« Odpověď #1 kdy: 14.10.2023, 15:31 » |
|
Je bezpečné používat v ČR (v síti TN-C-S) tzv. chytré zásuvky, které odpojují místo fázového pouze neutrální vodič N (byť zástrčka a vidlice je typu E).
Předpokládám, že takových zásuvek (s odpojováním vodiče N) je na trhu ale více, respektive, zatím jsem já nenarazil na model, který by odpojoval fázový vodič. I když je zásuvka vypnuta, lze tak na výstupu naměřit napětí. Jde mi především o bezpečnost.
To je zde již tolikrát vysvětleno, že si nejsem jistý, zda to tapetovat znovu. Má ta (o chytrosti zásuvek je jiné téma) zásuvka v pořádku dokumenty? Tak ano. Pokud to kupujete na ulici od neznámého kolemjdoucího, tak bych si to určitě nechtěl. Ale abych odpověděl přesněji, pak pokud máte opravdu seriozní elektroinstala ci, která je v souladu s platnými ČSN, a připojujete do takové zásuvky opět spotřebiče které jsou pro náš trh určeny, pak není nutné se znepokojovat. Zařízení, která vyžadují fázi vlevo, mají v návodu uvedeno, že se vyžaduje odborná montáž a v takovém případě je uživateli vysvětleno jak sespotřebičem zacházet. Ostatní hrůzostrašné alternativy popíšou jiní. :-)
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
|
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2023, 23:48 » |
|
Pokud koupím (oficiálně) chytrou zásuvku určenou pro ČR (tedy typ E s kolíkem) a pokud bude tato zásuvka odpojovat nulový vodič (při pohledu zepředu zdířka vpravo), zapojím jí do elektrické zásuvky s instalací typu TN-S a ta bude dle ČR zapojení, tedy fáze vlevo a nula vpravo, tak mě zajímá, zda vzniká nějak více nebezpečná situace, když do chytré zásuvky bude zapojený spotřebič, chytrá zásuvky bude vypnutá, odpojí nulový vodiči, ale přes fázový vodič se do spotřebiče dostane i tak proud a v situaci, kdyby se spotřebič porouchal, tak zda zafunguje standardní ochrana v elektroinstala ci, zejména proudový chránič (v rozvaděči), když bude nulový vodič odpojen chytrou zásuvkou?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2023, 06:51 » |
|
Tak jinak. Ne všechno co koupíte v kamenné prodejně, je pro náš trh určeno a klidně to může mít i "náš kolík". Prodávat se totiž může lecos, horší je to pak s užíváním které může být dokonce v rozporu s platnou legislativou. To už ani nemluvím o internetových obchodech. To že to má kolík, je správně, ale není to jediný znak, na který je nutno hledět. Pokud máte silové rozvody na domě v pořádku, tak přesto že dá "vymyslet" několik situací které mohou být rizikové při použití s přístrojem s odpínáním N, tak bych se toho asi nebál. Důležité bude ale i to, co se v zásuvce bude používat. Ostatně už na to upozorňoval Mirek Minařík. Osobně si domů podobné krumply nepustím (dávám přednost kvalitním produktům), přesto že ta rizika jsou zcela minimální, jeli vše jinak v pořádku. Ale jak zjistíte že máte vše v pořádku? Nejde jen o to, že to funguje
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2023, 19:14 » |
|
Prosím zpět k tématu, ...
ALe vždyť se tématu stále držíme..... .... Pokud máte silové rozvody na domě v pořádku, tak přesto že dá "vymyslet" několik situací které mohou být rizikové při použití s přístrojem s odpínáním N, tak bych se toho asi nebál. Důležité bude ale i to, co se v zásuvce bude používat. ........
Jinak znovu ano, pokud bude vše v pořádku, chránič v případě poruchy zafunguje. Proto jsem psal že bych se toho asi nebál. Nemá cenu vás nesmyslně strašit. Přesto opakuji, sám bych si podobnou srač...u do domu nepustil.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2023, 08:14 » |
|
Přesto opakuji, sám bych si podobnou srač...u do domu nepustil.
