Autor Téma: Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?  (Přečteno 8692 krát)
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 09.11.2022, 16:14 »


Řeším problém neexistující HOP/MET a připojení střídače umožňujícího ostrovní provoz... Teoreticky - pokud bude distributor dělat údržbu, či bude nějaká porucha a odpojí/přeruší se vodič PEN, může to být potencionálně nebezpečná situace... Střídač se přepne do ostrovního režimu a dům je bez zemění... Jak k tomu přistoupit.

Dle mého, pokud bude zákazník trvat na zálohování objektu tímto způsobem - budeme muset stvořit MET svorkovnici a uzemnit jí a posléze připojit k uzemění instalace - svorkovnici PEN... Pokud tam je hromosvod a má dobrej svod - dovedu si představit ho odkrýt - připojit na něj pásek - zarazit alespoň jednu tyč a to celé připojit na novou MET... pokud tam není hromosvod... co teď... když zarazíte dvě tyče - uděláte alespoň nějakou zem a v případě odpojení PEN a ostrovním režimu zachováte dle mého alespoň nějakou bezpečnost ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.11.2022, 22:50 »

Evidentně vaříte z vody. Pokud jste dodavatel FVE nechápu váš dotaz. Pro začátek bych začal u 62305 a potom další souvislosti. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 10.11.2022, 06:46 »

Mám několik nabídek na instalaci FVE, od cca 4 firem. Protože vybírám solidní firmy, je součástí nabídky i instalace hromosvodu pro objekt, který tuto ochranu nemá zřízenou.

Vy píšete o tom jak to provést na objektu bez hromosvodu a pak o odkopání zemniče hromosvodu a napojení se na něj. Nějak mi to nedává smysl. Asi bych doporučil služby nějakého slušného projektanta, který vám navrhne řešení přímo pro váš konkrétní případ. Bez potřebných znalostí nemůžete sám provést řádný návrh a opatření pro bezpečné provozování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2022, 06:59 »

Ja dekuji za odpovedi - resime ale poruchu PEN a ostrovni provoz generatoru/stridace a jeho zem…. tohle moc normy neresi… dejme tomu, ze vyslo riziko nizke a hromosvod byt nemusi… s prijektanty sem mluvil… reseni vyse je od nich…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.11.2022, 08:59 »

Takze po vetsi investigaci a konzultacich - pokud chces ostrovni provoz FVE... jedine spravne reseni v kombinaci s TNC siti distributora je vytvorit MET, ktera bude uzemnena dle normy pro TNC sit max. 15ohmy lepsi mene... pokud tedy bude hromosvod a bude pouzitelnej - da se odbocit svod - cim nize ,  tim lepe, radeji zatlouct jeste tyc a MET vytvorit -zmerit odpor... pokud prizemeni site distributora bude dal, tak by mel byt odpor mensi... samozrejme je to hruba chyba, ze uzemeni instalace neexistuje v rodinnem dome a pospojovani... ale setkavame se s tim a to tam maj vodu i plyn v kovu... Lidem doporucejeme nove LPS - to je samozrejmost - ale je to jejich riziko... jejich penize...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 10.11.2022, 09:58 »

Tak tobě řeknu rovnou.
Nic nedělej, to bude lepší. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2022, 10:17 »

Šel bych na to všetečnou otázkou, o jakém typu sítě hovoříme za střídačem?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.11.2022, 10:25 »

jedine spravne reseni v kombinaci s TNC siti distributora je vytvorit MET, ktera bude uzemnena dle normy pro TNC sit max. 15ohmy lepsi mene...
Na váš prípad by sa mohla vzťahovať požiadavka na uzemnenie neutrálneho bodu zdroja,...do 5 ohm...
No na dajaké dva tri tyče by som radšej zabudol,..a nielen z jednoduchého pohľadu na ich samotný  výsledný odpor, ale trebárs i na ich schopnosť "upratať" skratovú energiu v požadovanom čase...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2022, 10:48 »

Je to tak... idealne do 5ohm... typ site za stridacem je TNCS, stridac je pripojen do instalace pres selektivni chranic a bod rozdeleni je v rozvadeci stridace - dale je klasicky rozvod... vstup stridace je TNC sit od distributora.. . problem je ze opravdu jsou pripady kdy mame klasicky zakladovy zemnic... a nemame propojeni do HR pres METKU... nebo dokonce nemame zadny hromosvod a zadnou metku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2022, 11:12 »

Tak jen tak pro zajímavost si všimněte, kolik potřebujete materiálu, abyste dostal ze země přibližně 5 Ohmů.
Já jen, že všude slýchám "zarazíme tam jednu/dvě tyče a uděláme tím obrovskou parádu.
To zpravidla vůbec není pravda.

