, rád bych se zeptal jak správně označit napěťovou soustavu u fotovoltaickéh
o generátoru. V projektu bylo DC 1000V IT...na to slovenská elektro firma napsala, že takovou napěťovou úroveň normy STN EN nedefinují.
za pomoc.
I když to není nikde zmíněno, jedná se patrně o soustavu, kterou tvoří sériově zapojené PV-panely.
Napětí této soustavy závisí na tom, kolik a jakých PV-panelů je v systému sériově zapojeno a dále na jmenovitém napětí každého z těchto panelů (které se mění v závislosti na teplotě).
Ten údaj "1000V DC" v projektu je tedy pravděpodobně myšlen tak, že napětí této DC soustavy nepřekročí hranici 1000V DC, a neznamená, že by toto napětí bylo skutečně v systému přítomno (tam může být třeba 930V, za mrazů například 960V a podobně)
Námitka elektro firmy je tedy poněkud mimo mísu - tyto systémy v praxi normalizovanýc
h hodnot na straně DC obvykle nikdy nedosahují, a neexistuje žádný důvod, proč by je dosahovat měly.