Od těch dob, kdy fáze může být od kolíku jak nalevo tak napravo a elektroinstala ce je v pořádku, jak už zde bylo řečeno, je to bezpečné a není to v rozporu s žádnou normou. Fáze na levo od kolíku se udržuje ze zvyku a setrvačnosti, nelze se tedy na to spolehnout. Osobně ale každého "novátora" který jí zapojí na pravou zdířku bych osobně vzal něčím přes prsty. Pokud se bavíme o souběhu vícero závad na spotřebiči, tak za určitých okolností, přístroje které vypínají fázový vodič, budou bezpečnější. Optimální by bylo, kdyby ona "chytrá" zásuvka spínala oba pracovní vodiče. Například některé elektrické ruční nářadí v provedení s dvojitou izolací používá dvoupólový spínač. Není to samoúčelné.
|
|
|
|
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2023, 09:31 » |
|
za reakce a "uklidnění", beru tedy, že když je instalace (TN-S) v pořádku, do el. zásuvky (fáze vlevo, Nula vpravo) bude zapojena tzv. "homologovaná" chytrá zástrčka/zásuvka s kolíkem vidlice je typu E), která ale odpojuje pouze N vodič (pravou zdířku při pohledu zepředu). Ve fázi je tak i po odpojení proud/napětí, který jde dále do spotřebiče. Pokud dojde k závadě na spotřebiči i při vypnuté "chytré zásuvce", bude odpojen N vodič, přesto ale dojde k vybavení proudového chrániče/jističe v elektroinstala cí atd... Ptám se prosím tady takto "polopatě", protože se blíží zima, na chalupě potřebuju dálkově spínat (přes WiFi zásuvky) minimálně přímotopy a mám samozřejmě obavu o bezpečnost. Bohužel jsem zatím nenarazil na jiného výrobce chytrých zásuvek (s odpojováním fázového vodiče), který by zároveň splňoval parametry/funkce pro dálkové ovládání, časování, cyklování, plánování apod., proto jsem zatím nucen použít tyto chytré zázuvky (ale renomovaný výrobce/dodavatel). Ještě možná můj poslední dotaz, dávalo by prosím smysl, nechat předělat na chalupě vybrané zásuvky (které potřebuji ovládat dálkově - přímotopy) tak, aby se prohodila fáze vpravo a neutrální vodič vlevo, tedy zásuvky by pak zde odpojovali fázi? Bylo by to bezpečnější a nebo je to naopak "paskvil" mít v objektů některé zásuvky zapojená tak a jiné opačně? Prosím o názor.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2023, 09:44 » |
|
Norma říká, že všechny zásuvky v celém objektu musí být zapojené stejně . Má to své důvody.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 16.10.2023, 11:28 » |
|
Od těch dob, kdy fáze může být od kolíku jak nalevo tak napravo a elektroinstala ce je v pořádku, jak už zde bylo řečeno, je to bezpečné a není to v rozporu s žádnou normou. Fáze na levo od kolíku se udržuje ze zvyku a setrvačnosti, nelze se tedy na to spolehnout. Osobně ale každého "novátora" který jí zapojí na pravou zdířku bych osobně vzal něčím přes prsty.
V rozporu s normou to jistě je. V ČSN 33 2130 ed. 3 je to stále uvedeno jako doporučené provedení s odkazem na stále platnou, již tedy trochu zastaralou, ČSN 33 2180 z roku 1979, kde je to uvedeno také.
|
Elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 16.10.2023, 15:22 » |
|
Nechci slovíčkařit a přetahovat se o výklad norem, ......
No, je to národní norma, tedy řekněme že přísnější, či upřesňující národní požadavky, tedy podle mého právně vyšší než "všeobecná" Evropská. V každé normě máte nějaké národní dodatky, my v tomto ohledu prozatím platnou ČSN 33 2180. Další dvě Evropské normy polohu fáze doporučují v souladu s naší národní normou. Je kur...a nějaký důvod to akceptovat nebo dělat jinak?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #16 kdy: 17.10.2023, 15:10 » |
|
Plamenný boj za definovanou polohu fáze nechávám stranou. Divil jsem se tazateli, že dává důraz na bezpečnost z hlediska polohy vypínaného pólu, než jsem našel internetový článek kde poloodborník diskutuje a mate a autor článku je hodně neodborný .
