Autor Téma: Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?  (Přečteno 34310 krát)
garaj
« kdy: 02.10.2011, 08:53 »

Trubky od Solárných kolektorov do kotolne sú medené CU.Vedenie od Jímacích tyčí do zeme je FeZn čo je určite horší vodič.Tyče sú vedľa a nad Kolektormi.Fim a,ktorá montovala kolektory sa s tým vysporiadala tak,že Kolektory jednoducho zapojila svorkou na hromozvodové vedenie.Moju pripomienku o kvalite medi a FeZn nebrali na vedomie aj kvapalina v trubkách je vodič.Zaviedli mi teda potenciálny blesk do kotolne? Mám na nich podať trestné oznámenie? Zatiaľ sa nič nestalo.Ešte je to v záruke,ale čo keď? Garaj
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.10.2011, 10:04 »

Z kontextu Vašeho příspěvku v jiném vlákně asi vyplývá, že váš hromosvod byl dělán podle ČSN 341390 (resp. STN...) a je docela klidně možné, že řešení zvolené dodavatelem této normě odpovídá. Neuvedl jste takové detaily, jako zda a jakým vodičem (průřez, délka) je provedeno pospojení těch trubek od solárního kolektoru na HOP, jak se vypořádali s přechodem Zn/Cu...
Takže na trestní oznámení to asi nebude.

Jiná věc je, že toto řešení je to nejlacinější, ale také to nejhorší z možných. Když si pozvete projektanta znalého EN 62305, jistě vám navrhne řešení lepší, a nemusí být ani drahé. Bez plánů anebo obhlídky na místě (nejlépe obojí) to ale asi nepůjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.10.2011, 10:41 »

Měl jste na to projekt?
Pokud ne,byl bych opatrnější s tím trestním oznámením, ono by se to mohlo obrátit proti vám, kdyby nějaký soudní znalec napsal posudek, že zákrok byl dost velký na to, aby na to byl vypracován projekt, vydáno stavební povolení nebo bylo minimálně ohlášeno provedení stavby prováděné podle projektu,...

Dobré řešení to není, navíc z vašeho popisu není jasné, jestli máte v objektu HOP, jak a kde je spojen hromosvod s PE (PEN) potenciálem.
Nebyl byste velkou vyjímkou, kdyby jediné spojení mezi hromosvodem a PE(N) bylo právě před ty trubky solárního ohřevu. Setkávám se s tím u starších objektů.
Asi nejhorší varianta!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2011, 11:13 »

To co vám na střeše udělali, je super, alespoň budete vědět od čeho to začalo po zásahu bleskem hořet.
I pokud byste zanedbal odpor mědi vůči FeZn, tak na konci měděných trubek máte zásobník TUV, který je určitě dobře uzemněn na PEN z distribuce.
Většina bleskového proudu poteče tedy touto lepší cestou.
Jak ale uvedl kolega Schwarz, montážní firma měla postupovat podle zadání z projektové dokumentace, kterou téměř stoprocentně máte zajišťovat Vy jako majitel stavby, doporučuji vám si přečíst stavební a občanský zákoník.
Na druhou stranu oni na hromosvod, pokud nemají dokumentaci nemají co šahat.
Technicky lze vše dobře vyřešit, stačí zadat projektovou dokumentaci někomu, kdo na to má nejenom oprávnění, ale i schopnosti. Z těch pár informací z Vašeho dotazu si nelze udělat celkový obraz o aplikaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Garaj
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2011, 11:26 »

Kolektory montovala renomovaná firma,ktorá sa hrdí rôznymi certifikátmi.R obili si aj projekt,ktorý som im samozrejme zaplatil.T.č.j e pán majitel nemocný,takže nie je s kým to konzultovať.Ne má mi to ani kto administratívn e odovzdať,Okrem toho,že som im to zaplatil,pretože to beží,dá sa povedať,že správne,vodu to zohrieva skoro podľa mojich predstáv,je to v záruke,takže na to ani nemôžem šahať,stratil by som záruku.Zapojil i to montéri,tak ako asi to robia všade inde.Nestihol som sa ani isť niekde pozrieť.Ak pán majiteľ vyzdravie a bude schopný mi niečo ukázať,určite sa pojdem pozrieť na jeho prácu.Tak,že asi požiadam právnika,aby mu poslal nejaké písmo.Dúfam,že cez zimu búrka nebude a mne(alebo im) to nezhorí.Tak je toho trošku viac,skúste niekto poradiť,ako to robia iní.Ďakujem Garaj
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 03.10.2011, 07:05 »

Kolektory montovala renomovaná firma,ktorá sa hrdí rôznymi certifikátmi.R obili si aj projekt,ktorý som im samozrejme zaplatil.  ..........

