Mohu umístit do rozvaděče voltmetr a tak nepřetržitě měřit napětí na výstupu fve regulátoru geti gwh01 (jen pro odporové zátěže), bez poškození regulatoru?
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2025, 16:31 » |
|
Pokud se jedná o měnič určený pro provoz boilerů, tak budou všechny měřící přístroje reagovat na obdélníkový průběh výstupního napětí a měřit s přídavnou chybou, která bude závislá na principu. Jediný systém, který je odolný proti těmto průběhům je systém termický. V principu se jedná o bimetal omotaný topným vinutím, jehož průhyb je přenášen na ručku se stupnicí. Měřící přístroje toho typu se běžně nevyrábějí. Nejčastější jejich použití bývalo u starších motorových vozidel jako kontrolní voltmetr sloužící k indikaci nabíjení. Bývalo to u starších vozidel, s prvními nabíjecími soustavami s alternátorem. Svůj původ to zřejmě mělo ve Francii, tam to také bývalo na konci 60. a v 70. létech u mnoha a značek vozů použito. U nás byly tímto přístrojem vybaveny palubní desky vozidel Dacia 1300, tedy rumunský licenční vůz Renault 12.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Josef Vojtěch
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.08.2025, 20:52 » |
|
Analogové přístroje - depréský a elektromagneti cký měří u střídavých průběhů efektivní hodnoty ale kalibrovány jsou jen pro harmonický průběh, na PWM bude poměrně těžké interpretovat jejich výsledek, spíše se podívat na měření střídy.
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #7 kdy: Včera v 17:09 » |
|
Pro kontinuální měření můžete optimálně použít rozvaděčový přístroj - střídavý voltmetr - s elektromagneti ckou soustavou (či ferromagnetick ou), nebo s elektrodynamic kou, nebo s elektrodynamic kou stíněnou měřicí soustavou. Všechny tyto přístroje mají výchylku úměrnou kvadrátu proudu cívkou, takže měří pravou efektivní hodnotu. Elektromagneti cká měřicí soustava je nejlevnější, bude kecat na malé střídě, kde bude v její neprospěch hrát její kmitočtová závislost - pracuje slušně jen do cca 1kHz. Ale pro vaše účely asi nebude hrát přídavná kmitočtová chyba velkou roli. Přístroj s touto soustavou se pozná tak, že má na levém rohu stupnice namalovaný svislý elektromagnet s tyčovým jádrem (viz přílohy). Vhodný typ je třeba EQ 96K,0...250V.
Pro korektnější měření až do VF by bylo z klasických přístrojů třeba nějaký kalorimetrický princip, třeba jak psal kolega Václav III. Ale asi jej ani neseženete.
Panelové průmyslové elektromagneti cké přístroje se na měření napětí pro tyto provozní účely hodí díky své robustnosti a přiměřené přesnosti, navíc nemají lineární stupici a kolem 230V bývá stupnice zajímavě podrobná.
Pro jednorázové měření nebo ověření panelového měřidla je ideální TRMS multimetr (True RMS), i bramboroidní obdélníky změří velmi přesně a v širokém rozsahu střídy, většinou pracují jejich převodníky do stovek kHz.
Existují i TRMS panelové AC voltmetry, ale jak již bylo zde psáno, musíte k nim mít cizí napájení a není to láce. Jsou to přístroje pro energetiku a průmyslové nasazení. Laciné panelové přístroje z Alíku pracují jako DC voltmetry s usměrněním a měří ve vašem případě naprosté bludy. Pokud si připlatíte, lze koupit i nějaký profi sdružený přístroj co umí napětí, proudy, výkony, práci, PF atd. Ale to už pro vás bude kladivo na komára.
Prosté měření střídy nedá přesné výsledky, nejen že se u těchto měničů na bázi Oplockého střídačů mění střída, ale mění se i amplituda.
Pozor, neplíést si magnetoelektri ckou=deprézskou měřicí soustavu s elektromagneti ckou.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #8 kdy: Včera v 17:38 » |
|
Mimochodem, jestli chcete jediným pohledem vidět, jak moc vám topí boiler, musíte si uvědomit, že P=U2/R. Boiler má skoro konstantní ono R, takže výkon je úměrný čtverci napětí. Dvojnásobné napětí je čtyřnásobný výkon, poloviční napětí čtvrtinový výkon do boileru.
Když si koupíte panelový rozvaděčový elektrodynamic ký nebo ferrodynamický wattmetr, budete mít stupnici takřka lineární. Jenže ve vašem případě nemůžete použít měřicí trafa proudu, takže budete omezen proudem 5A, případně byste musel čarovat s přídavným odporovým bočníkem a přepisovat stupnici.
To už je jednodušší vyjmout stupnici z voltmetru a pod ní si nakreslit nelineární kvadratickou stupnici v procentech výkonu, kde na 230V bude 100%, na 115V 25% atd.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu