Absolutní nepochopení problematiky ochrany před bleskem a přepětím!
Pokud nechceme, aby nám po nějakém vedení od panelů prošel bleskový proud nebo jeho část, měly by být panely v ochranném prostoru hromosvodu, v dostatečné vzdálenosti
s aby nedošlo k přeskoku.
Ta vzdálenost 38 cm, o které píše je pro vzduch? A vyjde vám povrchová cesta 76cm?
Pak je třeba udělat tzv. vyrovnání potenciálů, tedy dole, mít vše připojeno na hlavní ochrannou sběrnici objektu. Samostatné uzemnění by výrazně zvýšilo rozdíl napětí a tím by se zvětšila přeskoková vzdálenost (
S by nebylo 38cm, ale možná 2 metry i víc)
----
Za více než 15 let, co platí ČSN EN 62305, se to mnozí projektanti nenaučili navrhnout, spousta montérů ani netuší jaké dělají při montážích kopance a když se jim pod to nechce revizák podepsat, je problášen za lumpa, vyžírku,... a "vyměněn"