A určitě jste si zaplatil i za projekt hromosvodu? Nebylo to náhodou jen za ty kolektory? Vypadá to opět na firmu, která "umí" udělat všechno. (stejně jako truhláři v kuchyni a připojení spotřebičů).
Taky je možné, že je vše v pořádku a projekt existuje. Sám vlastně nevíte za co jste platil a navíc nemáte v této chvíli ani v ruce dokumentaci. Proto trochu nechápu, co vlastně řešíte.

Dúfam,že cez zimu búrka nebude a mne(alebo im) to nezhorí.Tak je toho trošku viac,skúste niekto poradiť,ako to robia iní.Ďakujem Garaj

Ano, v něco věřit může i pomáhat. Prý pomůže svěcená křída a nápis nade dveřmi.
Jinak jak to dělají někteří, co se snaží dodržovat alespoň minima z norem? Pozvou si odborníka, což by měl být projektant se zkušenostmi a ten jim navrhne řešení na míru. JIného řešení bych se bál a bojím.

Vše ostatní bylo už zřejmě řečeno v předešlích příspěvcích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Garaj Ján
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2011, 21:17 »

Ale ale, pán Franek.
Ja som tiež presne napísal, že hromozvod bol riadne namontovaný v r. 2005 na strechu, zvody zapojené na uzemnenie (uzemňovacia sieť má 4,8 Ohm). Revízny technik vydal revíznu správu bez závad, nie je preto čo riešiť. To sme si už vyjasnili.
Solárne kolektory na ohrev vody montovala odborná renomovaná firma, ktorá sa hrdí certifikátmi. To som už tiež písal, takže sa opakujem. Boli namontované v r.2010. Projekt tiež na to urobili sami.

Keďže, ako som písal, do dnešného dňa mi administratívn e dielo (kolektory) neodovzdali, nemal by som čo riešiť. Keďže sa v elektrike trochu vyznám, naviac na ňu mám aj papiere, pýtam sa na to, čo mi nie je celkom jasné a o to v tejto diskúzii bežne ide. Takže asi tá rada, že na hromozvod bez povolenia revízneho technika nemali šahať, je tá najspránejšia (dokonca mi to potvrdil aj laik v elektrike ale odborník právnik).

Takže to trestné oznámenie asi pôjde, ak sa pán majiteľ čím skôr neuzdraví, skôr si myslím, že sa už nechce akosi so mnou baviť. Zaplatené dostal, nakolko to beží, a čo by som od neho ešte asi chcel. Ani zelený bonus už nie je atraktívny. A to preberacie konanie mu akosi nevonia.

Moderátor: Prohlédněte si tento příspěvek a svůj předchozí příspěvek. Takto vypadá rozdíl mezi příspěvkem, sepsaným s alespoň minimální péčí o přehlednost a čitelnost, a příspěvkem vysypaným honem z rukávu.
Jakákoli podobnost s tím, jak u vás provedli zakázku, je samozřejmě čistě náhodná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 06.10.2011, 08:59 »

Solární kolektory je asi samostatná kapitola....
Byl jsem se po montáži podívat na několik takových "solár" u RD soukromníků a ani jeden nebyl ochráněn
před účinky "blesku".....
Všechno montovali prý velmi odborné renomované firmy .....projektov á dokumentace žádná, napojení na jistič v domovním rozvaděči co byl "zrovna" volný.... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.10.2011, 09:39 »

Jestli my s tím neděláme moc velkou vědu!

V Brně na veletrhu jsem se zastavil u stánku, kde kdosi "hovořící slovensky" nabízel topné kabely do okapů.
Zkusil jsem ho "podráždit" a ptal jsem se jak to řeší s hromosvodem.

S hromosvodem nikdy problém neměl! A bezpečné to je, protože to zapojují přes proudový chránič!
Takže "Honzo H.",  nepřipravuje DEHN nějaký "zázračný proudový chránič"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Garaj
« Odpověď #9 kdy: 07.10.2011, 20:49 »

Trošku pravdu má asi aj pán Schwarz.Alebo sa s tým zapojením kolektorov na hromozvod zatiaĺ nikto detailnejšie nezaoberal.Mož no to ešte nikomu nezapálilo nič v dome?Navrhol som tému do diskuzie,ktorá je nezávazná,iba može pomocť ale aj poškodiť.Preto by sme sa nemali navzájom osočovať.Naoza j sa pýtam!? Má niekto skusenosti,ako zapojiť solárne kolektory na hromozvod? Ja som uviedol len to,ako to zapojili u mňa.Či je to správne neviem posúdiť,myslím si že by to tak nemalo byť.Vedenie od Jímací tyče je také isté,ako vedenie od kolektorov,čiže FeZn .Na strechu ja nepoleziem,aby som presne niečo zisťoval.Tak ešte raz opakujem?Ako by to malo asi byť správne.Kto vie poradí, ak chce poradiť,možno poradí aj iným nie len mne.Ďakujem za prípadnú dobrú radu.Garaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.10.2011, 21:03 »

Točíme se v kruhu.

