Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?  (Přečteno 27458 krát)
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 20.11.2012, 19:51 »

Podle ČEZu je potřeba 37 kW asyn. generátor pro MVE kompenzovat v rozsahu cos(fí) 0,95 až 1. Když spočítám jalovinu generátoru podle tabulkových hodnot výrobce při 25%,  50%,  75%,  100%,  z výkonu a tg(fí) a vypočítám potřebnou kompenzaci, tak při kompenzační sadě kondenzátorů 17kvar bych se měl v rozsahu výkonu od 25%(0,98) do 100%(0,95) vejít do předepsaného limitu. Na prvý pohled by se tedy mohlo zdát, že kompenzace by se dala obsloužit jednou připínanou kondenzátorovo u baterií.
Obávám se však, že si to příliš maluji narůžovo - netuším, jak se chová pod 25% výkonu a při přechodu do kvadrantu motorického chodu (byť jen do několika procent výkonu),  a také netuším, jak se podepíše na jalovině třeba změna činného odporu vinutí vlivem ohřátí.
Je tedy nutné použít samostatnou chytrou kompenzační jednotku, nebo by stačilo nahradit jedním, či dvěma stupni kondenzátorů, spínaných podle výkonu (nebo podle údajů z elektroměru - ČEZ prý povoluje čtení hodnot přes nějaké schválené rozhraní)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2012, 23:54 »

Podle ČEZu je potřeba 37 kW asyn. generátor pro MVE kompenzovat v rozsahu cos(fí) 0,95 až 1.
Ověřte si, zda vyžadují odběr či dodávku Q. Dle toho pak výpočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.11.2012, 00:45 »

na smlouvě je to rozdělěné podle kvadrantu - při odběru je 0,95 - 1 indukční, při dodávce je 0,95 - 1 kapacitní. Ale chtšjí, aby to bylo splněno od 3% instalovaného výkonu.
Co se týká výpočtu v rozsahu, kde je to tabelováno výrobcem generátoru, je to celkem jasné, ale zajímá mne, zda jsou zde i jiné vlivy (např teplota vinutí),  ktré mohou být významné - pak by asi byla automatická kompenzace bezpečnější (kvůli drastickým pokutám za jalovinu),  ale pokud by pevná byla dostatečná - bylo by to docela hezké zjednodušení.
Také mně zajímá, jak se jalovina choví od nuly do 25% výkonu - podle doagramu asyn motoru bych očekával, že bude téměř konstantní, ale rád bych znal vyjádření někoho kdo s tím má zkušenosti.
Vím o MVE nad 40kW, které mají jen jednu fixní  baterii, ale i takové, co mají šestistupňovou automatickou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.11.2012, 08:06 »

na smlouvě je to rozdělěné podle kvadrantu - při odběru je 0,95 - 1 indukční, při dodávce je 0,95 - 1 kapacitní. Ale chtšjí, aby to bylo splněno od 3% instalovaného výkonu.
Motorický režim je u MVE otázka velmi krátkého času, za to asi přirážka nebude žádná. Je to chod normálního elektromotoru. Kapacitní při dodávce znamená, že při výrobě musí být trochu překompenzován o do kapacitního charakteru účiníku.
Jinak pokud se využije ten výkon generátoru, tak by bylo vhodné pořídil jednoduchou 6 stupňovou regulaci, kde to spínání obstará regulátor, který bude mít svoje proudové trafo. Výstup z elměru je zbytečně složitý, i když už jsou regulátory, které to umí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.11.2012, 10:23 »

Dík za názor, já bych se také přikláněl spíš k nějaké inteligentní vícestupňové kompenzaci, která má navíc reléový výstup, který není zatížen závislostí na software, a také z ní získám informace pro "zpětnoou wattovou" ochranu, která je také požadována.
Nicméně, možnost číst data z elektroměru mě zajímá také, přece jen by nebylo špatné znát "oficiální" data, a nepotřeboval bych další měření s proudovými trafy (zbylo by tam jen jedno pro kompenzační jednotku). Gůglil jsem jak divý, ale nic inteligentního jsem nezjistil. netuším jaký je tam protokol a c za to "nahlédnutí" chtějí.
Dík
PP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.11.2012, 10:43 »

