« Odpověď #2 kdy: 10.11.2022, 06:46 » |
|
Mám několik nabídek na instalaci FVE, od cca 4 firem. Protože vybírám solidní firmy, je součástí nabídky i instalace hromosvodu pro objekt, který tuto ochranu nemá zřízenou.
Vy píšete o tom jak to provést na objektu bez hromosvodu a pak o odkopání zemniče hromosvodu a napojení se na něj. Nějak mi to nedává smysl. Asi bych doporučil služby nějakého slušného projektanta, který vám navrhne řešení přímo pro váš konkrétní případ. Bez potřebných znalostí nemůžete sám provést řádný návrh a opatření pro bezpečné provozování.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2022, 11:12 » |
|
Tak jen tak pro zajímavost si všimněte, kolik potřebujete materiálu, abyste dostal ze země přibližně 5 Ohmů. Já jen, že všude slýchám "zarazíme tam jednu/dvě tyče a uděláme tím obrovskou parádu. To zpravidla vůbec není pravda. Pro vás jediná rada. Najděte si "opravdového" projektanta a ne jeho atrapu a ten vám vše navrhne tak, aby to bylo dobře. TOP projektant vám změří i odpor zeminy 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 10.11.2022, 13:04 » |
|
jinak koukam do normy.....
Do jaké normy?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Kvita Ladislav

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 10.11.2022, 13:16 » |
|
Do jaké normy?
Do PNE 33 0000-1, přece.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 10.11.2022, 14:09 » |
|
Do PNE 33 0000-1, přece.
A to má být co? To ses upsal.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 10.11.2022, 17:35 » |
|
Pánové -  moc za diskusi... Informace o prizemeni v TNC sitich sem cerpal zde: https://www..../elektroinstalace/uzemnovani-vodice-pen-pe-v-distribucnich-sitich-typu-tn-c-tn-s Nicmene v 33-2000-5-54 priloha NA je jasne napsano, ze na konci site musi byt 5 ohm...pan Horský má pravdu... nicmene... to tam pri neporuchovem stavu bude i bez prizemene HOP, pokud bude vodic PEN spravne zazemen u distributora a pripoijen do HR... Ja neporusim zadnou normu, pokud do teto instalace pripojim elektrarnu, ale z principu fungovani automaticke zalohy pri vypadku napajeni a soucasne poruchy PEN, ci servisu distribuce a jeho odpojeni, bude v ostrovnim rezimu stav, ktery neni zadouci... Pro klid me duse u klienta, ktery nebude ochoten investovat penize do noveho LPS, ktery by to vyresil, bych tedy s dovolenim nainstaloval "emergency" zemeni v podobe 3-6 tyci, nebo pasku a vytvoril bych hopku a tu propojil na PEN svorku... Vystup stridace je chranen RCD typu B a toto "nouzove" prizemeni by na tu dobu, nez si to distributor zapne, ci opravi, melo byt funkcni... klienta necham podepsat v protokolu, ze je seznamen s rizikem chybejiciho LPS a MET a s dodatecnym prizemenim... ktere poruchovou situaci bude resit z hlediska bezpecnosti... mozna zpracovatele norem by meli toto do nich vlozit a jasne definovat, jak spravne dodatecnou MET provest a za jakych okolnosti...
|
|
|
|