.11.2008, 17:46 » |
|
U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč
To si jeli pro papír na projekt a stavili se dohodnout konkrétní situaci ne :-), a kolik bude stát ten hromosvod až se vám to bude líbit?
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ

Offline

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.11.2008, 17:58 » |
|
Jelikož jsem po předchozím příspěvku zaregistroval prudký pokles karmy, dodám ještě:
1) Při zadání projektu se vždy domluvím se zadavatelem a doporučím hromosvod s použitím argumentů obdobných těm, které zde uvedli diskutující. Pokud i poté odmítá, hromosvod nevnucuji, ani to nepožaduji písemně a podepsané. Do technické zprávy uvádím větu podobnou té, kterou jsem citoval ve svém předchozím příspěvku s tím, že hromosovod není součástí projektu. 2) Za celou dobu projektování jsem takto dodatečně zrušil dva hromosvody z RD. Dodatečné zrušení si už ale nechávám zadavatelem podepsat a uvádím, že je to na jeho vlasní žádost. Hromosvody ruším jedině u svých projektů, čili tazatelka u mě neuspěje - změnu projektu nechť provede původní projektant, jistě jsou na dokumentaci kontaktní údaje.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2008, 18:41 » |
|
Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.
S tím nelze než souhlasit. Jestliže se upraví projekt a ten bude nakonec souhlasit se skutečným stavem, tak není co řešit. Ale svévolné "vypouštění" částí projektu stavebníkem bez zvážení možných souvislostí (hlavně technických) projektantem není možné.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2008, 19:04 » |
|
Jen nechápavě kroutím hlavou  . Podle jaké normy neudělat hromosvod?  To je dobrý vtip. Hned si ho přepisuji do svých poznámek. Andrea Němečková mě opravdu pobavila  . Jsem zvědavý, jestli se i ona bude tak bavit, až jí vlivem blesku vyhoří kvartýr a pojišťovna jí nedá ani korunu. Myslím si, že jí pak moc do smíchu nebude. Když to vše shrnu........N ESPRÁVNĚ ŠETŘENÍ NA NESPRÁVNÉM MÍSTĚ
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2008, 19:18 » |
|
Ale to je v pořádku. Asi chce koupit nový telefon a musí na něj někde ušetřit. Proč ne na hromosvodu? Vždyť telefon je snad důležitější než nějakej hromosvod. Lidé vyhodí za věci co nejsou nutné, ale in, spoustu peněz. Na důležité věci jim pak bohužel nezbývá. Na jaře blesk zabije chlapa přímo v budově a na podzim lidé kašlou bezpečnost a na pořádnej hromosvod. Nechápu  ??
|