Pokud děláte revizi elektrické instalace, musíte ji posoudit i z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, zda jsou potřeba svodiče bleskových proudů a přepětí. To je samozřejmě povinnost i když dům nemá LPS dle ČSN EN 62305. Součástí ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 je i , ,analýza rizika,, se stejnou logikou (o ca 98 stránek kratší) jako je v ČSN EN 62305-2.
Proč by toto měl zjišťovat RT?
Toto je práce projektanta, stejně jako provedení analýzy rizika.
Nechcete toho po RT už takhle náhodou trošku moc?
Výchozí revize se provádí s projektovou dokumentací, kde by mělo být vše uvedeno. Pokud není, mám to já jako RT suplovat a doplňovat?
Honzo, myslím.....jse
m pevně přesvědčený o tom, že ne. Nehledě na to, že to spousta RT ani neumí.