Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2022, 23:51 » |
|
Pro technické řešení je málo informací. Záleží na výkonech FVE, počtu měničů FVE, příkonech tepelných čerpadel apod. Například by šlo použít wattroutery a zároveň sledovat okamžitý výkon měničů a směrovat výstupy FVE na tepelná čerpadla jen když bude FVE pro čerpadla využita na 100%. Při přebytku výkonu FVE nad 100% čerpadel přepnout a posílat energii z FVE komplet do objektu a případné přetoky prodávat. Přepínání dělat automatikou pomocí elektricky ovládaného přepínače sítí řízeného "wattrouterem". Možná je měničů a čerpadel více a šlo by dělat kaskády - směrovat jen některé měniče, nebo přiživovat z FVE jen některá čerpadla - obojí podle okamžitého výkonu FVE a podle okamžitého příkonu tepelných čerpadel. Podmínkou je napájení obou přípojek elektroměrů ze stejného trafa a synchronizace fáze měničů.
Ale aby se dodržela bezpečnost a přehlednost ovládání, pak technické opatření bude vždy složité. Hlavně nesmí jít na eletroměr tepelných čerpadel přetoky, byly by penalizovány.
Řešení se zjednodušší se jen když oželíte nějakou část energie z FVE a buď čerpadla, nebo odběr objektu bude brát ze sítě o trochu více, než by tomu tak bylo na jediném elektroměru. I za cenu toho, že nějaké přetoky pošlete do sítě a s přirážkou je nakoupíte zpět pro tepelná čerpadla (to je možná i tak trochu nefér od distributora, protože platíte za distribuci po vlastním drátě a ještě distributorovi odlehčujete přenosy přes síť ).
Nebo se věc zjednodušší, když například příkon právě běžících tepelných čerpadel bude vždy vyšší než mezní výkon FVE.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2022, 00:39 » |
|
Nedávno jsem u zákazníka řešil to samé a v podstatě byl závěr takový, že sazba C56 již dávno ztratila své kouzlo. Cenový rozdíl mezi VT a NT je zanedbatelný a měsíční poplatek u této sazby není zrovna zanedbatelný. Takže C02 a per to do ní, ať je po ní. Něco vyrobí FVE a v globále vzato to zase nemusí být takový průser, když se dobře navrhne FVE i TČ. A na přípojce budou dva kabely, pro strýčka příhodu, jedná se o areál autodopravy a nikdo dnes nevíme, kolik tam bude MUSET být za pět let wallboxů.
Jinak si nejsem jist nárokovatelnos tí sazby C56 a jak píšete případným podvodem na distributorovi . Pro přiznání sazby C56 musím splnit jisté podmínky, naopak, pro sazbu C02 jsem se nikde nedočetl co nesmím, abych o ni přišel. Takže nevidím problém v provozování tepelka na C02. Ale jsem jen lidský tvor, pokud se mýlím, tak mě opravte.
|
|
|
|
|
|
|