Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #18 kdy: 10.08.2008, 12:21 »

TO : anonymní

Považuji to za správné v tom, že pouze rozšiřuji starou stávající elektroinstala ci, která je dvouvodičová !

No tak si sežeňte ještě hlinikové AYKYLs vodiče, ať je to úplně dokonalé ... Úsměv

Pořád jste nesdělil žádný protiargument, kromě vašeho vnitřního přesvědčení ...

Tak jak jsem psal výše, to že je původní instalace jakýmsi "úsporným kočkopsem",  není podle mě důvod v tomto dále pokračovat.
A pokud snad někdy dojde k nějaké komplexnější rekonstrukci, není zapotřebí do nově instalovaných okruhů nijak zasahovat.
Sám přiznáváte, že pokud by se nový okruh tahal z rozvodnice, udělal by jste ho třívodičově - tím si částečně odporujete ...
Co "místem rozdělení PEN",  jak budete řešit přizemnění třeba v panelákové rozvodnici ?

Podle mého soudu má požadavek ČSN o přizemnění místa rozdělení PEN svůj význam a smysl u nových instalací, ale nelze ho univerzálně aplikovat na staré sítě TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 10.08.2008, 18:09 »

Kolego Hasalo.

Najděte mě jeden afgumet, kde se jasně hovoří o nutnosti, v případě že rozšiřuji starou dvouvodičovou instalaci, použít pro přidání několika zásuvek, trojvodičové zapojení.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #20 kdy: 10.08.2008, 19:24 »

No já už jsem uvedl argumentů celou řadu.

Zkusím to srhnout :
Jak už jsem psal, stávající situaci tím rozhodně nezhorším, spíše naopak.
Při pozdější komplexní rekonstrukci není zapotřebí do této části instalace zasahovat. Není nijak vyjímečné, že se dělá třeba rekonstrukce RD po částech, udělá se třeba nová koupelna nebo nová kuchyň, přistaví se místnost, podkroví ... Později stačí najít pouze přívody, nově je připojit a do této části instalace není zapotřebí nijak dále zasahovat.
Připojovat v současné době něco (cokoliv) dvouvodičově považuji za návrat do doby temna.
Konečně, i "stará dobrá" ČSN 34 1010, podle které jsou staré instalace TN-C vytvořeny, připouštěla možnost rozdělení vodiče PEN kdekoliv v instalaci, aniž by to bylo nějakým způsobem omezeno. Konkrétně v článku 72, odstavec b) a ba). V článku bb) se dále mluví o doporučení (nikoliv o nutnosti) přizemnění místa rozdělení vodiče PEN.
Dále také, místem rozdělení vodiče PEN je podstatě každá zásuvka 230V v sítích TNC, takže podle mého soudu není takový problém z tohoto místa pokračovat TN-S i v pevných částech instalace.
Dále také, pokud dělám něco nově, dělám to tak, aby to splňovalo současné předpisy a obvyklé standardy. Pokud to není možné provést úplně "správně",  snažím se tomu co nejvíce přiblížit. Pro připojení nové zásuvky tedy použiji třívodičový kabel a zásuvku zapojím standardním způsobem - tedy třívodičově.
Některé (novější) typy zásuvek 230V nejsou ani uzpůsobené na dvouvodičové připojení.

Zkusme to otočit a napište mi nějaký argument, proč je při podobných situacích nutné pokračovat v TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Rybnikář
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 10.08.2008, 19:51 »

,  se zájmem jsem si po dlouhé době přečetl tuto diskusi. Musím říct, že souhlasím s panem Mirošem. Pokud jde o rozšíření zásuvkového obvodu v ochraně nulováním ze tří zásuvek na šest (příklad),  tak nevidím důvod proč bych další zásuvky dělal v soustavě TN-S. Poslední místo rozdělení PEN vodiče by měl být poslední podlužný rozvaděč. Jde jen o rozšíření stávajícího obvodu, na který se ani nemusí provádět výchozí revize (pokud nedošlo o ke změně jištění). U revizí takovýchto instalací mi chodí hlava lokem, když celá instalace je udělaná v nulováním a najdu tam několik zásuvek připojených v TN-S. To se pak ptám, kde je místo rozdělění PEN - svorka Wago nekde v krabici? To přece nemůže žádný soudný elektrikář (revizák) myslet vážně, že to je to správné rozdělení PEN podle ČSN 33 2000-5-54.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 10.08.2008, 21:57 »

Jde jen o rozšíření stávajícího obvodu, ....