Pro vás jediná rada.
Najděte si "opravdového" projektanta a ne jeho atrapu a ten vám vše navrhne tak, aby to bylo dobře. TOP projektant vám změří i odpor zeminy  Mrknutí



* jedna zemnící tyč.jpg (18.22 KB, 821x287 - prohlédnuto 713 krát.)

* zemnící drát.jpg (27.26 KB, 964x253 - prohlédnuto 533 krát.)

* celkový odpor zemnící soustavy.jpg (16.68 KB, 874x232 - prohlédnuto 594 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.11.2022, 11:32 »

Kazdopadne je jasne, ze provozovat FVE s ostrovnim rezimem se stiti TNC od distributora bez MET neni uplne dobre... v pripade zakladoveho zemnice a svodu a napojeni na svod si myslim ze to nebude problem - plus tam treba pridat jednu tyc navic a MET stvorit - tam se vejdem do 5ohm... ale kdyz tam neni nic... barak je hotovej... tak pak potes koste... a majitele to bude stat dost penez... i kdyby jsem mel mit v ruce merak a zarazel jednu tyc za druhou... diky moc za odpovedi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.11.2022, 11:49 »

jinak koukam do normy - Má-li elektrická přípojka délku do velikosti 200 m, má být odpor tohoto uzemnění nejvýše 15 Ω... muzeme brat situaci za ztizene podminky... 15 je preci jen dosazitelnych. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.11.2022, 12:17 »

Když je okolo domu volný prostor, je nejsnazší vykopat 1,2m, lépe 1,3m hlubokou rýhu a položit do ní zemnicí pásek. Musí to být nezámrzná a nevysychavá hloubka.

Já letos takto pokládal FeZn 30x4 pásek do plastického jílu 50Ohm.m a vycházelo to také 50Ohm.m (25m pásku mělo 2Ohm). Rýhu si může majitel vykopat klidně ručně, však pohyb je zdravý a bagr může lehce nadělat víc škody, než užitku Úsměv.

Tyče jsou dobré hlavně tam, kde nelze dělat rovné dlouhé rýhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.11.2022, 12:26 »

jo jo… no necekal jsem, ze tolik instalaci pomerne mladych je bez zakladnich veci… Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.11.2022, 13:04 »

jinak koukam do normy.....

Do jaké normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.11.2022, 13:16 »

Do jaké normy?

Do PNE 33 0000-1, přece.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 10.11.2022, 14:09 »

Do PNE 33 0000-1, přece.

A to má být co?
To ses upsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lada Fartak
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.11.2022, 17:35 »

Pánové - děkuji moc za diskusi... Informace o prizemeni v TNC sitich sem cerpal zde: https://www..../elektroinstalace/uzemnovani-vodice-pen-pe-v-distribucnich-sitich-typu-tn-c-tn-s
Nicmene v 33-2000-5-54 priloha NA je jasne napsano, ze na konci site musi byt 5 ohm...pan Horský má pravdu... nicmene... to tam pri neporuchovem stavu bude i bez prizemene HOP, pokud bude vodic PEN spravne zazemen u distributora a pripoijen do HR... Ja neporusim zadnou normu, pokud do teto instalace pripojim elektrarnu, ale z principu fungovani automaticke zalohy pri vypadku napajeni a soucasne poruchy PEN, ci servisu distribuce a jeho odpojeni, bude v ostrovnim rezimu stav, ktery neni zadouci... Pro klid me duse u klienta, ktery nebude ochoten investovat penize do noveho LPS, ktery by to vyresil, bych tedy s dovolenim nainstaloval "emergency" zemeni v podobe 3-6 tyci, nebo pasku a vytvoril bych hopku a tu propojil na PEN svorku... Vystup stridace je chranen RCD typu B a toto "nouzove" prizemeni by na tu dobu, nez si to distributor zapne, ci opravi, melo byt funkcni... klienta necham podepsat v protokolu, ze je seznamen s rizikem chybejiciho LPS a MET a s dodatecnym prizemenim... ktere poruchovou situaci bude resit z hlediska bezpecnosti... mozna zpracovatele norem by meli toto do nich vlozit a jasne definovat, jak spravne dodatecnou MET provest a za jakych okolnosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE Polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.