Pridám sa do diskusie avšak píšem skôr zo zvedavosti lebo takto ako popisuje je riešená ochrana pred bleskom na pomerne veľa objektoch a už skôr ma zaujímalo či je takéto riešenie technický správne.
Ak by bolo pod atikou po obvode strechy natiahnuté zachytávacie vedenie (napr. almgsi

, ktoré by sa po pravidelných rozostupoch spojilo s atikou a samotná atika by bola chránená pomocnými zachytávačmi, ktoré by zabránili priamemu úderu blesku do atiky (predpokladám hrúbku atiky max. 0,5mm), bolo by navrhované riešenie správne?
Predpokladám, že ak sa jedná o priemyselný objekt uzemňovacia sústava bude mrežová a bude prepojená s výstužou v betónovej podlahe. Teda výstuž podlahy a výstuž v nosných stĺpoch sú vodivo prepojené. Napájacie vedia k el. zariadeniam na streche by mali byť vybavené SPD a zž vodičom pripojené na vyrovnanie potenciálu.
Domnievam sa, že oddialené zachytávače pri technologickýc
h zariadeniach na streche slúžia k tomu, aby nedošlo k priamemu zásahu blesku do týchto zariadení. V princípe pri údere blesku by teda malo byť všetko na jednom potenciály a bleskový prúd by mal byť pomocou zachytávacej sústavy a sústavy zvodov zvedený bezpečné do zeme.