Ano, budete potřebovat nejméně jeden vodič navíc, ale spíše jeden pár vodičů navíc. Je určen pro povel od distributora k vypnutí měniče elektrárny (schvalované ve formě mikrozdroje).
U projektu plného zdroje (prodej přetoků) to už bude složitější nejen s množstvím zapojení dalších povelů.
Povelům říkají řízení výkonu zdroje pomocí HDO a u mikrozdroje je to řízení výkonu 0 nebo 100% takže povel vypnutí a povel povolení chodu.
Přesněji vše najdete na stránkách ČEZ Distribuce, pokud spadáte regionálně k němu
Viz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,46098.0/topicseen.htmlObraťte se na místní odborníky, protože ruku v ruce s povelovým kabelem to většinou znamená i změny ve standardním zapojení elektroměrovéh
o pilířku a jeho rozšíření o neplombovanou měřenou část do které už bude dobré zároveň nainstalovat i ochrany proti přepětí.
Změnu elektroměrovéh
o rozvaděče je lepší udělat hned, než jej jako zánovní vyhazovat a nechat dělat novou revizi pro rozšířený, nebo za něj stavět druhý a třeba žádat o rozplombování a překládat výstupní kabel.
Na dálku se v tomto nedá přesně poradit, místní prohlídka odborníkem je nutná, ale změny od standardu se vyplatí udělat hned a odborně. Někdy je potřeba znát i typ uvažovaného měniče solární elektrárny, délku povelového kabelu a jeho kapacitü aby povel "nelepil". Distributor si při připojování ověří, jestli spojením povelového vodiče na N váš solární měnič vypne.