,  rád bych se zeptal jak správně označit napěťovou soustavu u fotovoltaickéh o generátoru. V projektu bylo DC 1000V IT...na to slovenská elektro firma napsala, že takovou napěťovou úroveň normy STN EN nedefinují. Děkuji za pomoc.


Název: Re: Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.02.2012, 18:25
Jak slovenská nevím, ale v ČSN 33 2000-3/1995 (novější nemám) je na straně 53 uvedeno i s obrázkem :
síť IT se stejnosměrným napětím do 1500V, oba póly izolovány.


Název: Re: Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.02.2012, 19:33
Na elektrárně máme soustavu 220V DC IT. Pokud nešťourají do pořadí, tak v tom chybu nevidím.


Název: Re: Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
Přispěvatel: Petr Vlk 12 23.02.2012, 20:05
Děkuji za názory. Pohledal jsem v normách. CSN 330120 Normalizovaná napětí IEC...bohužel platí pouze pro zařízení do napětí 750V DC...vyšší napěťové soustavy jsem našel jen v ČSN EN 50163 Drážní napětí - napájecní napětí trakčních sousta, kde se mluví o jmenovitých napětích 750, 1500, 3000 V DC....s tím že při 750V DC je nejvyšší krátkodobé napětí 1000V DC. Na elektrárně jsou tenkovrstvé panely First Solar, 1 string 10 panelů a 5 stringů je paralelně spojených. Napětí na stringu při 25°C (což jsou standartní zkušební podmínky panelu) je 699 V...což by vyhovovalo soustavě 750V DC...ale s klesající okolní teplotou se dle výrobce dostáváme až na cca 997 V DC...je tedy otázka zda bratři Slováci chtějí mít uvedeno DC 1500V/IT s maximálním systémovým napětím 1000V...nebo jestli se dá napsat těch 750V DC...s tím že ale nízké teploty nejsou zase moc "krátkodobé".


Název: Re: Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
Přispěvatel: Miroslav Macek 24.02.2012, 14:21
,  rád bych se zeptal jak správně označit napěťovou soustavu u fotovoltaickéh o generátoru. V projektu bylo DC 1000V IT...na to slovenská elektro firma napsala, že takovou napěťovou úroveň normy STN EN nedefinují. Děkuji za pomoc.

I když to není nikde zmíněno, jedná se patrně o soustavu, kterou tvoří sériově zapojené PV-panely.
Napětí této soustavy závisí na tom, kolik a jakých PV-panelů je v systému sériově zapojeno a dále na jmenovitém napětí každého z těchto panelů (které se mění v závislosti na teplotě).

Ten údaj "1000V DC" v projektu je tedy pravděpodobně myšlen tak, že napětí této DC soustavy nepřekročí hranici 1000V DC, a neznamená, že by toto napětí bylo skutečně v systému přítomno (tam může být třeba 930V, za mrazů například 960V a podobně)

Námitka elektro firmy je tedy poněkud mimo mísu - tyto systémy v praxi normalizovanýc h hodnot na straně DC obvykle nikdy nedosahují, a neexistuje žádný důvod, proč by je dosahovat měly.


Název: Re: Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2012, 16:19
Vždy jsem v projektu uváděl maximální napětí na DC straně dle parametrů udaných výrobcem panelů, zaokrouhlené na desítky nahoru. Působí divně, když je max. napětí 600V, kabely snesou 750V a soustava je 1000V.