Tohle je zvláštní argument.  Šok
Snad si tady nebudeme zavádět podobná mlžení. To nechme politikům.

Buď jde o novou část a nebo o opravu staré. Pojem "rozšíření" je zbytečně zavádějící.  palec

U nové části se snad postupuje podle přadpisů momentálně platných.
U opravy staré části to neplatí - viz ČSN 33 2000-1, Předmluva.

Oprava je definována jako uvedení do původního stavu, rozsahu či funkce.
I když jde jen o nějaké "rozšíření",  tak to jednoznačně není oprava ale nová část a pak nelze postupovat jinak, než v souladu s platnými předpisy.

Jestliže budeme dogmatičtí puntičkáři (kteří trvají na přizemnění bodu rozdělení TN/C-TN/S),  tak když bychom v nové části instalace tvrdošíjně pokračovali soustavou TN-C, museli bychom ji pak provést vodiči min. 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al, že ? To taky platí, ne ?
A jak bychom je asi připojili k těm zásuvkám ?  zed

Navrhuji nebýt zbytečně papežštější než Benedikt XVI.
Co je nové, má se dělat nově.
A když by to byl pořád slabý argument, tak předpokládám, že i na ono "rozšíření" použijeme nové kabely a ty stejně v provedení 2B nekoupíme.   nenene
Tak když už stejně koupíme 3-žilový kabel 3C (po staru),  tak proč prostě nezapojit všechny žíly ? Nechápu.  Nerozhodný


BTW :
Mohl by někdo z těch, kteří se ohánějí argumentem o předepsaném přizemnění místa rozdělení TN-C/TN-S, sdělit, kde je tento požadavek takto skutečně uveden ?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #23 kdy: 10.08.2008, 22:33 »

BTW :
Mohl by někdo z těch, kteří se ohánějí argumentem o předepsaném přizemnění místa rozdělení TN-C/TN-S, sdělit, kde je tento požadavek takto skutečně uveden ?  Kroutím očima

TO: Novák

Tento požadavek byl doporučený již v ČSN 34 1010, čl.72 bb). Graficky je uzemnění znázorněné v ČSN 33 2000-3, změna 2, obrázek N N.2 - Síť TN-C-S.

Podle mne je to naprosto logické doporučení a osobně uzemnění PE-N vyžaduji. Kroutím očima

Přikláním se k názoru kolegy Rybnikáře, že při rozšíření stávající instalace zásuvkového nebo světelného obvodu má instalace pokračovat dvouvodičově a modrý vodič se nemá nezapojovat. nenene
Je to mnohem přehlednější a pro každého elektrikáře a revizního technika jasnější.
Zapojení všech tří vodičů je možné pouze u vývodu vyvedených přímo z rozváděče, což je také naprosto logické. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 10.08.2008, 22:36 »


osobně provádím rozšíření stávající el.instalace TN-C dvouvodičovým způsobem.Jak již tady bylo řečeno rozdělení v některé zásuvce na TN-S je nepřehledné a naprosto zbytečně matoucí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #25 kdy: 10.08.2008, 23:44 »

Už jsem to psal dříve - pro tyto situace není "správné" řešení dané normou ČSN.
Nelze tedy jednoznačně říci, že je jedna varinta "správná" a druhá "špatná".

Mé srdce bije pro třídrátové připojení, vždy a všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dingo
« Odpověď #26 kdy: 10.08.2008, 23:49 »

Nedávno -pár let byla přidána na chalupě na chodbu jedna zásuvka - mědí a dvojžíla  Smutek (dělal to elektrikář) takže včera sem ten 1metrový úsek musel rozsekat Vyplazuji jazyk - kdyby to bylo třížilově mohlo to zůstat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.08.2008, 11:28 »

to Dingo.
Samozřejmě bylo myšleno,že se natáhne kabel 3C a modrý vodič zůstane nezapojen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #28 kdy: 11.08.2008, 11:50 »

Nedávno -pár let byla přidána na chalupě na chodbu jedna zásuvka - mědí a dvojžíla 

Otázka před kolika lety
Ve škole jsme se učili, že 3vodiče se tahájí tak od roku 98
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #29 kdy: 11.08.2008, 12:42 »

Připomenu ještě jeden nešvar, který byl chybně praktikovaný, leč v souladu se sváleným technologickým postupem pro montáž typového bytového jádra.  Pláč

Instalace byla zhotovená dvouvodičově (Al) a uzemňovací vodič pospojování byl přivedený pouze do krabice ACIDUR v jádře, tj. vývod k zásuvce a ostatnímu zařízení v jádře byl opět jenom dvouvodičový. Takto zhotovené pospojování se naprosto vymykalo zásadám ochrany pospojováním.

