« Odpověď #4 kdy: 27.08.2020, 22:05 » |
|
Ty vodiče v pravém horním rohu jsou přívody od FVE panelů ?? Předpokládám že to asi není zapojeno dle projektu, ale jen podle nějakého univerzálního schéma, které si někdo stáhl z netu. Dokumentace k tomu rozvaděči bude asi zajímavé čtení.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2020, 22:24 » |
|
Rozvaděč jako takový se snad nereviduje, ne? Je to výrobek, takže se podívám, jestli má v pořádku papíry a je umístěn a připojen v souladu s návodem výrobce.
Nebo se jako nerevizák pletu?
Pokud někdo nevymyslí nějakou "kličku" aby to mohl prohlásit za "úplný kryt", pak by to nebyl výrobek, ale součást rozvodu a mělo by se to revidovat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #7 kdy: 28.08.2020, 07:07 » |
|
Ani ten projekt nebude úplně OK, měl by být použit chránič typu B. ČSN 332000-7-712 ed. 2 čl. 712.530.3.101. + nasledujici články.
Ten článek je poměrně zmatený. Navíc začíná slovy "Použije-li se..." Z toho nevyplývá, že být musí, ale pokud je, má být typu B.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.08.2020, 10:22 » |
|
Ono vůbec celé provedení je zoufalství.
Re: Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE? Za mne: nemůže Při výchozí revizi chci aby EZ bylo bez vady. Zde jsou porušeny základní principy jak projektu, tak řemeslné práce. Je to prostě "bastl".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 28.08.2020, 12:38 » |
|
TO : Pavel Kruntorád Tak tam, není spousta věcí. Za mne celé špatně. A to jako máš zapojovat, nebo oživovat?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.08.2020, 15:21 » |
|
Ještě doplním: Rozvaděč byl dodán jako výrobek. Slouží k napájení zálohovaných obvodů připojených na zálohovaný výstup z rozvaděče. Jako náhradní zdroj je zde střídač, který je doplněn o baterii. Blokování síť/záloha je provedeno pouze elektronicky. Mechanická blokace chybí.
Projekt, to je s nadsázkou,(kreslil diletant), protože přepínání síť záloha se prostě takto neprovádí. Asi to nikdy neviděl.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.08.2020, 21:24 » |
|
Podle mého názoru chybí: Ověření návrhu rozvaděče a kusová zkouška rozvaděče
Tyhle dva dokumenty by měl imho archivovat výrobce a nemusí být součástí předávací dokumentace výrobku.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 29.08.2020, 09:27 » |
|
... archivovat výrobce...
Také proto je jedním z povinných údajů na štítku rozvaděče identifikace výrobce O štítku zatím v diskusi nic nečtu. Je tam?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|