Pokud chcete mít přehled o všem, potřebujete optooddělovač a impulsní regulátor jalového výkonu. Ten běží přímo dle údajů z elměru. Vše je na netu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.11.2012, 11:46 »

Ten opto oddělovač je to jediné, co jsem našel že nabízí, našel jsem i typ čtyřkvadrantíh o elměru, adresy jednotlivých složek, ale nikde jsem nenašel detaily o rozhraní, ani protokol, nebo nejlépe něco víc o komunikaci. Můžete mě nasměrovat?
Většina MVE používá svůj elměr - tam samozřejmě není problém s komunikací, ale to se mi zdá zbytečně zdublované - radši bych pracoval s "oficiálními" daty, a ušetřím proudová trafa.
Díky
PP
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.11.2012, 11:58 »

Nemyslíte, že je to dotaz spíše na distributora? Zkuste to u výrobce oddělovačů v Brně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.11.2012, 22:02 »

Kapacitní při dodávce znamená, že při výrobě musí být trochu překompenzován o do kapacitního charakteru účiníku.
Kapacitný pri dodávke nemusí znamenať prekompenzovan ie.
Pri dodávke je totiž iný pohľad na jalovinu.
Ak stroj odoberá jalovinu zo siete pri odbere, hovoríme o indukčnom charaktere. Opačne ak zdroj dodáva jalovinu pri dodávke (chová sa ako kapacita v sieti),  hovoríme o indukčnom charaktere pri dodávke. O kapacitnom charaktere pri dodávke hovoríme ak zdroj dodáva činný výkon a naopak jalový zo siete odoberá, čo je aj prípad MVE, resp. asynchrónneho generátora.

Takže si myslím, že nič netreba prekompenzováv ať, a možno by stačili iba dva stupne. Záleží od režimu prevádzky zdroja. Ako často pobeží zdroj na výkone rádovo jednotiek percent? Asi veľmi často nie, že? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.11.2012, 22:43 »

Měl jsem na mysli nastavení regulátoru do kapacitní části cosFí.
Účiník je předepsaný, tzn. musí být měřitelný, tzn. kapacitní?
Tady jsem našel starší příspěvek.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10513.0.html/view
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.11.2012, 21:32 »

Možno by bolo vhodnejšie definovať charakter odberu a účinník podľa kvadrantov.

I.Q = P+  Q+   (indukčný charakter pri odbere)
II.Q = P-  Q+   (kapacitný charakter pri dodávke)
II.Q = P-  Q-    (indukčný charakter pri dodávke)
IV.Q = P+ Q-   (kapacitný charakter pri odbere)

Asynchrónny stroj bez kompenzácie bude pracovať vždy iba v kvadrantoch I. a II.
Synchrónny stroj môže samozrejme v závislosti od budenia pracovať vo všetkých štyroch kvadrantoch.
Ak distribútor požadoval pri dodávke kapacitný účinník, znamená to že určitá jalovina môže byť zo siete odoberaná, čo znamená, že nemusí byť prekompenzovan é, práve naopak, nedokompenzova né. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.11.2012, 23:14 »

To vypadá logicky, neviděl jsem žádnou MVE, která by byla překompenzovan á.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.11.2012, 08:25 »

Nechci se přít, ale kapacita je od školy u mne zafixovaná jako kondenzátor. Doba se mění. Je to už pár let, co se začal v elektroenerget ice používat termín rezervovaná kapacita. Co myslíte že to je? Je to výkon v kW, který se platí na velkoodběru. Dlouho mě to dráždilo.  Hněv
Ještě k tomu překompenzován í:
Bylo to myšleno asi takto. Generátor běží, dodává do sítě činný výkon, ze sítě bere jalovinu, kterou potřebuje. Kondenzátorovo u kompenzací ladíme učiník na neutrální hodnotu. Můžeme připnout méně kondíků, účiník bude např. 0,95 v induktivním charakteru. Připneme li další kondík, můžeme přehoupnout induktivní účiník přes 1 a dostaneme se např. na 0,97 ale už v kapacitním charakteru. V praxi to znamená, že distributor chce, aby v generátorovém režimu bylo raději "mírně překompenzován o" než aby  byla síť zatěžované odebíranou jalovinou. Alespoň tak to chápu já.
Přídám výsek bakalářky.