..Jiná věc je, že toto řešení je to nejlacinější, ale také to nejhorší z možných. Když si pozvete projektanta znalého EN 62305, jistě vám navrhne řešení lepší, a nemusí být ani drahé. Bez plánů anebo obhlídky na místě (nejlépe obojí) to ale asi nepůjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.10.2011, 21:08 »

Mrkněte se sem:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve
To je nejvíc o FVE a blesku s přepětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.10.2011, 21:16 »

... Má niekto skusenosti,ako zapojiť solárne kolektory na hromozvod? ...
U nás je to zatím asi jiné, ale když se podívám "kousek za hranice",  do Bavorska, tam to rozjeli, tam je solárních kolektorů a FVE panelů spousta i na střechách od stodol...
A podle jistých zpráv tam s tím začínají mít problémy pojišťovny, protože se dostávají do silně záporných bilancí, když si srovnají zisk z pojistek a plnění.
Je otázkou, která pojišťovna půjde cestou výrazného zvýšení plateb pojištění a která bude hledat a preferovat "bezpečné řešení s minimalizací škod",  aby "neplatila za nesprávné řešení",  o jehož nesprávnosti nebo nedokonalosti se ví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Garaj
« Odpověď #13 kdy: 07.10.2011, 21:23 »

Ďakujem,pán Hájek,určite si to prečítam a prípadne sa ozvem.Pán Schwarz,to som práve chcel docieliť,aby sa aj u nás niekto už začal zaoberať konkrétnym riešením zapojovania ochrany kolektorov pred bleskom,zatial sa tým asi nikto u nás(v ČR aj SR)vážne nezaoberal.Uvi dím až to prečítam.Pozdr avuje Garaj
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #14 kdy: 07.10.2011, 21:45 »

Čoveče, moje první přednáška na toto téma byla v roce 2007!
Stejně tak články použité v KníŠce, od začátku bylo vše ihned na netu:
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-8
První škodu na FVE jsme v ČR s kolegou řešili v roce 2004 a pak jsme to prezentovali na školeních.
Nemyslím si, že bychom byli první, ale z mého pohledu toho bylo až až.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Garaj
« Odpověď #15 kdy: 08.10.2011, 19:45 »

Nespochybňujem Vaše tvrdenie,pán Hájek.Doposial ma to nijako netlačilo a pravdepodobne ani nikoho iného.Nakolko sa tu o tom málo alebo vobec nediskutovalo. Určite si tie doporučenia prečítam a ozvem sa.Ak by mal niekto niečo nové ku tomu,rád si to tiež prečítam.Zatia l dakujem za rady.Pozdravuj e Garaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Garaj
« Odpověď #16 kdy: 09.10.2011, 19:09 »

Dobrý večer,pán Hajek.váš članok z 03.07.2007 som si prečítal,ale pojednáva o fotovoltaike,kde podla mojho názoru by nebezpečie z blesku končilo pravdepodobne na meniči,kde sa dajú urobiť potrebné ochrany,ak som tomu dobre rozumel.Netvrd ím,že som v tom doma.Problém Solárnych kolektorov na ohrev vody je asi vačší,nakolko trubky Cu s teplou vodou idú až do strojovne-kotolne(volajme to,ako chceme).Naozaj som firmu upozornil,že sú aj plastové ohybné trubky,ktoré by znížili nebezpečie zavlečenia blesku do budovy.Možno som iba akýsi vrták,ktorý chce posunúť niečo niekam tzv (podje...vaním) ale naozaj som o nejakej ochrane Solárnych kolektorov proti blesku nič zatial nenašiel.Budem rád,ak sa ku tomu vyjadrí aj niekto ďalší.Pozdravu je Garaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 09.10.2011, 19:30 »

Problém je takřka identický a oproti fotovoltaice má Vámi zmiňovanou výhodu nahrazení trubek nevodivými. Jediné co je třeba ohlídat, aby na střeše nebyly u trubek elektricky ovládané ventily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?
 Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
 Dáte svůj tip na fotovoltaické šmejdy?
 Kde má být u FVE umístěn DC odpojovač?
  Jakým způsobem je nejvhodnější uzemnit konstrukci FVE když mám hromosvod?
 Jaká je vhodná ochrana pro jednofázový výstup z měniče FVE?
 Kde certifikovat instalaci FVE na karavanu?
 Myslíte, že FVE ovlivňuje nějak činnost kompenzačního rozvaděče?
 Jak připojit vzdálenou FVE do domácí elektrické sítě?
 Je možné protažení stringu okapovou rourou?
 Musí mít FVE projekt? Nebo lze provést revizi i bez projektu?
 Zvolit od fve pro vzdalenost cca150m AC nebo DC vedeni?
 Je možné doplnit rozvodnici DC/DC FVE o další string?
 Co víte o předpisech pro fotovoltaiku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.