J.Provaznik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

zaměstnanec, projektant-rev.technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 13:26 » |
|
Mrknul jsem na ČSN EN 62305-3 (nová norma na hromosvody) na str.90 v tab. E1 jsou uvedeny tyto vzdálenosti - vodorovné vodiče na vodorovnách plochách 500mm-pásky a lana, 1000mm-tuhé dráty - pro svislé střechy jsou uvedeny shodné hodnoty. "osobně mi to připadá dost blízko, ale napsané to tam je" - svislé vodiče od terénu do úrovně 20m se uchytávají po 1000mm
|