Ale bezpečnost jsou spojité nádoby. Když jedné straně věnujete přehnané obavy, zanedbáte opravdová rizika.
U správné instalace a správných spotřebičů jsou rizika z vypínání N-pólu minimální. Zejména u přímotopů ve třídě izolace II, je vypnutí N či L pólu prakticky rovnocenné. Riziko vzniká jen při hrubé závadě na spotřebiči. A pokud máte na instalaci (pravidelně testovaný) proudový chránič 30mA, pak i skoro všechna další přídavná rizika z poruchy spotřebiče tím potlačíte. Samozřejmě vypínání L pólu, nebo L i N pólu je pro bezpečnost mírně lepší.
Mimochodem vypínání jen N pólu má i spousta výrobku bílé techniky, od žehliček přes myčky a pračky, kávovary, varné konvice až po domácí PC a monitory - spotřebičů připojovaných flexošňůrami pro belgický a nizozemský a francouzský trh.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #17 kdy: 17.10.2023, 15:11 » |
|
Daleko větší rizika jsou zde tepelnými účinky elektrického proudu - z přetížení či poddimenzování spínacího kontaktu "chytré" zásuvky nebo z dálkového zapínání bez přítomnosti osob:
1) Použití jen 10A "chytrého" zásuvkového adaptéru a jeho použití pro spotřebič, nebo skupinu spotřebičů s vyšším odběrem. Zejména, máte-li nasazenu kombinaci 10A a 16A adaptérů, nevyhnete se riziku, že časem dojde k prohození mezi sebou a vypálení až vzplanutí "chytrého" adaptéru. Riziko se dá eliminovat nákupem jen 16A adaptérů. A pak je tu nebezpečí lidové tvořivosti s rozdvojkami za adaptéry pro ušetření počtu chytrých adaptérů. A také mít trochu soudnosti, adaptéry za 300,- při výrobní ceně slušného relé 16A za 120Kč asi 16A snesou jen párkrát. Adaptérům nepřesahujícím obrys jenoduché zásuvky je také lepší se vyhnout, když se dovnitř adaptéru má vejít kvalitní 16A relé, elektronika i kvalitní napájecí obvody ze sítě.
2) Riziko ze spoléhání se na 100% funkčnost internetového spojení a přímé řízení spotřebiče bez položení si otázky a co když vypadne spojení a já už to na dálku nevypnu a spotřebič pojede pořád? Například u přímotopu: Je provozní termostat nastaven na teplotu takovou, že při trvalém zapnutí akorát bude teplo i když nepotřebuji, ale nic dlouhodobým provozem na vysokou teplotu neroztavím, nezapálím nebo nezpůsobím výbuch páry? A že to znamená, že mám použit přímotop (bojler...) jak s provozním, tak s havarijním termostatem, a u boileru navíc s testovaným, nepřilepeným nebo nezamrzlým pojistným ventilem.
3) Neuvědomení se slepého ovládání na dálku bez snímání důsledků. Opravdu po dálkovém zapnutí začne stoupat teplota (nevypnul na přímotopu nekdo jeho vypínač?), mám kontrolní dálkové snímání teploty? Nebo dojde k zámrazu a popraskání vody v rozvodech, odpadech a topení? Co když dojde k výpadku internetu a já nemohu na dálku topení zapnout a teplotu sledovat? Je tam nějaká funkce, která před zámrazem přímotopy zapne nezávisle na stavu dálkového spojení?
4) Jak si zajistím, že k přímotopu nebude přiražena čalouněná židle, nebude přes něj přehozen ubrus, nebo utěrka, myší neshodí na přímotop záclonu... Je tam požární čidlo s přenosem na dálku a případně s automatickým vypnutím topení při zakouření místnosti?
5) Mám dobré zabezpečení spojení, aby mi "šprýmař" nehacknul a na dálku nezapálil nebo nevytopil chalupu?
V souhrnu ovládání a automatizace na dálku potřebuje jak kvalitní a dobře servisované prvky, tak doplňkové snímání - nahrazení lidských očí, čichu, senzorů tepla a uší. A před spuštěním (odjezdem z chalupy) vyžaduje neuspěchanou pečlivou kontrolu zařízení.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč