Provádím montáž fotovoltaické elektrárny na střeše domu. Mám dilema jestli spojit hliníkovou konstrukci s vodičem PE , nebo nespojit s vodičem PE a spojit ji s hromosvodem , který má svod cca 70cm od konstrukce. Plocha elektrárny pokrývá téměř celou střechu.Fotovo ltaické panely mají hliníkový rám , ale nemají žádnou svorku PE. Můj názor je nespojit ani s PE ani s hromosvodem.
#117#
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2010, 16:40 » |
|
Zda je nutno připojit PE zjistíte buď v projektu, nebo v dokumentaci od výrobce panelu. Pravděpodobně připojení není nutné, jinak by výrobce příslušnou svorku připravil, a tento fakt v dokumentaci poznamenal. Zda připojit či nepřipojit řeší jistě projektová dokumentace, kde projektant znalý místní situace posoudil tzv. dostatečnou vzdálenost, i ochranný prostor hromosvodní soustavy a navrhl řešení. Pokud to v projektu není, reklamujte jej.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2010, 08:20 » |
|
Asi by to chtělo nějakou fotku nebo bližší popis. Jde-li o klasickou sedlovou střechu, je důležitá zejména vzdálenost panelů od hřebenu střechy.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.04.2010, 21:10 » |
|
Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.
Myslím, že by bylo vhodné se nevyjadřovat k tématu, o kterém nemáte ani páru. Mercedesy mezi panely jsou vyráběny právě v Číně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2010, 13:04 » |
|
Pánové klídek.... Pokud nemá od výrobce "zemnící svorku" nesmí se podle našich norem ji dodělat bez atestu výrobce...! A to nemám na mysli jen FV panely....všec hny výrobky..! Žádné samo-domo výroba neexistuje !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2010, 14:10 » |
|
To vzájemné pospojování koster panelů a jejich propojení s kovovou nosnou konstrukcí by mělo být provedeno. Někteří výrobci nabízejí speciální uchycovací příchytky panelů, které by měly tohle zajistit. Nejsou-li uzemňovací body nebo příchytky k dispozici, je potřeba použít nějakou impovizaci. Pokud panely pokrývají skoro celou střechu (jak píše tazatel), pak předpokládám, že jsou blíže než 1m i u hřebenu střechy (je-li sedlová). Pak by mělo být vše spojeno dohromady s hromosvodem do jednoho systému. Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.
|
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.04.2010, 17:48 » |
|
Nebo ten, kterému by bylo líto + - drátů a chtěl by jim pomoci s bleskovým proudem. Pravda, byl by pak ochuzen o spektakulární vytváření vodivé cesty skrz dobře uzemněný měnič a bouřka by pro něj postrádala část adrenalinu.
Pane Hájek, tu diskusi o 62305-2 jste nechal zamknout Vy ? Nebo na to nemáte vliv a jen pan moderátor byl tak iniciativní ?
|
|
|
|
|