* MVE.doc (145.5 KB - staženo 302 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.11.2012, 10:22 »

Přístup ČEZu je zajímavý - v "příloze4",  kde jsou podrobně popsány podmínky, se mluví o povinném rozsahu 0,95ind do 0,95 kap a to již od 3% instalovaného výkonu, ale přímo v návrhu  smlouvy je to rozděleno, na dodávku a odběr, kdy odběr je 0,95 až 1 ind a dodávka je 0,95 až 1 kap.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.11.2012, 10:29 »

Nezdá se mně na tom nic divného. Účiník je v normálních mezích. Ty ty 3% jsou z toho důvodu, že MVE podle typu, může mít regulaci výkonu s ohledem na okamžité množství vody. To vlastně znamená proměnný výkon generátoru a tím, i špatné hodnoty účiníku při malých výkonech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Petr
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.11.2012, 14:26 »

Myslel jsem spíš to rozdělení na odběr/dodávku s odlišným charakterem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.11.2012, 22:42 »

...v návrhu  smlouvy je to rozděleno, na dodávku a odběr, kdy odběr je 0,95 až 1 ind a dodávka je 0,95 až 1 kap.
Na tom není nic divného, že v motorovém režimu to má indukční účiník (síť "táhne" motor za sebou),  a v generátorovém režimu kapacitní (generátor "tlačí" síť před sebou).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.11.2012, 23:22 »

Nechci se přít, ale kapacita je od školy u mne zafixovaná jako kondenzátor.
Ja sa s vami nepriem, v podstate uvažujete správne, avšak pozrite sa na to inak.
Účinník má indukčný charakter, aj preto, že sa prúd opozďuje za napätím (indukčná záťaž).   
Kapacitný charakter má účinník ak prúd predbieha napätie (kapacitná záťaž)
Ak si však vezmete zdroj, smer prúdu sa vám otočí o 180 stupňov, a to čo meškalo bude teraz predbiehať a to čo predbiehalo, bude teraz meškať.
U prekompenzovan ého asynchrónneho stroja bude prúd meškať za  napätím, jeho účinnik teda bude mať indukčný charakter. Aj keď je k zdroju zapojená väčšia kapacita ako je potrebné pre budenie asynchrónného generátora.

Veľmi dobré a názorne to uviedol i kolega Tomáš Fuk v predch. príspevku.   

Text vo vami uvedenej bakalárke predsa uvádza to isté, čo stále tvrdím, citujem:
"vyžaduje sa aby aby generátor dodával do siete činný výkon v rozmedzí induktívneho účinníka cos fi=0,85 až 1 (dodávka jalového výkonu)"
..a jalový výkon vám predsa dodá v sieti pripojená kapacita. Napriek tejto kapacite bude mať zdroj induktívny účinník.

V praxi to znamená, že distributor chce, aby v generátorovém režimu bylo raději "mírně překompenzován o" než aby byla síť zatěžované odebíranou jalovinou. Alespoň tak to chápu já.
Přídám výsek bakalářky.
U veľkých zdrojov, kde sa využívajú predovšetkým synchrónne stroje sa vo všeobecnosti vyžaduje určitá dodávka jaloviny. Nie je to však pravidlom. Distribútor podľa miestnych podmienok môže stanoviť stanoviť iné podmienky. Prekompenzovan á sieť môže často krát narobiť viac problémov ako nedokompenzova ná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE Polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.