Osobně jsem nechával při výchozích revizích vyměňovat dvoužilové kabely od krabic ACIDUR za třížilové.
To se psal rok 1983!  Palec vzhůruajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #30 kdy: 11.08.2008, 12:51 »

TO: Kolesa

Zavedení 3 vodičů je podle ČSN 33 2000-5-54, která byla vydaná již v roce 1995, s platností od 2/1996.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #31 kdy: 11.08.2008, 14:21 »

Zavedení 3 vodičů je podle ČSN 33 2000-5-54, která byla vydaná již v roce 1995, s platností od 2/1996.
Do učňáku jsem nastoupil v v září 2000 a Pan učitel nám říkal cituji do slova: Podle nových předpisů se zásuvky zapojují třemi dráty. Je to tak asi 3 roky"

To jen poznámka na okraj

Vyučující si nedělali poznámky pro výuku z norem ale z knih volně dostupných na trhu (Elektroinstala ce doma a na chatě - Grada)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 11.08.2008, 16:04 »

Nejde o speciální pastu, ale o běžnou kontaktní.
Pro mě je to pasta speciální (nehledě na to, že ji Wago přímo uvádí ve svém katalogu). Všechny ostatní pasty jsou buď na podlahu, nebo na zuby, nebo na broušení.....  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 11.08.2008, 17:05 »

TO : Hasala.

Takže způsob kterým provádím přidání nových zásuvek do stávajícího dvoužilového okruhu, není nikde v normách uveden. To máte pravdu.
Taktéž není nikde v normách uvedeno, (jak jste správně napsal),  jakým způsobem to přidání zásuvek má být provedeno. Myslím všeobecně, týká se to jak 1 F zásuvek, tak i 3 F zásuvek. Dále se to týká i přidání 1 světla do stávajícího dvoužilového okruhu.
Jenomže nejsem přesvědčen o tom, že způsob napojení čehokoliv, třívodičově, nebo pětivodičově, na staré instalace dvouvodičové nebo čtyřvodičově, je to správné.
Tím, že tento způsob nikdo neřešil, neřeší a ani nebude řešit, vznikají tyto problémy.
Způsob kterým provádím rozšíření starých instalací, nepovažuji za nijak nebezpečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Rybnikář
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 11.08.2008, 23:06 »

Pane Novák, tím, že budeme pokračovat při rozšíření obvodu v ochraně nulováním nebudeme papaštější než Benedikt XVI. To bych řekl o někom, kdo mě bude nutit připojit Cu10mm do zásuvky 230V, nebo provést rozdělení PEN někde v krabici. Stojím si za tím, že poslední možné místo rozdělení PEN, je poslední podružný rozvaděč.
Při pravidelných revizích zjišťuji, že u vetšiny starých instalací chybí jakákoliv dokumentace. Proto jsem vždy alespoň rád, že je instalace přehledná a nemusím hledat někde po krabicích kde a kdo rozdělil PEN, protože se v poslední zásuvce nemůžu doměřit uspokojivé hodnoty impedance.
Zeptám se. V čem je ochrana nulováním špatná? Špatné vidím použití Al vodičů v malých dimenzích (mechanická odolnost),  ale pokud je přece dobře udělaná (ta ochrana),  potom v každém okamžiku mám kontrolu o připojení i ochranného vodiče. Pokud mi upadne propojka od PE kolíku k N zdířce, pořád mám zásuvku chráněnou. Ano, horší je to pokud se kombinují ochrany v jednom objektu. Ale na to myslela už i stará 341010.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Rybnikář
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 11.08.2008, 23:13 »

Pánové, kolegové, dovolte mi ještě jednu otázku:
O kolik je třívodičový rozvod bezpečnější než dvouvodičový? Dá se to nějak změřit? Znáte nějakou statistiku úrazů od el.proudu, kde budou popsány i příčiný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Mohou se svorkami Wago spojovat také Al vodiče?
 Čím namazat kolíky 400V zástrček, když se jim už nechce do zásuvky ani zpět?
 Je kontaktní vazelína stejná jako vazelína na kontakty?
 Je konzervační vazelína považována za nátěr?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu, nebo jiný prostředek k vylepšení spoje?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu na nožovky?
 Čím mažete nožové pojistky?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 25 dotazů.