Jaký počet svodů? Co jímač, to jeden svod, tak jako je to tady :
http://www.kniska.eu/x/clanky/fve_lps/Kc = 1
Dostatečná vzdálenost vychází při LPL II (nejčastěji vyžadovaná hladina pojišťovnou) se pak ve výšce 3 m pohybuje kolem 20 cm pro vzduch v 5 m je to cca 30 cm.
Pozor na vzpěry DEHNiso je koeficient Km = 0,7
Pro výpočet můžete využít Milanův SW D 02 verze 2.7 zdarma zde :
http://www.kniska.eu/software/swdownloadPS: Počet svodů by hrál roli, pokud byste nad panely vedl jímací vedení a pak ten počet svodů z něj.