Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2011, 17:41 » |
|
Píšete správně, jedná se Faradayovu klec, jenže pak musíte za bouřky myslet na to, že se nesmíte dotýkat stěn, což je v případě, že budete mít postel u stěny docela nemožné, pokud vás bouřka chytí v noci při plném snění. Na střechu boudy bych doporučoval instalovat malé pomocné jímače, eliminujete tak případný průpal krytiny boudy. Při průpalu může uvnitř boudy vzniknout požár.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2011, 17:44 » |
|
Nerozumím, proč by se nemohl dotýkat stěn? I kdyby, tak pokud budem uvažovat, že se jedná o faradayovu klec, tak bude s = 0. Pokud bude buňka obytná, nepředpokládám, že by byly holé plechové stěny...
Pomocné jímače ano, tam souhlasím.....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2011, 17:52 » |
|
Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2011, 18:05 » |
|
Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.
Pardon, zapoměl jse uvést info, že na hlavní nosníky v rozích jsem navařil 20mm kulatinu, tak aby nepropadla bleskokoule, takže objekt považuji z tohoto hlediska za chráněný.
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 29.03.2011, 18:17 » |
|
K čemu bude buňka sloužit? Skladovací kontejner, obytná, nějaká citlivá technologie, taky to bude mít vliv...
Je to základna pro dřevorubce.
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 29.03.2011, 19:47 » |
|
...Faradayova klec O.K...
A co podlaha?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 29.03.2011, 19:54 » |
|
A co podlaha?
Ocelové pláty 5mm, na těchto linoleum.
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 29.03.2011, 19:55 » |
|
Pokud jsou vodivě spojené s konstrukcí, pak to nemá chybu  P.S. nezapomeňte připojit PEN
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2011, 19:58 » |
|
Buňka se aspoň většinou skládá z ocelového svařeného rámu, mezi to je pak vevařena ocelová konstrukce, na které drží z jedné strany vnější oplechování z vnitřní strany SDK nebo něco podobného, případně nic u kontejnerů skladovacích. Plechy bývají buď nýtovány nebo vařeny, ale na okrajích jsou ke koncové konstrukci téměř vždy vařeny.
Podlaha bývá u skladovacích plechová u kanclů a obytných bývá nějaký podklad asi plechy pak OSB nebo něco podobného a vesměs lino....
Osobně bych se samozřejmě stěn cíleně za bouřky nedotýkal, ale ani bych netrpěl nějakým přehnaným strachem z náhodného dotyku.
(p. Hudec píše trošku rychleji a stručněji než já....)
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2011, 20:08 » |
|
Pokud jsou vodivě spojené s konstrukcí, pak to nemá chybu  P.S. nezapomeňte připojit PEN Žádný PEN nebude (plánuji IT s HIS),  za konzultaci.
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 30.03.2011, 19:03 » |
|
Jenže v síti IT při uvažování zásahu bleskem jste v podobné situaci jako v síti TT.
Na jaké napětí by musela být síť IT izolována od "země"? Předpokládám, že "drážní 4kV" v tomto případě nic neřeší...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 30.03.2011, 19:09 » |
|
Ono jde spíš o to, jaké napětí proti zemi ty pracovní vodiče a spotřebiče snesou (kol. Schwarz byl rychlejší). Při malých přepětích, od slaboučkých blesků, to bude v pohodě, a prakticky nic ta plechová bouda zasažená bleštíčkem do sítě nezavléká. Jakmile ale to přepětí překročí pár kV (což je na to tata), - bez instalovaných přepěťových ochran dojde někde mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem/člověkem k výboji doprovázenému pyrotechnickým i efekty, a bleskový proud se do pracovních vodičů sítě IT zavleče - s řádně dimenzovanými přepěťovými ochranami se bleskový proud do pracovních vodičů sítě zavleče řízeně a bez pyrotechnickýc h efektů. Výhodu sítě IT tedy vidím v tom, že při malých přepětích se do sítě nic nezavléká. Výhodu sítě TNC-S zase v tom, že o bleskový proud se podělí více vodičů (přibude PE/PEN) a tudíž při stejně dimenzovaných svodičích to snese větší bleskový proud. (a v případě TNC se zase ušetří 1 svodič) Na jaké napětí by musela být síť IT izolována od "země"?
Pokud by mělo být zamezeno zavlečení bleskového proudu do ní, tak bratru nějakých 100 kV. Záleží na zemniči té boudy. A takto izolována nejen od země, ale i od osob pobývajících v boudě.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|